День добрый. Сразу прошу прощения у модератора, если тема не там.
К сути. Зафиксирован обрыв ЛЭП 110т кВ в точке пересечения с подземным трубопроводом (глубина около метра). Труба по итогу была прожжена насквозь в нескольких местах, плюс имеется подтвержденный каверны - доказан факт наличия подземной дуги. Есть необходимость расчётно/нормативно обосновать безопасные расстояния от трубы до фундамента опоры защитного сооружения. Идея: 1) рассчитать минимальное расстояние от трубы (условно - электрод 1) до точки приложения по земле 110 кВ (условно - электрод 2), при которых между электродами не возникнет дуги позволяющей нагреть металл до температуры плавления. (Понимаю возможную грубость подсчётов и множество неизвестных, готов обсудить детально с теми, кому интересна тема). 2) при соблюдении п.1 дуги (и прожига, соответственно) не будет, однако негативное влияние на трубу в виде локального повышения температуры с возможным повреждением изоляции возможно. Хочется также найти зону безопасного для трубы падения провода. |
![]() |
|
![]() |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Коллега из Лифляндии Roman D правильно подметил, что в отчёте об отключении ВЛ-110 кВ не просматриваются причины обрыва медного провода М-70 сечением 70 мм2 в пролёте между опорами № 118-119. Повреждение газопровода – это уже следствие падения оборвавшегося провода данной ВЛ-110 кВ, который по закону подлости упал именно там, где был нанесён максимальный ущерб трубе газопровода. Возникает масса вопросов по данному инциденту, однако участвующие стороны решили не копать слишком глубоко и предпочли "замять" это дело по-тихому, хотя материальный ущерб был нанесён немалый...
Поэтому об истинных причинах обрыва этого провода мы можем только догадываться, но строить досужие домыслы – пустое занятие, заочно мы так ничего не выясним, и вопрос, а надо ли это нашему ТС, который неоднократно напоминал, что: Цитата Идея темы – найти расчётное и/или нормативное обоснование величины защитного сооружения. ...Мысль с реализацией некоего П-образного сооружения очевидна, но нужны данные по расстояниям от поверхности/от трубы и выбору минимальных сечений конструкций. ...речь в теме не о локальном решении проблемы, а о типовой формуле расчёта размера ограждения для разных напряжений, от 35 до 500 кВ. Объективные данные для расчётов, которые нам известны на сегодняшний день: Длительность КЗ (точнее ОЗЗ – Однофазного Замыкания на Землю): 1,85 с Уставки 2 ступени ТНЗНП (Токовой Направленной Защиты Нулевой Последовательности): Iср = 1699 А; tср = 1,79999 с Пролёт между опорами № 118-119 ВЛ-110 кВ Провод марки: М-70 Всего по этой несчастной трубе было нанесено 3 (три) мощных удара высоким напряжением: 1-й удар длительностью 1,85 сек – при обрыве медного провода М-70; 2-й удар длительностью не менее 1,8 сек – при попытке АПВ (Автоматического Повторного Включения ВЛ-110 кВ); 3-й удар длительностью не менее 1,8 сек – при попытке РПВ (Ручного Повторного Включения отключившейся ВЛ-110 кВ); Работа устройств РЗА оценивается как правильная (действительно, при неправильной работе РЗА ничего бы не отключилось и ущерб мог быть колоссальный, возможно даже с гибелью людей! – а это уже уголовное дело со всеми вытекающими: трупы надо любой ценой на кого-то "повесить")... Итого, суммарное время воздействия на трубу газопровода поражающего фактора силой тока не менее 1700 А составило не менее: t = 1,85 + 1,8 +1,8 = 5,45 сек. При этом выделилась значительная тепловая энергия, определяемая интегралом Джоуля. Методы расчёта электродинамического и термического действия тока короткого замыкания приведены в ГОСТ 30323-95 (ГОСТ Р 50254-92). Кроме этого существует более свежий ГОСТ Р МЭК 60949-2009 «Расчёт термически допустимых токов кз с учётом неадиабатического процесса». В итоге вырисовывается следующая схема защиты магистрального газопровода в месте его пересечения с ВЛ-110 кВ, в которой реализовано 3 (три) метода защиты: - Защита расстоянием путём заглубления газопровода на глубину не менее 3,0 метров; - Защита путём применения внешней защитной конструкции в виде металлической решётки, расположенной на глубине 0,5...0,7 м и заземлённой в нескольких точках с помощью глубинных электродов, погружаемых ниже глубины водоносного слоя; - Защита трубы газопровода путём её помещения в футляр в форме толстостенной трубы большего диаметра. ![]() Дороговато? А сколько было вбухано средств на ликвидацию последствий повреждения газопровода и прочие накладные расходы? (Что-то часто в последнее время у нас газопроводы стали повреждаться сами собой...) -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |