День добрый. Сразу прошу прощения у модератора, если тема не там.
К сути. Зафиксирован обрыв ЛЭП 110т кВ в точке пересечения с подземным трубопроводом (глубина около метра). Труба по итогу была прожжена насквозь в нескольких местах, плюс имеется подтвержденный каверны - доказан факт наличия подземной дуги. Есть необходимость расчётно/нормативно обосновать безопасные расстояния от трубы до фундамента опоры защитного сооружения. Идея: 1) рассчитать минимальное расстояние от трубы (условно - электрод 1) до точки приложения по земле 110 кВ (условно - электрод 2), при которых между электродами не возникнет дуги позволяющей нагреть металл до температуры плавления. (Понимаю возможную грубость подсчётов и множество неизвестных, готов обсудить детально с теми, кому интересна тема). 2) при соблюдении п.1 дуги (и прожига, соответственно) не будет, однако негативное влияние на трубу в виде локального повышения температуры с возможным повреждением изоляции возможно. Хочется также найти зону безопасного для трубы падения провода. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Я не в курсе Ваших ОЗЗ защит с кучей ступеней замыкания на землю, но на линиях 110 киловольт и выше, в отличии от 6- 10 киловольт (изолированная нейтраль), применяется система с заземлённой нейтралью источника, так что однофазное КЗ бывает по-максимуму.
Как Вы будете определять ступени срабатывания своей ОЗЗ, если номинальный ток одного трансформатора много меньше номинального тока пяти? Показуха? А бывает больше пяти трансформаторов! И трансформаторы на разную мощность! Как? А для одного трансформатора на линии обычно достаточно при перегрузке 120-180 процентов отключение не более пары секунд, и быстрое отключение при превышении 180 процентов номинального тока (приблизительно, для обычных у нас линий, не для всех конечно). Сообщение отредактировал sasha4312 - 22.1.2024, 15:24 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
Я не в курсе Ваших ОЗЗ защит с кучей ступеней замыкания на землю, но на линиях 110 киловольт и выше, в отличии от 6- 10 киловольт (изолированная нейтраль), применяется система с заземлённой нейтралью источника, так что однофазное КЗ бывает по-максимуму. Как Вы будете определять ступени срабатывания, если номинальный ток одного трансформатора много меньше номинального тока пяти? Показуха? А бывает больше пяти! И трансформаторы на разную мощность! Уважаемыйsasha4312, а какие это параметры - максимальные КЗ в таких сетях? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Уважаемыйsasha4312, а какие это параметры - максимальные КЗ в таких сетях? Обычно - расчетный ток КЗ. Как считать, ни разу для высоковольтных сетей не считал, не хочу писать того, что плохо знаю, может кто подскажет точнее. Ваня Иванов, наверное точно знает. Обратитесь. А если примерно, фазное напряжение делить на сумму сопротивлений фазной жилы, плюс сопротивление заземляющего устройства нейтрали питающего трансформатора, плюс его-же внутреннее сопротивление, и плюс сопротивление на землю в месте замыкания на землю (сопротивление дуги). Если защита сработала как положено, значит ток КЗ был больше тока настройки защиты. Значит проектировщик правильно расчитал ток КЗ для данного случая. Сразу-ли сработала защита, или через несколько минут, этого Вам никто не скажет. Сообщение отредактировал sasha4312 - 22.1.2024, 15:59 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |