Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

звезда/треугольник , отключается схема

Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 20.3.2017, 16:13
Сообщение #1





Гости






Такая проблема- эл.двигатель 37кВт. При переключении со звезды на треугольник отключается линейный пускатель и схема вырубается:это при подключенной нагрузке!На холостом ходу схема работает идеально!
От ТП до шкафа управления 400м. В чем загвоздка?Падение напряжения не влияет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Алексей Русов
сообщение 5.2.2024, 20:00
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 5.2.2024
Пользователь №: 61967



Схема на одном реле времени
Сначала контактор КМ3 подаёт 3 фазы на u2,v2,w2
Контактор КМ1 замыкает u1,v1,w1 накоротко, получаем звезду. По истечении времени разгона КМ1 отключается и через НЗ контакты КМ1 и НО контакты КМ3 включается КМ2, подающий 3 фазы на u1,v1,w1, получаем треугольник, никакой задержки нет, КМ3 включен все время с момента пуска
Хотелось бы попробовать размыкать 2 контактора звезды, затем замыкать 2 контактора треугольника. Но изменять схему нет прав, типовое оборудование.
Пробовали увеличивать время разгона с 10 сек до 30, толку нет, т к. ток звезды стабилизируется уже на 3-4 секунде.
Сегодня раздобыл клещи с фиксацией максимального тока. Пиковый ток при пуске в звезду 640А, ток звезды 65 А, пиковый ток переключения в треугольник 470А, ток треугольника 110А
При пуске ни разу АВ не сработал, каждый раз при переключении.
Есть подозрение, что параметры магнитного размыкателя ушли далеко вниз. При уставке Ii=2250А запускается , если уменьшить Ii до 1750А или 2000А, то ток срабатывания почти достигает пикового значения переключения 400+ А, если же Ii=1500, то пиковый ток в момент отключения АВ 300-310А
Были подозрения на НО, НЗ контакты, их синхронную работу. Зачищены все НО, НЗ и силовые контакты на всех 3 контакторах, переставлены контактные группы на вторые привода, показалось, что там замыкание контактов при нажатии вручную более четкое, Толку ноль
Все же хочу попробовать хотя бы вручную включить попарно 2 контактора звезды, затем отключить их и включить 2 контактора треугольника

Сообщение отредактировал Алексей Русов - 5.2.2024, 20:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Роман_*   звезда/треугольник   20.3.2017, 16:13
- - Pantryk   Чтобы знать падение напряжения нужно еще сечение з...   20.3.2017, 16:19
- - ЛЕША   А взять и померять!!! Чего гадать-то?   20.3.2017, 16:19
|- - Гость   Цитата(ЛЕША @ 20.3.2017, 16:19) А взять и...   5.2.2024, 15:56
- - Алексей Русов   Такая же проблема: Двигатель ABB 160 KW Автомат Sc...   5.2.2024, 13:52
- - Гость   Цитата(Алексей Русов @ 5.2.2024, 13:52) Т...   5.2.2024, 14:10
- - Алексей Русов   Есть предположение, что контактор Y отключается с ...   5.2.2024, 15:11
|- - rosck   Добрый вечер. Собирал и запускал много раз схему ...   5.2.2024, 17:56
- - Митяй_   Скорее всего просадка напряжения при переключении ...   5.2.2024, 16:04
- - Алексей Русов   Схема на одном реле времени Сначала контактор КМ3 ...   5.2.2024, 20:00
- - Алексей Русов   Пытались коммутировать контакторы кнопками попарно...   6.2.2024, 18:06
- - rosck   Вопрос остается открытым. Не понятно почему в одни...   6.2.2024, 18:38
- - фыв   витковое замыкание   7.2.2024, 13:56
|- - rosck   Цитата(фыв @ 7.2.2024, 14:56) витковое за...   7.2.2024, 17:05
|- - eugevict   Цитата(rosck @ 7.2.2024, 17:05) Два стары...   7.2.2024, 18:33
- - фыв   двигатель ABB 160 KW - какой номинальный ток ? Авт...   7.2.2024, 13:58
|- - Алексей Русов   Цитата(фыв @ 7.2.2024, 13:58) двигатель A...   8.2.2024, 0:42
- - фыв   У вас номинальный ток двигателя 290А   7.2.2024, 14:32
- - фыв   собрать цепи исключающие одновременное включение р...   7.2.2024, 17:10
- - фыв   двигатели по схеме пуска звезда- треугольник желат...   7.2.2024, 17:16
- - фыв   Остаточный магнетизм и слипание подвижного и непод...   7.2.2024, 17:25
- - gomed12   Мы все виним себя в том, что схема не работает, ес...   8.2.2024, 2:13