Как привести 380 В на 1,5 км? , Прошу подсказать стоит ли это делать? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как привести 380 В на 1,5 км? , Прошу подсказать стоит ли это делать? |
2.11.2023, 21:55
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.10.2023 Пользователь №: 61706 |
Доброго всего и всем. Столкнулся с проблемой подключения загородной базы отдыха к электросистеме. 19 млн запросили за технологическое подключение к Россетям. Необходимая максимальная мощность электроприемников всех максимум 10 кВт. На расстоянии 1,5 км есть предприятие, которое готово дать точку 0,4 кВ. Через пересеченную местность хочу записаться от них по проводу СИП. При этом понимаю, что потеря напряжения будет сверх нормы. Подскажите, дайте совет дельный, какие есть варианты, что бы привести электричество от предприятия к себе и как потерю компенсировать до нормативного значения. Спасибо!
|
|
|
![]() |
3.11.2023, 15:30
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Если не больше 10 кВт то можно проложить СИП 35 мм2. Но потери будут большие и эти потери вы будете оплачивать...
-------------------- Это вам не это!
|
|
|
4.11.2023, 8:54
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.10.2023 Пользователь №: 61706 |
Если не больше 10 кВт то можно проложить СИП 35 мм2. Но потери будут большие и эти потери вы будете оплачивать... Оплатить потери не проблема, они минимальные будут по сравнению с тем, что сейчас генератор обеспечивает снабжение. На входе к потребителю можно же поставить стабилизатор напряжения тиристорный, который будет увеличивать напряжение до нормативного плюс/минус. СИП протягиваться будет самостоятельно на деревянных опорах, через лесную местность, с собственником которой вопрос решен. По этому затраты минимальные. |
|
|
Fish Как привести 380 В на 1,5 км? 2.11.2023, 21:55
Shura_with_KINEF Вы считаете, что 19 млн дорого?
Хорошо.
1,5 км СИП... 2.11.2023, 22:30
Гость Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.11.2023, 22:3... 4.11.2023, 7:15
Олега Цитата(Гость @ 4.11.2023, 7:15) Хотели ка... 4.11.2023, 8:36
Ваня Иванов Цитата(Fish @ 2.11.2023, 21:55) ...какие ... 3.11.2023, 0:58
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 3.11.2023, 0:58) Рас... 4.11.2023, 2:49
с2н5он Вы не оцениваете риски, предприятие через год скаж... 3.11.2023, 7:24
Shura_with_KINEF Цитата(с2н5он @ 3.11.2023, 7:24) Вы не оц... 3.11.2023, 10:18
Fish Цитата(Митяй_ @ 3.11.2023, 15:30) Если не... 4.11.2023, 8:53

Олега Цитата(Fish @ 4.11.2023, 8:53) На входе к... 6.11.2023, 6:00
с2н5он самое интересное что считаете потери от тчк подклю... 3.11.2023, 15:51
Гвость Если запрашиваемая мощность небольшая, можно подве... 4.11.2023, 9:12
Гость Цитата(Fish @ 2.11.2023, 21:55) Доброго в... 4.11.2023, 14:44
Fish Цитата(Гость @ 4.11.2023, 14:44) Так Росс... 5.11.2023, 21:20
gomed12 По п.п. 40(4)-40(10) ПП РФ 861 предприятию придетс... 5.11.2023, 23:06
gomed12 Выше мной был дан один из вариантов схемного решен... 6.11.2023, 18:18
Ваня Иванов Цитата(gomed12 @ 6.11.2023, 18:18) Выше м... 7.11.2023, 0:02
gomed12 Кто ж сказал, что при опосредованном присоединения... 7.11.2023, 18:48
Rezo Цитата(gomed12)Абсурд.В настоящее время законы в с... 7.11.2023, 21:48![]() ![]() ![]() |
|