Можно ли провести отдельную линию в готовой квартире? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Можно ли провести отдельную линию в готовой квартире? |
10.2.2024, 9:34
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 28.7.2023 Пользователь №: 61481 |
Для тёплого пола в зале нужно 6,4кв,а в моей кВ всего 7.
1.Можно ли без ремонта протянуть линию для тёплого пола в квартире ? 2.Как это сделать ? 3. Провод придётся изолировать провод гофротрубой и тянуть по потолку/стене из квартиры через заранее проделанное отверстие в стене прямо к щитку на этаже ? 4.Меня особенно интересует как согласовать это с компанией-поставщиком электроэнергии. Сообщение отредактировал AlexSKL022 - 10.2.2024, 9:42 |
|
|
![]() |
11.2.2024, 14:48
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1833 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
1 Да.
2 Бери и тяни. 3 Провод тянуть не желательно, лучше кабель. Тянуть не обязательно от щитка на этаже, можно от любой розетки которая выдержит мощность теплого пола. Ну, а розетку или заменить на распред коробку или ограничить по использованию, в период включения пола. Для тёплого пола в зале нужно 6,4кв,а в моей кВ всего 7. 4.Меня особенно интересует как согласовать это с компанией-поставщиком электроэнергии. У вас совсем нет отопления? Странная мощность для зала, если это комфортное отопление, а не основное. Многовато. Пересмотрите свои расчеты. И если уложитесь в 2-3 кВт, то доп мощность не надо. |
|
|
11.2.2024, 22:50
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
11.2.2024, 23:55
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1833 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Командир.., а пустит УК торопыгу в щиток-то ? Может сначала в правление податься ? Шансов почти нет. Так ты уже от розетки велел подключиться.. )) уверенно так.. Рекомендовал, если вновь пересчитанная мощность позволит, и ремонт можно не делать с штроблением стен, А вместо розетки регулятор поставить с датчиком. |
|
|
12.2.2024, 2:04
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Шансов почти нет. Тогда на кой тянуть ?И если уложитесь в 2-3 кВт, то доп мощность не надо. Всего 7 кило. Кто сказал, что остальное оборудование укладывается в 4-5 кило ?Рекомендовал, если вновь пересчитанная мощность позволит, и ремонт можно не делать с штроблением стен, А вместо розетки регулятор поставить с датчиком. Небывало редкостный случай - всего одна розетка в группе ? Так не бывает.
|
|
|
AlexSKL022 Можно ли провести отдельную линию в готовой квартире? 10.2.2024, 9:34
Гость сочувствующий Цитата(AlexSKL022 @ 10.2.2024, 9:34) Для ... 10.2.2024, 11:55
Ваня Иванов Цитата(AlexSKL022 @ 10.2.2024, 9:34) ...4... 12.2.2024, 13:47
Олега Цитата(AlexSKL022 @ 10.2.2024, 9:34) *
...4.Меня о... 13.2.2024, 17:16
Гость сочувствующий Цитата(AlexSKL022 @ 10.2.2024, 9:34) ... ... 12.2.2024, 14:06
Ваня Иванов Цитата(Гость сочувствующий @ 12.2.2024, 14... 12.2.2024, 14:35
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 13.2.2024, 17:16) Ваня, не... 14.2.2024, 13:19
Гость сочувствующий Цитата(Ваня Иванов @ 14.2.2024, 13:19) ..... 14.2.2024, 17:54
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 14.2.2024, 13:19) ..... 14.2.2024, 20:08
Ваня Иванов Цитата(Гость сочувствующий @ 14.2.2024, 17... 14.2.2024, 18:14
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 14.2.2024, 20:08) Ваня, а ... 15.2.2024, 1:17
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 15.2.2024, 1:17) Я п... 15.2.2024, 2:12
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 15.2.2024, 2:12) ...Подогр... 15.2.2024, 11:00![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2025, 10:53 |
|
|
|
|