![]() звезда/треугольник , отключается схема |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() звезда/треугольник , отключается схема |
Гость_Гость_Роман_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Такая проблема- эл.двигатель 37кВт. При переключении со звезды на треугольник отключается линейный пускатель и схема вырубается:это при подключенной нагрузке!На холостом ходу схема работает идеально!
От ТП до шкафа управления 400м. В чем загвоздка?Падение напряжения не влияет? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.2.2024 Пользователь №: 61967 ![]() |
Схема на одном реле времени
Сначала контактор КМ3 подаёт 3 фазы на u2,v2,w2 Контактор КМ1 замыкает u1,v1,w1 накоротко, получаем звезду. По истечении времени разгона КМ1 отключается и через НЗ контакты КМ1 и НО контакты КМ3 включается КМ2, подающий 3 фазы на u1,v1,w1, получаем треугольник, никакой задержки нет, КМ3 включен все время с момента пуска Хотелось бы попробовать размыкать 2 контактора звезды, затем замыкать 2 контактора треугольника. Но изменять схему нет прав, типовое оборудование. Пробовали увеличивать время разгона с 10 сек до 30, толку нет, т к. ток звезды стабилизируется уже на 3-4 секунде. Сегодня раздобыл клещи с фиксацией максимального тока. Пиковый ток при пуске в звезду 640А, ток звезды 65 А, пиковый ток переключения в треугольник 470А, ток треугольника 110А При пуске ни разу АВ не сработал, каждый раз при переключении. Есть подозрение, что параметры магнитного размыкателя ушли далеко вниз. При уставке Ii=2250А запускается , если уменьшить Ii до 1750А или 2000А, то ток срабатывания почти достигает пикового значения переключения 400+ А, если же Ii=1500, то пиковый ток в момент отключения АВ 300-310А Были подозрения на НО, НЗ контакты, их синхронную работу. Зачищены все НО, НЗ и силовые контакты на всех 3 контакторах, переставлены контактные группы на вторые привода, показалось, что там замыкание контактов при нажатии вручную более четкое, Толку ноль Все же хочу попробовать хотя бы вручную включить попарно 2 контактора звезды, затем отключить их и включить 2 контактора треугольника Сообщение отредактировал Алексей Русов - 5.2.2024, 20:01 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2025, 12:31 |
|
![]() |