Последствия обрыва 110 кВ над подземным трубопроводом |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Последствия обрыва 110 кВ над подземным трубопроводом |
20.1.2024, 14:39
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
День добрый. Сразу прошу прощения у модератора, если тема не там.
К сути. Зафиксирован обрыв ЛЭП 110т кВ в точке пересечения с подземным трубопроводом (глубина около метра). Труба по итогу была прожжена насквозь в нескольких местах, плюс имеется подтвержденный каверны - доказан факт наличия подземной дуги. Есть необходимость расчётно/нормативно обосновать безопасные расстояния от трубы до фундамента опоры защитного сооружения. Идея: 1) рассчитать минимальное расстояние от трубы (условно - электрод 1) до точки приложения по земле 110 кВ (условно - электрод 2), при которых между электродами не возникнет дуги позволяющей нагреть металл до температуры плавления. (Понимаю возможную грубость подсчётов и множество неизвестных, готов обсудить детально с теми, кому интересна тема). 2) при соблюдении п.1 дуги (и прожига, соответственно) не будет, однако негативное влияние на трубу в виде локального повышения температуры с возможным повреждением изоляции возможно. Хочется также найти зону безопасного для трубы падения провода. |
|
|
![]() |
21.1.2024, 13:28
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...К ликбезу готов всегда... Уважаемый belok5! Изучая требования и рекомендации всех изданий ПУЭ по данному вопросу, начиная с третьего издания ПУЭ 1965 г. и заканчивая ПУЭ-7 изд. 2003 г., можно убедиться, что во всех изданиях ПУЭ этот вопрос был проработан, мягко выражаясь, недостаточно глубоко. А точнее говоря, абсолютно не проработан! Складывается впечатление, что разработчики ПУЭ считали все ВЛ вечными, несокрушимыми и не подверженными влиянию форс-мажорных обстоятелств.ПыСы. Очень хотелось бы в теме перейти в итоге в техническую плоскость - времени для решения задачи мало, но для грубых расчётов должно хватить. Приведу лишь некоторые цитаты из ПУЭ-7, так или иначе относящиеся к рассматриваемой нами проблеме, и в которых проскакивают более-менее верные мысли: Цитата 2.5.280. Пересечение ВЛ 110 кВ и выше с надземными и наземными магистральными и промысловыми трубопроводами для транспорта горючих жидкостей и газов, как правило, не допускается. Допускается пересечение этих ВЛ с действующими однониточными наземными магистральными трубопроводами для транспорта горючих жидкостей и газов, а также с действующими техническими коридорами этих трубопроводов при прокладке трубопроводов в насыпи (что эквивалентно подземной прокладке на небольшой глубине, только почему-то не указана минимальная толщина насыпи). ...В пролетах пересечения с ВЛ надземные и наземные трубопроводы для транспорта горючих жидкостей и газов, кроме проложенных в насыпи, следует защищать ограждениями, исключающими попадание проводов на трубопровод как при их обрыве, так и необорванных проводов при падении опор, ограничивающих пролет пересечения. Ограждения должны быть рассчитаны на нагрузки от воздействия проводов при их обрыве или при падении опор ВЛ, ограничивающих пролет пересечения, и на термическую стойкость при протекании токов КЗ. Ограждение должно выступать по обе стороны пересечения на расстояние, равное высоте опоры (почему-то не полторы высоты опоры, т.е. с запасом, как это требуется в п.2.5.278). 2.5.290. Вновь сооружаемые подземные магистральные трубопроводы на участках сближения и параллельного следования с ВЛ при прокладке их на расстояниях менее приведенных в п.1 табл. 2.5.40 должны иметь категорию: ... для нефтепроводов и ВЛ выше1 кВ – не менее III. Вновь сооружаемые подземные магистральные трубопроводы при пересечении с ВЛ в пределах охранной зоны ВЛ должны соответствовать строительным нормам и правилам (каким?)