Автомат SACE SN630 , Прошу помощи по запуску автомата |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Автомат SACE SN630 , Прошу помощи по запуску автомата |
18.12.2023, 12:30
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.12.2023 Пользователь №: 61843 |
Доброго всем времени суток! Очень нужна помощь по сабжу. Оборудование стоит с конца 80-х годов, документации нет. На этих автоматах собран ГРЩ на два ввода и секционник. Реализована следующая логика: при пропадании внешней сети по первому вводу, отключается вводной сабж, есть возможность включить секционник. При пропадании второго ввода, автомат не выключается, но секционник не включишь, пока в ручную не отключишь второй ввод. Связь всех трех автоматов - электрическая. Механических блокировок нет. Сейчас собрали новый ГРЩ с третий вводом от ДГУ и АВР на автоматах с мотор-приводами и управлением с ПМК ОВЕН. Надобность в этом псевдо-АВР на SACE отпала. Как его грамотно вывести из работы без демонтажа? т.е. нейтрализовать его электрическую логику? Буду признателен за любую помощь.
с 1 по 12 это контакты с автомата идут. Сообщение отредактировал RestMan - 18.12.2023, 12:39 |
|
|
![]() |
18.12.2023, 12:38
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
Связь всех трех автоматов - электрическая. Обесточить цепи управления АВР. -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
|
18.12.2023, 12:46
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.12.2023 Пользователь №: 61843 |
Обесточить цепи управления АВР. С этого очевидного действия и начали. Автомат выключается, при пропаже входного напряжения. И взвести его нельзя. Такое ощущение, что у него где-то должно быть напряжение... Обесточить цепи управления АВР. Как только обесточивается цепь контактора, автомат тутже отключается |
|
|
RestMan Автомат SACE SN630 18.12.2023, 12:30
prude Цитата(RestMan @ 18.12.2023, 9:46) С этог... 18.12.2023, 13:49
RestMan Вот за это большое спасибо!
p.s. А есть какой ... 18.12.2023, 14:01![]() ![]() ![]() |
|