можно ли защитить двигатель 6 кВ предохранителем? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
можно ли защитить двигатель 6 кВ предохранителем? |
1.7.2008, 14:26
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 27.2.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10578 |
можно ли защитить двигатель 6 кВ предохранителем?от токов КЗ?
|
|
|
![]() |
7.7.2008, 9:53
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 27.2.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10578 |
Проект есть, а оборудования пока нет, как я понял? Если проектная организация сохранилась - можно договориться насчет корректировки проекта.МВ-6кВ не выпускают, замена на ВВ-6кВ. Типы реле можете назвать? У Вас РП-6кВ или одна ячейка 6кВ на двигатель? По логике должно быть РП-6кВ, потому что должна быть ячейка ввода 6кВ, ячейки отходящих линий, ячейка ТН-6кВ и ячейка ТСН-6/0,4кВ. С предохранителями у Вас проблем будет больше, они будут перегорать, значит неполнофазный режим, что для двигателя не есть хорошо. Хорошо, если наладчики нормально Вам наладят защиты, но и это только на время-защиты надо время от времени проверять и подрегулировать. Все правильно, только проект. Токо там не РП а РУ,еще трансы понижающие до 0,4.Проект делала лондонская контора,нехотим корректировать,заново хотим сами сделать.тем более что при замене защит на МП коррктировки не получится. Тип оборудования не указан,просто-токовое реле,маслянный выключатель,двигатель такой то мощности и т.д. кстати там транс 6/0,4 -1000 кВа, с группой соединения D/Y-5, так для интереса в России можно такой ставить? знаю только что по госту выпускают 11 группу,а применение возможно? Пожелание: старайтесь не злоупотреблять избыточным цитированием, выделяйте только те части предыдущего сообщения, которые имеют непосредственное отношение к Вашему ответу Сообщение отредактировал NickEl - 7.7.2008, 12:49 |
|
|
7.7.2008, 20:23
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
...кстати там транс 6/0,4 -1000 кВа, с группой соединения D/Y-5, так для интереса в России можно такой ставить? знаю только что по госту выпускают 11 группу,а применение возможно? Преобразование одной группы в другую выполняется подключением внешних проводов. Четная в четную или нечетная в нечетную - без проблем, четная в нечетную - так уверенно не скажу. Если действительно нужно, детали приведу, но не навскидку, подготовка нужна (я все же релейщик, а не первичник). А по поводу защиты двигателями предохранителями - "Доктор, жить-то я хоть буду? Да жить-то. пожалуй, будете, но я вам бы этого не советовал". |
|
|
zorg можно ли защитить двигатель 6 кВ предохранителем? 1.7.2008, 14:26
Ретро РЗиА Да можно, только не предохранителем, а предохранит... 1.7.2008, 15:27
zorg Цитата(Ретро РЗиА @ 1.7.2008, 16:27) Да м... 2.7.2008, 8:32
nailbolgari2 Нет, а почему именно предохранителями?! Ведь о... 2.7.2008, 9:30
zorg Цитата(nailbolgari2 @ 2.7.2008, 9:30) Нет... 2.7.2008, 9:55
Ретро РЗиА To zorg
Поставьте конкретный вопрос, что Вам надо... 2.7.2008, 11:55
Ретро РЗиА А для начала пока вы думаете, что Вас интересует, ... 2.7.2008, 12:16
zorg Цитата(Ретро РЗиА @ 2.7.2008, 12:55) To z... 2.7.2008, 14:35
Ретро РЗиА Цитата(zorg @ 2.7.2008, 14:35) на основан... 2.7.2008, 14:58
dimbas Я думаю можно для двигателей небольшой мощности и ... 2.7.2008, 17:38
Ретро РЗиА Как и обещал, пишу свое мнение по вашему вопросу ... 3.7.2008, 1:06
Uran Цитата(zorg @ 1.7.2008, 15:26) можно ли з... 3.7.2008, 12:51
zorg Цитата(Ретро РЗиА @ 2.7.2008, 14:58) А ПУ... 4.7.2008, 9:50
Ретро РЗиА Цитата(zorg @ 4.7.2008, 10:50) Защита от ... 4.7.2008, 9:59
Uran Цитата(zorg @ 4.7.2008, 10:50) выключател... 4.7.2008, 10:35
zorg to Ретро РЗиА.Да эти защиты предусмотрены.защита о... 4.7.2008, 11:19
Uran Цитата(zorg @ 4.7.2008, 12:19) to Ретро Р... 4.7.2008, 11:28
Ретро РЗиА Цитата(zorg @ 4.7.2008, 12:19) to Ретро Р... 4.7.2008, 11:39
Uran Цитата(Ретро РЗиА @ 4.7.2008, 12:39) Раз ... 4.7.2008, 11:49
zorg Цитата(Ретро РЗиА @ 4.7.2008, 11:39) Ну, ... 4.7.2008, 12:05
Uran Проект есть, а оборудования пока нет, как я понял?... 4.7.2008, 13:33
Uran Цитата(zorg @ 7.7.2008, 10:53) кстати там... 7.7.2008, 11:20
zorg Цитата(Uran @ 7.7.2008, 12:20) Применяетс... 7.7.2008, 13:58
zorg Цитата(zorg @ 7.7.2008, 9:53) кстати там ... 8.7.2008, 10:47
Uran Цитата(zorg @ 8.7.2008, 11:47) оказываетс... 8.7.2008, 17:10
zorg Цитата(Uran @ 8.7.2008, 17:10) Согласен, ... 9.7.2008, 8:10
Uran Цитата(zorg @ 9.7.2008, 9:10) у нас слава... 9.7.2008, 9:27![]() ![]() ![]() |
|