Как привести 380 В на 1,5 км? , Прошу подсказать стоит ли это делать? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как привести 380 В на 1,5 км? , Прошу подсказать стоит ли это делать? |
2.11.2023, 21:55
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.10.2023 Пользователь №: 61706 |
Доброго всего и всем. Столкнулся с проблемой подключения загородной базы отдыха к электросистеме. 19 млн запросили за технологическое подключение к Россетям. Необходимая максимальная мощность электроприемников всех максимум 10 кВт. На расстоянии 1,5 км есть предприятие, которое готово дать точку 0,4 кВ. Через пересеченную местность хочу записаться от них по проводу СИП. При этом понимаю, что потеря напряжения будет сверх нормы. Подскажите, дайте совет дельный, какие есть варианты, что бы привести электричество от предприятия к себе и как потерю компенсировать до нормативного значения. Спасибо!
|
|
|
![]() |
7.11.2023, 18:48
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7754 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Кто ж сказал, что при опосредованном присоединения ТС, предприятие даст гарантированно 380 В.
И почему думаете, что подземная прокладка меди будет дешевле, чем ВЛИ? По любому, затраты будут рядом с 1 млн, что с трансформаторами, что без них. И не это главное, а главное, что все действия необходимо согласовывать с Россетями, а там товарищи работают на свою прибыль. Неделю назад столкнулся с ситуацией для получения 2 категории, когда Россети готовы построить новую подстанцию с прокладкой нового кабеля рядом с нашим РП-10 кВ, вместо ремонта старого кабеля на 10 кВ в этом же РП, иначе без инвестиций на строительство прибыли не будет. Абсурд. Сообщение отредактировал gomed12 - 7.11.2023, 18:53 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Fish Как привести 380 В на 1,5 км? 2.11.2023, 21:55
Shura_with_KINEF Вы считаете, что 19 млн дорого?
Хорошо.
1,5 км СИП... 2.11.2023, 22:30
Гость Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.11.2023, 22:3... 4.11.2023, 7:15
Олега Цитата(Гость @ 4.11.2023, 7:15) Хотели ка... 4.11.2023, 8:36
Ваня Иванов Цитата(Fish @ 2.11.2023, 21:55) ...какие ... 3.11.2023, 0:58
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 3.11.2023, 0:58) Рас... 4.11.2023, 2:49
с2н5он Вы не оцениваете риски, предприятие через год скаж... 3.11.2023, 7:24
Shura_with_KINEF Цитата(с2н5он @ 3.11.2023, 7:24) Вы не оц... 3.11.2023, 10:18
Митяй_ Если не больше 10 кВт то можно проложить СИП 35 мм... 3.11.2023, 15:30
Fish Цитата(Митяй_ @ 3.11.2023, 15:30) Если не... 4.11.2023, 8:53

Олега Цитата(Fish @ 4.11.2023, 8:53) На входе к... 6.11.2023, 6:00
Fish Цитата(Митяй_ @ 3.11.2023, 15:30) Если не... 4.11.2023, 8:54
с2н5он самое интересное что считаете потери от тчк подклю... 3.11.2023, 15:51
Гвость Если запрашиваемая мощность небольшая, можно подве... 4.11.2023, 9:12
Гость Цитата(Fish @ 2.11.2023, 21:55) Доброго в... 4.11.2023, 14:44
Fish Цитата(Гость @ 4.11.2023, 14:44) Так Росс... 5.11.2023, 21:20
gomed12 По п.п. 40(4)-40(10) ПП РФ 861 предприятию придетс... 5.11.2023, 23:06
gomed12 Выше мной был дан один из вариантов схемного решен... 6.11.2023, 18:18
Ваня Иванов Цитата(gomed12 @ 6.11.2023, 18:18) Выше м... 7.11.2023, 0:02
Rezo Цитата(gomed12)Абсурд.В настоящее время законы в с... 7.11.2023, 21:48![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 22:20 |
|
|
|
|