5.1.2024, 17:57
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.1.2024 Пользователь №: 61876 |
В трехфазной цепи, при включении крупорушки(3киловатта/220в ), идет просадка напряжения на первой фазе до 160в, на второй фазе напряжение повышается до 280в, на третьей фазе скачек до 245в. После набора мощности электродвигателем (5-10сек), на всех фазах напряжение приходят в норму до 235в. Почему это происходит и как это можно исправить?
Сообщение отредактировал kasys - 5.1.2024, 18:10 |
|
|
![]() |
5.1.2024, 18:41
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Можно этот волшебный шильдик увидеть?
-------------------- |
|
|
5.1.2024, 19:04
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.1.2024 Пользователь №: 61876 |
|
|
|
7.1.2024, 11:03
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
в данный момент нет, в понедельник только если Коллега прикалывается насчёт пиковой мощности... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
| Гость_случайный_* |
7.1.2024, 11:45
Сообщение
#5
|
|
Гости |
|
|
|
kasys Скачки напряжения при включении электродвигателя 5.1.2024, 17:57
Костян челябинский Цитата(kasys @ 5.1.2024, 19:57) (3кв/220в... 5.1.2024, 18:01
kasys Цитата(Костян челябинский @ 5.1.2024, 18... 5.1.2024, 18:10
Костян челябинский Пиковая? А номинальная? 5.1.2024, 18:21
kasys на шильдике только пиковая мощность указана 5.1.2024, 18:33
Shura_with_KINEF Цитата(Костян челябинский @ 5.1.2024, 18... 5.1.2024, 23:03
moshkarow Цитата(kasys @ 5.1.2024, 17:57) В трехфаз... 6.1.2024, 8:38
kasys Shura_with_KINEF, пробовали запускать в обход расп... 6.1.2024, 10:10
rosck Цитата(kasys @ 6.1.2024, 11:10) Shura_wit... 8.1.2024, 18:11
Shura_with_KINEF Цитата(rosck @ 8.1.2024, 18:11) Я из этог... 8.1.2024, 19:16
moshkarow мерили между каждой фазой и нулем. при запуске кру... 6.1.2024, 11:19
Dimka1 Цитата(kasys @ 5.1.2024, 17:57) В трехфаз... 6.1.2024, 11:27
moshkarow идет просадка напряжения на первой фазе до 160в, н... 6.1.2024, 11:33
zoog Берёте эл-чайник на киловатт (а желательно - на 2.... 6.1.2024, 14:20
Dimka1 Цитата(zoog @ 6.1.2024, 14:20) Берёте эл-... 6.1.2024, 14:51
Гость kasys, Померьте петлю фаза-ноль на каждой фазе и в... 6.1.2024, 14:58
случайный Цитата(kasys @ 5.1.2024, 17:57) Почему эт... 6.1.2024, 16:16
Костян челябинский Ничего я не прикалываюсь. Вы когда-нибудь видели ч... 7.1.2024, 11:09
Roman D Цитата(Костян челябинский @ 7.1.2024, 10... 7.1.2024, 22:47
Костян челябинский Цитата(Roman D @ 8.1.2024, 0:47) Вот толь... 8.1.2024, 4:01
Rezo Цитата(kasys)Почему это происходитПроисходит такое... 7.1.2024, 19:13
rosck 3квт однофазный двигатель с номинальным током бол... 8.1.2024, 5:16
Костян челябинский Полностью согласен с rosck, только вот пациент нич... 8.1.2024, 8:16
moshkarow я пытался об этом говорить 8.1.2024, 8:31
Rezo Цитата(rosck)3квт однофазный двигатель с номинальн... 8.1.2024, 13:48
случайный ТС, походу, уже решил проблему и благополучно забы... 8.1.2024, 18:26![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 14:01 |
|
|
|
|