![]() звезда/треугольник , отключается схема |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() звезда/треугольник , отключается схема |
Гость_Гость_Роман_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Такая проблема- эл.двигатель 37кВт. При переключении со звезды на треугольник отключается линейный пускатель и схема вырубается:это при подключенной нагрузке!На холостом ходу схема работает идеально!
От ТП до шкафа управления 400м. В чем загвоздка?Падение напряжения не влияет? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
Скорее всего просадка напряжения при переключении или пускатель при переключении не успевает погасить дугу...
Как вариант взять пускатели на больший ток (следующей величины) и катушки на 380В. -------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |