Вопрос. Почему для станции управления (Электон) (чрп) важно какая фазировка у питающей сети, как это влияет на ее работу, если в чрп переменный ток все равно превращается в постоянный и далее выдает фазировку выставленную на станции управления (прямую или обратную) при помощи igbt транзисторов? И как именно фазировка выдается igbt модулям?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
Добрый день. ЧРП для работы фазировка и последовательность не важна. Для попутных потребителей вентиляторов охлаждения и т.д последовательность важна.