... Как известно всем более-менее грамотным инженерам (не только инженерам-электрикам), существуют следующие основные универсальные методы защиты объектов: - Защита расстоянием (удалением защищаемого объекта на безопасное расстояние от опасного для него объекта или источника опасности); - Защита временем (сокращение времени воздействия опасного фактора на защищаемый объект); - Защита укреплением защищаемого объекта (приданием защищаемому объекту качеств, повышающих его устойчивость к воздействию опасных факторов); - Защита применением внешних искусственных защитных инженерных сооружений; - Комплексное применение указанных выше методов защиты в различных сочетаниях. В рассматриваемом случае могут быть реализованы любые из названных выше методов защиты, либо их сочетание в различных комбинациях. Например, защита расстоянием может быть осуществлена путём заглубления трубопровода на безопасную глубину. Для защиты временем требуется уменьшение времени уставки отключения данного участка ВЛ-110 кВ при возникновении однофазного замыкания на землю. Защита путём укрепления защищаемого объекта заключается в применении труб с большей толщиной стенок на участке пересечения трубопровода с ВЛ-110 кВ на расстояниях в обе стороны не менее 1,5 высоты опоры ВЛ от крайнего провода (для защиты трубопровода в случае падения опоры). В качестве внешних защитных инженерных сооружений можно, например, применить прокладку защищаемого трубопровода в защитной трубе большего диаметра и толщины стенки, выходящей за габариты ВЛ-110 кВ в месте пересечения трассы на расстояние не менее 1,5 высоты опоры ВЛ. Защитная труба большего диаметра должна быть заземлена с двух сторон с помощью искусственного заземляющего устройства сопротивлением не более 10 Ом и иметь металлическое соединение с защищаемым трубопроводом не менее чем в 2 точках для уравнивания потенциалов. В случае, если временная остановка существующего защищаемого трубопровода невозможна для его прокладки в защитной трубе большего диаметра, можно защитить его путём продольного разрезания защитной трубы на две части с их последующей сваркой после установки в нужном месте. Поскольку воздействие на трубопровод поражающего фактора в форме электрического тока большой мощности при обрыве провода ВЛ-110 кВ сходно с ударом молнии, кое-какую полезную информацию можно почерпнуть из РД 91.020.00-КТН-276-07 «Нормы проектирования молниезащиты объектов магистральных нефтепроводов и коммуникаций ОАО АК Транснефть и дочерних акционерных обществ», а также комплекса ГОСТ Р МЭК 62305 по молниезащите. Все необходимые математические расчёты могу предоставить, за небольшое по меркам предприятий по транспорту нефтепродуктов или газа, материальное вознаграждение в любой валюте (шутка - Ваня Иванов денег с бедных не берёт). -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
belok5 Последствия обрыва 110 кВ над подземным трубопроводом 20.1.2024, 14:39
Ваня Иванов Цитата(belok5 @ 20.1.2024, 14:39) ...Зафи... 20.1.2024, 15:13
belok5 Цитата(Ваня Иванов @ 20.1.2024, 15:13) Ув... 20.1.2024, 22:22
sasha4312 Цитата(belok5 @ 20.1.2024, 22:22) Я здесь... 21.1.2024, 13:24
Гость belok5,
А вы точно профессионал ?
Вообще-то защи... 20.1.2024, 16:24
zoog По п.2 предлагаю обложить сверху на расстоянии 20.... 20.1.2024, 22:46
belok5 Цитата(zoog @ 20.1.2024, 22:46) По п.2 пр... 20.1.2024, 23:23
Dimka1 Цитата(belok5 @ 20.1.2024, 23:23) Идея те... 21.1.2024, 8:49

belok5 Цитата(Dimka1 @ 21.1.2024, 8:49) Квадрат ... 21.1.2024, 10:18

eugevict Цитата(belok5 @ 21.1.2024, 10:18) Данные ... 21.1.2024, 12:18
zoog Цитата(belok5 @ 21.1.2024, 0:23) Идея тем... 21.1.2024, 9:39
Гость сочувствующий Цитата(belok5 @ 20.1.2024, 23:23) Идея те... 27.1.2024, 7:22
Dimka1 Что я и говорил. Завалить место пересечения бетонн... 21.1.2024, 14:18
Ваня Иванов Цитата(Dimka1 @ 21.1.2024, 14:18) ...Зава... 21.1.2024, 14:46
Dimka1 Цитата(Ваня Иванов @ 21.1.2024, 14:46) Ди... 21.1.2024, 15:11
Ваня Иванов Цитата(Dimka1 @ 21.1.2024, 15:11) Бетон о... 21.1.2024, 15:26
zoog Интересно, у бетонных оснований для каналов или ко... 21.1.2024, 16:37
belok5 Немного из имеющейся информации. С легкими редакци... 21.1.2024, 18:30
