Последствия обрыва 110 кВ над подземным трубопроводом |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Последствия обрыва 110 кВ над подземным трубопроводом |
20.1.2024, 14:39
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
День добрый. Сразу прошу прощения у модератора, если тема не там.
К сути. Зафиксирован обрыв ЛЭП 110т кВ в точке пересечения с подземным трубопроводом (глубина около метра). Труба по итогу была прожжена насквозь в нескольких местах, плюс имеется подтвержденный каверны - доказан факт наличия подземной дуги. Есть необходимость расчётно/нормативно обосновать безопасные расстояния от трубы до фундамента опоры защитного сооружения. Идея: 1) рассчитать минимальное расстояние от трубы (условно - электрод 1) до точки приложения по земле 110 кВ (условно - электрод 2), при которых между электродами не возникнет дуги позволяющей нагреть металл до температуры плавления. (Понимаю возможную грубость подсчётов и множество неизвестных, готов обсудить детально с теми, кому интересна тема). 2) при соблюдении п.1 дуги (и прожига, соответственно) не будет, однако негативное влияние на трубу в виде локального повышения температуры с возможным повреждением изоляции возможно. Хочется также найти зону безопасного для трубы падения провода. |
|
|
![]() |
27.1.2024, 18:54
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...необходимо или расчетно, или нормативно обосновать все расстояния (зону защиты), а также минимальные толщины конструкции, чтобы провод вл их не разрезал. Уважаемый belok5! Извините, что вынужден отвлекаться на вопросы «профессионалов» из несколько иной отрасли...Итак, после того, как Вы предоставили дополнительную информацию по рассматриваемому вопросу, ситуация стала немного проясняться, не смотря на следующие забавные перлы: Цитата «...по внешнему виду дефект №1 является местом входа электрического тока в тело трубы, дефекты №2 и №3 являются местами выхода электрического тока из тела трубы». Хочу обратить внимание авторов данного "глубокого умозаключения", что в рассматриваемом случае ВЛ-110 кВ – это линия переменного, а не постоянного тока (напряжения)! В линиях переменного тока промышленной частоты направление электрического тока меняется с частотой 50 Гц (т.е. 50 раз в секунду, для тех кто подзабыл, что такое 50 Гц). Следовательно, в течение времени воздействия электрического тока на трубу газопровода, длившегося не менее 1,85 секунд с момента зажигания электрической дуги, ток успел поменять направление не менее 50 × 1,85 ≈ 92 раз! О каком месте "входа" и "выхода" электрического тока в тело (из тела) трубы можно вести речь в таком случае?В другом документе прозвучала фраза: «...оборванный кабель 110 кВ – тело трубопровода...». Непонятно, с какого перепуга на воздушной линии 110 кВ оказался кабель 110 кВ? Но это всё – мелочи, свидетельствующие о низком уровне компетентности «экспертов», выдавших данное заключение, на которые не следует обращать особого внимания... Основным и самым ценным задокументированным фактом, о котором мы раньше даже не догадывались, является следующий: Цитата «...падение... произошло из-за обрыва крепления провода с подвесного стержневого изолятора. Обрыв крепления произошёл, предположительно, из-за усталостного износа». Эта короткая фраза, сказанная как бы вскользь, непреднамеренно, для грамотного специалиста означает очень многое! Теперь наш пазл сложился окончательно и всё стало на свои места! Раньше мы считали, как в той песне, что «никто ни в чём не виноват» и провод сам упал без видимых причин. Однако теперь, когда нам стало известно о выполненной кем-то (похоже, сравнительно недавно) реконструкции ВЛ-110 кВ, в результате которой была произведена замена «устаревших и ненадёжных» подвесных тарельчатых фарфоровых (стеклянных) изоляторов на современные и «более надёжные» подвесные стержневые полимерные изоляторы, прямая вина в случившемся инциденте ложится на собственника ВЛ-110 кВ. Дело в том, что все требования и рекомендации ПУЭ всех изданий в отношении защиты подземных магистральных газопроводов и нефтепроводов разрабатывались именно для подвесных тарельчатых фарфоровых (стеклянных) изоляторов, с учётом их высочайшей надёжности и маловероятной возможности обрыва, даже в случае актов вандализма в виде расстрела картечью из охотничьего ружья. Как известно, конструкция этих «устаревших» подвесных тарельчатых фарфоровых (стеклянных) изоляторов не позволяет оборваться гирлянде и упасть проводу даже при полном механическом разрушении одной и даже нескольких(!) тарелок гирлянды. Это многократно проверено временем и подтверждено в течение многих десятилетий эксплуатации подвесных изоляторов данного типа, чего нельзя сказать о подвесных стержневых полимерных изоляторах, надёжность и качество которых ещё не столь высоки и вызывают массу нареканий у всех, кто имел неосторожность их применения. Вот почему в ПУЭ не требуется выполнение каких-либо особых мер защиты подземных магистральных газопроводов (нефтепроводов) при использовании подвесных тарельчатых фарфоровых или стеклянных изоляторов. Когда разрабатывались ПУЭ более ранних изданий, ещё не было достоверной статистической информации о надёжности и долговечности подвесных стержневых полимерных изоляторов, в связи с чем в ПУЭ-6 и более ранних изданиях ПУЭ ещё нет ни слова о применении полимерных изоляторов, а в ПУЭ-7 по вопросам их применения имеются лишь осторожные рекомендации, да и те с различными условиями и оговорками, например: Цитата 2.5.98. Выбор типа и материала (стекло, фарфор, полимерные материалы) изоляторов производится с учётом климатических условий(температуры и увлажнения) и условий загрязнения. На ВЛ 330 кВ и выше рекомендуется применять, как правило, стеклянные изоляторы; на ВЛ 35-220 кВ – стеклянные, полимерные и фарфоровые, преимущество должно отдаваться стеклянным или полимерным изоляторам. На ВЛ, проходящих в особо сложных для эксплуатации условиях (горы, болота, районы Крайнего Севера и т.п.), на ВЛ, сооружаемых на двухцепных и многоцепных опорах, на ВЛ, питающих тяговые подстанции электрифицированных железных дорог, и на больших переходах независимо от напряжения следует применять стеклянные изоляторы или, при наличии соответствующего обоснования, полимерные. Вывод: Если бы на опорах №118 и №119 (в пролёте пересечения ВЛ-110 кВ с магистральным газопроводом) были бы установлены подвесные тарельчатые фарфоровые (или ещё лучше – стеклянные) изоляторы, то ничего подобного бы не случилось! Это заключение окончательное и обжалованию не подлежит. Пусть владельцы ВЛ-110 кВ снова установят подвесные тарельчатые стеклянные изоляторы вместо дешёвых и ненадёжных стержневых полимерных изоляторов на опорах №118 и №119 и больше ничего не требуется! К вопросу об обязательном (необязательном) применении грозозащитного троса при желании можно найти следующую статью в ПУЭ-7: Цитата 2.5.116. Воздушные линии 110-750 кВ с металлическими и железобетонными опорами должны быть защищены от прямых ударов молнии тросами по всей длине. Сооружение ВЛ 110-500 кВ или их участков без тросов допускается: 1) в районах с числом грозовых часов в году менее 20 и в горных районах с плотностью разрядов на землю менее 1,5 на 1 км2 в год; 2) на участках ВЛ в районах с плохо проводящими грунтами (ρ > 103 Ом·м); 3) на участках трассы с расчётной толщиной стенки гололёда более 25 мм; 4) для ВЛ с усиленной изоляцией провода относительно заземлённых частей опоры при обеспечении расчётного числа грозовых отключений линии, соответствующего расчётному числу грозовых отключений ВЛ такого же напряжения с тросовой защитой. Число грозовых отключений линии для случаев, приведённых в пп. 1-3, определённое расчётом с учётом опыта эксплуатации, не должно превышать без усиления изоляции трёх в год для ВЛ 110-330 кВ и одного в год – для ВЛ 500 кВ. Воздушные линии 110-220 кВ, предназначенные для электроснабжения объектов добычи и транспорта нефти и газа, должны быть защищены от прямых ударов молнии тросами по всей длине (независимо от интенсивности грозовой деятельности и удельного эквивалентного сопротивления земли). -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
belok5 Последствия обрыва 110 кВ над подземным трубопроводом 20.1.2024, 14:39
Ваня Иванов Цитата(belok5 @ 20.1.2024, 14:39) ...Зафи... 20.1.2024, 15:13
belok5 Цитата(Ваня Иванов @ 20.1.2024, 15:13) Ув... 20.1.2024, 22:22
sasha4312 Цитата(belok5 @ 20.1.2024, 22:22) Я здесь... 21.1.2024, 13:24
Гость belok5,
А вы точно профессионал ?
Вообще-то защи... 20.1.2024, 16:24
zoog По п.2 предлагаю обложить сверху на расстоянии 20.... 20.1.2024, 22:46
belok5 Цитата(zoog @ 20.1.2024, 22:46) По п.2 пр... 20.1.2024, 23:23
Dimka1 Цитата(belok5 @ 20.1.2024, 23:23) Идея те... 21.1.2024, 8:49

belok5 Цитата(Dimka1 @ 21.1.2024, 8:49) Квадрат ... 21.1.2024, 10:18

eugevict Цитата(belok5 @ 21.1.2024, 10:18) Данные ... 21.1.2024, 12:18
zoog Цитата(belok5 @ 21.1.2024, 0:23) Идея тем... 21.1.2024, 9:39
Гость сочувствующий Цитата(belok5 @ 20.1.2024, 23:23) Идея те... 27.1.2024, 7:22
Ваня Иванов Цитата(belok5 @ 20.1.2024, 22:22) ...К ли... 21.1.2024, 13:28
Dimka1 Что я и говорил. Завалить место пересечения бетонн... 21.1.2024, 14:18
Ваня Иванов Цитата(Dimka1 @ 21.1.2024, 14:18) ...Зава... 21.1.2024, 14:46
Dimka1 Цитата(Ваня Иванов @ 21.1.2024, 14:46) Ди... 21.1.2024, 15:11
Ваня Иванов Цитата(Dimka1 @ 21.1.2024, 15:11) Бетон о... 21.1.2024, 15:26
zoog Интересно, у бетонных оснований для каналов или ко... 21.1.2024, 16:37
belok5 Немного из имеющейся информации. С легкими редакци... 21.1.2024, 18:30
Roman D Вероятно несрабатывание защиты из-за большого сопр... 22.1.2024, 9:14
belok5 Цитата(Roman D @ 22.1.2024, 9:14) Вероятн... 22.1.2024, 10:33
sasha4312 Цитата(Roman D @ 22.1.2024, 9:14) Вероятн... 22.1.2024, 11:37
Roman D Да кто их там поймёт, что там за защиты. От ОЗЗ за... 22.1.2024, 14:04
sasha4312 Я не в курсе Ваших ОЗЗ защит с кучей ступеней замы... 22.1.2024, 14:30
belok5 Цитата(sasha4312 @ 22.1.2024, 14:30) Я не... 22.1.2024, 14:48
sasha4312 Цитата(belok5 @ 22.1.2024, 14:48) Уважаем... 22.1.2024, 15:06
Ваня Иванов Коллега из Лифляндии Roman D правильно подметил, ч... 22.1.2024, 19:29
belok5 Административные выводы верны. Технарь во мне роня... 22.1.2024, 20:16
Opornik На трубопроводы в месте пересечения с ЛЭП должны у... 23.1.2024, 10:01
belok5 Цитата(Opornik @ 23.1.2024, 10:01) На тру... 23.1.2024, 11:03
sasha4312 Всё это хорошо, но прожиг довольно толстой трубы в... 23.1.2024, 14:24
Opornik Извиняюсь, ввел в заблуждение возможно. Футляр пре... 23.1.2024, 14:38
belok5 Цитата(Opornik @ 23.1.2024, 14:38) Извиня... 23.1.2024, 15:23
Roman D Цитата(belok5 @ 23.1.2024, 14:23) У нас т... 23.1.2024, 18:50
belok5 Цитата(Roman D @ 23.1.2024, 18:50) К види... 23.1.2024, 20:06
Roman D Цитата(belok5 @ 23.1.2024, 19:06) Энергет... 23.1.2024, 20:45
belok5 Цитата(Roman D @ 23.1.2024, 20:45) О как... 23.1.2024, 21:30
Ваня Иванов Цитата(belok5 @ 23.1.2024, 11:03) В месте... 23.1.2024, 17:09
belok5 Цитата(Ваня Иванов @ 23.1.2024, 17:09) Ув... 23.1.2024, 18:16
eugevict Цитата(Ваня Иванов @ 23.1.2024, 17:09) ко... 23.1.2024, 19:56
Сергей ДД Сеть 110 кВ, не с глухо заземленной нейтралью на к... 24.1.2024, 2:27
belok5 Цитата(Сергей ДД @ 24.1.2024, 2:27) Сеть ... 24.1.2024, 6:38

Сергей ДД Цитата(belok5 @ 24.1.2024, 6:38) Дополнит... 24.1.2024, 17:09
sasha4312 Цитата(Сергей ДД @ 24.1.2024, 2:27) Сеть ... 24.1.2024, 9:41
Ваня Иванов Цитата(sasha4312 @ 24.1.2024, 9:41) На ка... 25.1.2024, 14:58
sasha4312 Цитата(Ваня Иванов @ 25.1.2024, 14:58) Ув... 26.1.2024, 14:54
Гость Тема - дичь и тролинг. имх 26.1.2024, 19:02
belok5 Цитата(Гость @ 26.1.2024, 19:02) Тема - д... 27.1.2024, 13:55
Ваня Иванов Цитата(sasha4312 @ 26.1.2024, 14:54) Смот... 27.1.2024, 15:02
sasha4312 Цитата(Ваня Иванов @ 27.1.2024, 15:02) А ... 29.1.2024, 13:23
Гость Цитата(sasha4312 @ 29.1.2024, 13:23) Не о... 29.1.2024, 13:59
belok5 Цитата(Гость @ 29.1.2024, 13:59) Не смотр... 29.1.2024, 14:07
Гость Цитата(belok5 @ 29.1.2024, 14:07) Вопрос ... 29.1.2024, 14:13
Ваня Иванов Кроме обязательной замены подвесных стержневых пол... 28.1.2024, 13:56
с2н5он Цитата(Ваня Иванов @ 28.1.2024, 13:56) не... 28.1.2024, 14:40
belok5 Ваня Иванов, спасибо огромное за проделанную титан... 28.1.2024, 14:56
Ваня Иванов Цитата(с2н5он @ 28.1.2024, 14:40) подтвер... 28.1.2024, 15:08
Ваня Иванов Цитата(belok5 @ 28.1.2024, 14:56) ...обра... 28.1.2024, 19:15
belok5 Ваня Иванов, еще такой вопрос - в теории, возможно... 28.1.2024, 19:25
Ваня Иванов Цитата(belok5 @ 28.1.2024, 19:25) ...тако... 28.1.2024, 19:44
belok5 Цитата(Ваня Иванов @ 28.1.2024, 19:44) По... 28.1.2024, 19:57
Ваня Иванов Цитата(belok5 @ 28.1.2024, 19:57) ...зада... 28.1.2024, 20:15
Dimka1 Цитата(Ваня Иванов @ 28.1.2024, 20:15) Ср... 28.1.2024, 21:25
belok5 Да, стержневые ловушки - вещь интересная. И если с... 28.1.2024, 20:34
Ваня Иванов Похоже, что все "знатоки" уже высказалис... 2.2.2024, 16:24
sasha4312 Вань извини! Я не знал, что Вы из Коми...
Нейт... 2.2.2024, 22:39
Сергей ДД Цитата(sasha4312 @ 2.2.2024, 22:39) Нейтр... 4.2.2024, 18:20
Гость флудерасты неугомонные !
астанавитесь ! 3.2.2024, 11:27
Гость сочувствующий Цитата(Гость @ 3.2.2024, 11:27) ...
астан... 3.2.2024, 13:06
Ваня Иванов Цитата(sasha4312 @ 2.2.2024, 22:39) ...Я ... 3.2.2024, 17:13
Митяй_ Можно на участке пересечения с линией проложить вм... 30.6.2025, 8:53
Ваня Иванов Цитата(Митяй_ @ 30.6.2025, 8:53) Можно на... 30.6.2025, 11:34![]() ![]() ![]() |
|