Вылетели автоматы , почему? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вылетели автоматы , почему? |
6.7.2008, 23:23
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.7.2008 Пользователь №: 11594 |
Сначала где-то в наружных сетях случилась авария и отключилось электричество. Включенными в сеть остались 2 холодильника и 4 лампы накаливания по 60 Вт. Спустя 3 часа, отключились автоматы ПАР-16 (оба одновременно - слышал щелчок), причем лампы не вспыхнули ни на секунду. При попытке включить второй автомат (первый уже включил) первый вылетает в тот же миг, т.е. они ведут себя как при КЗ, но его же НЕ БЫЛО до аварии! Отключил от сети все потребители - результат тот же. Спустя 5 минут включить все-таки удалось, но через полчаса автоматы снова вылетели при вЫключении электрочайника! Включил их обратно, но еще через полчаса вылетели просто так (ну, может, холодильник переключался - не знаю). И третий день пока все нормально.
Что это могло быть? Чего мне теперь ждать и какие принимать меры? Отключение ЭЭ далеко не первое, но раньше такого никогда не было. |
|
|
![]() |
7.7.2008, 18:00
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.7.2008 Пользователь №: 11594 |
Цитата А есть ли рядом с вашим жилищем какие нибудь насосные станции, заводики, в общем есть ли радом потребители с мощными двигателями? (которые были отключены вместе с Вами одновременно) ЭВОКС, у нас мелкая подстанция, питает только один жилой квартал, правда, я не знаю - где была авария: ДО нее или ПОСЛЕ. Цитата Эти самые ПАР 16 и иже с ними еще могут спонтанно срабатывать при неплотном вкручивании (контакт греется и стабатывает тепловой расцепитель). Roman_D, автоматы не грелись, и к тому же, сработал-то ведь не тепловой, а токовый!Цитата лучше сразу поступить радикально - заменить ПАР-16 на обычные автоматические выключатели приличного бренда NickEl, меня волнуют не столько автоматы (тем более, уже не отключаются), сколько возможная засада в сети. ЧТО могло вызвать такую реакцию, кроме КЗ? И куда ОНО потом пропало? Сегодня избегался в поисках мегомметра - самых дешевых вообще в РОССИИ нет!!!
|
|
|
Vovochka Вылетели автоматы 6.7.2008, 23:23
funt Здравствуйте!
Для начала вам нужно проверить р... 7.7.2008, 9:47
Vovochka funt
автоматы ПАР-16 (обычные, "пробковые... 7.7.2008, 10:21
BC Может быть для Вас будет проще сначала попробовать... 7.7.2008, 10:38
Vovochka Гость_BC_*
проблема уже исчезла - с тех пор больше... 7.7.2008, 11:22
ЭВОКС Пристрелочный вопрос:
А есть ли рядом с вашим жили... 7.7.2008, 14:41
Roman_D Эти самые ПАР 16 и иже с ними еще могут спонтанно... 7.7.2008, 16:05
doro Цитата(Roman_D @ 7.7.2008, 16:05) Эти сам... 7.7.2008, 20:03
NickEl 2 Vovochka
лучше сразу поступить радикально - заме... 7.7.2008, 16:37
Roman_D Цитата(Vovochka @ 7.7.2008, 17:00) Roman_... 7.7.2008, 18:19
Vovochka Цитатасработал-то ведь не тепловой, а токовый... 7.7.2008, 18:53
gomed12 Цитата...автоматы - ... в фазе и нуле?
Плохой конт... 7.7.2008, 20:48
Roman_D Цитата(gomed12 @ 7.7.2008, 19:48) Плохой ... 9.7.2008, 22:50
Vovochka Привет всем!
Забыл отписаться, закрутился. Пр... 17.8.2008, 0:28
Roman_D Одобряю инициативу пользователя - в каждый дом по ... 17.8.2008, 19:17
Vovochka Цитата(Roman_D @ 17.8.2008, 21:17) в кажд... 17.8.2008, 19:34![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 11:00 |
|
|
|
|