Roman D Вероятно несрабатывание защиты из-за большого сопр... 22.1.2024, 9:14
belok5 Цитата(Roman D @ 22.1.2024, 9:14) Вероятн... 22.1.2024, 10:33
sasha4312 Цитата(Roman D @ 22.1.2024, 9:14) Вероятн... 22.1.2024, 11:37
Roman D Да кто их там поймёт, что там за защиты. От ОЗЗ за... 22.1.2024, 14:04
sasha4312 Я не в курсе Ваших ОЗЗ защит с кучей ступеней замы... 22.1.2024, 14:30
belok5 Цитата(sasha4312 @ 22.1.2024, 14:30) Я не... 22.1.2024, 14:48
sasha4312 Цитата(belok5 @ 22.1.2024, 14:48) Уважаем... 22.1.2024, 15:06
Ваня Иванов Коллега из Лифляндии Roman D правильно подметил, ч... 22.1.2024, 19:29
belok5 Административные выводы верны. Технарь во мне роня... 22.1.2024, 20:16
Opornik На трубопроводы в месте пересечения с ЛЭП должны у... 23.1.2024, 10:01
belok5 Цитата(Opornik @ 23.1.2024, 10:01) На тру... 23.1.2024, 11:03
sasha4312 Всё это хорошо, но прожиг довольно толстой трубы в... 23.1.2024, 14:24
Opornik Извиняюсь, ввел в заблуждение возможно. Футляр пре... 23.1.2024, 14:38
belok5 Цитата(Opornik @ 23.1.2024, 14:38) Извиня... 23.1.2024, 15:23
Roman D Цитата(belok5 @ 23.1.2024, 14:23) У нас т... 23.1.2024, 18:50
belok5 Цитата(Roman D @ 23.1.2024, 18:50) К види... 23.1.2024, 20:06
Roman D Цитата(belok5 @ 23.1.2024, 19:06) Энергет... 23.1.2024, 20:45
belok5 Цитата(Roman D @ 23.1.2024, 20:45) О как... 23.1.2024, 21:30
Ваня Иванов Цитата(belok5 @ 23.1.2024, 11:03) В месте... 23.1.2024, 17:09
belok5 Цитата(Ваня Иванов @ 23.1.2024, 17:09) Ув... 23.1.2024, 18:16
eugevict Цитата(Ваня Иванов @ 23.1.2024, 17:09) ко... 23.1.2024, 19:56
Сергей ДД Сеть 110 кВ, не с глухо заземленной нейтралью на к... 24.1.2024, 2:27
belok5 Цитата(Сергей ДД @ 24.1.2024, 2:27) Сеть ... 24.1.2024, 6:38

Сергей ДД Цитата(belok5 @ 24.1.2024, 6:38) Дополнит... 24.1.2024, 17:09
sasha4312 Цитата(Сергей ДД @ 24.1.2024, 2:27) Сеть ... 24.1.2024, 9:41
Ваня Иванов Цитата(sasha4312 @ 24.1.2024, 9:41) На ка... 25.1.2024, 14:58
sasha4312 Цитата(Ваня Иванов @ 25.1.2024, 14:58) Ув... 26.1.2024, 14:54
Гость Тема - дичь и тролинг. имх 26.1.2024, 19:02
belok5 Цитата(Гость @ 26.1.2024, 19:02) Тема - д... 27.1.2024, 13:55
Ваня Иванов Цитата(sasha4312 @ 26.1.2024, 14:54) Смот... 27.1.2024, 15:02
sasha4312 Цитата(Ваня Иванов @ 27.1.2024, 15:02) А ... 29.1.2024, 13:23
Гость Цитата(sasha4312 @ 29.1.2024, 13:23) Не о... 29.1.2024, 13:59
belok5 Цитата(Гость @ 29.1.2024, 13:59) Не смотр... 29.1.2024, 14:07
Гость Цитата(belok5 @ 29.1.2024, 14:07) Вопрос ... 29.1.2024, 14:13
Ваня Иванов Цитата(belok5 @ 27.1.2024, 13:55) ...необ... 27.1.2024, 18:54
Ваня Иванов Кроме обязательной замены подвесных стержневых пол... 28.1.2024, 13:56
с2н5он Цитата(Ваня Иванов @ 28.1.2024, 13:56) не... 28.1.2024, 14:40
belok5 Ваня Иванов, спасибо огромное за проделанную титан... 28.1.2024, 14:56
Ваня Иванов Цитата(с2н5он @ 28.1.2024, 14:40) подтвер... 28.1.2024, 15:08
Ваня Иванов Цитата(belok5 @ 28.1.2024, 14:56) ...обра... 28.1.2024, 19:15
belok5 Ваня Иванов, еще такой вопрос - в теории, возможно... 28.1.2024, 19:25
Ваня Иванов Цитата(belok5 @ 28.1.2024, 19:25) ...тако... 28.1.2024, 19:44
belok5 Цитата(Ваня Иванов @ 28.1.2024, 19:44) По... 28.1.2024, 19:57
Ваня Иванов Цитата(belok5 @ 28.1.2024, 19:57) ...зада... 28.1.2024, 20:15
Dimka1 Цитата(Ваня Иванов @ 28.1.2024, 20:15) Ср... 28.1.2024, 21:25
belok5 Да, стержневые ловушки - вещь интересная. И если с... 28.1.2024, 20:34
Ваня Иванов Похоже, что все "знатоки" уже высказалис... 2.2.2024, 16:24
sasha4312 Вань извини! Я не знал, что Вы из Коми...
Нейт... 2.2.2024, 22:39
Сергей ДД Цитата(sasha4312 @ 2.2.2024, 22:39) Нейтр... 4.2.2024, 18:20
Гость флудерасты неугомонные !
астанавитесь ! 3.2.2024, 11:27
Гость сочувствующий Цитата(Гость @ 3.2.2024, 11:27) ...
астан... 3.2.2024, 13:06
Ваня Иванов Цитата(sasha4312 @ 2.2.2024, 22:39) ...Я ... 3.2.2024, 17:13
Митяй_ Можно на участке пересечения с линией проложить вм... 30.6.2025, 8:53
Ваня Иванов Цитата(Митяй_ @ 30.6.2025, 8:53) Можно на... 30.6.2025, 11:34![]() ![]() ![]() |
|