Поиск утечки тока в проводнике |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Поиск утечки тока в проводнике |
30.10.2023, 13:08
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 30.10.2023 Пользователь №: 61713 |
Добрый день. Ситуация такая. Срабатывает дифавтомат на линии скважинного насоса.
Прошу подсказать каким образом и с помощью какого оборудования можно проверить на наличие тока утечки кабель, который питает насос. Заранее благодарен за любую помощь в этом вопросе. Сообщение отредактировал Riz - 30.10.2023, 13:10 |
|
|
![]() |
2.11.2023, 20:21
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3550 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Дифавтомат на 10 мА в хозблоке не срабатывает, срабатывает диф в доме на 30 мА. Так где замыкание (утечку) надо искать? В кабеле на насос из хозблока или в кабеле от дома до хозблока?
-------------------- |
|
|
3.11.2023, 0:13
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 30.10.2023 Пользователь №: 61713 |
Дифавтомат на 10 мА в хозблоке не срабатывает, срабатывает диф в доме на 30 мА. Так где замыкание (утечку) надо искать? В кабеле на насос из хозблока или в кабеле от дома до хозблока? Не совсем понял вопрос. Но постараюсь ответить. Искать я планировал утечку в кабеле который подземная прокладка. Это участок кабеля от дома до скважины. И участок кабеля от дома до хозпостройки. Это два разных кабеля. На каждый свой автомат. А защищает эти два автомата диф который срабатывает. На конце кабеля который идет к хозпостройке свой щиток с вводным дифом на 10мА. Он не срабатывает - значит в хозпостройке проблем нет. Остается только кабель до хозпостройки и кабель до скважины. Но кабель до хозпостройки я обесточиваю автоматом в щитке, автомат насоса оставляю включенным и смотрю что происходит с дифом, когда остается под напряжением только кабель к насосу. Срабатывание означает: не весь ток, что прошел через УЗО туда, вернулся обратно - пошёл другим путём Сопротивление "паразитной" цепи менее 7 кОм. Даже замыкание между нулём и землёй будет приводить к аналогичному результату. По-нормандосу это сопротивление должно быть более 0,5 МОм. Принцип действия дифавтомата я понимаю. Про поиск утечки в кабеле. Понятно что нужно измерять сопротивление. Вероятно мегаомметром. Просто в кабеле между жилами сопротивление измерить? Потом между каждой жилой и землей(нулем либо заземлением которого нет пока)? Если сопротивление менее 7 кОм, то вот она утечка? А если более 0,5 Мом то изоляция в порядке? Сообщение отредактировал Riz - 3.11.2023, 0:18 |
|
|
Riz Поиск утечки тока в проводнике 30.10.2023, 13:08
Dimka1 Мегаометр 30.10.2023, 13:48
Shura_with_KINEF А почему вы решили, что проблема в кабеле? Может с... 30.10.2023, 13:55
Гость Цитата(Shura_with_KINEF @ 30.10.2023, 13... 30.10.2023, 14:52
Rezo Цитата(Shura_with_KINEF)сопротивление в 5-10 кОм м... 30.10.2023, 15:51
с2н5он как смоделировать ситуацию близкую к реальной? есл... 30.10.2023, 16:32
Rezo Цитата(с2н5он)как смоделировать ситуацию близкую к... 30.10.2023, 16:57
Riz Всем спасибо за участие в обсуждении вопроса. Особ... 30.10.2023, 17:05
Dimka1 Включи насос через простой автомат и пользуйся пок... 30.10.2023, 17:28
Riz Цитата(Dimka1 @ 30.10.2023, 17:28) Включи... 30.10.2023, 17:44
Dimka1 Цитата(Riz @ 30.10.2023, 17:44) В принцип... 30.10.2023, 19:03
Roman D Цитата(Dimka1 @ 30.10.2023, 18:03) Прикуп... 30.10.2023, 19:13
Roman D Если утечка в насосе, то скоро его содержимое прев... 30.10.2023, 18:59
Rezo Цитата(Dimka1)пользуйся своим насосом дальше пока ... 30.10.2023, 19:33
Dimka1 Цитата(Rezo @ 30.10.2023, 19:33) И ... 30.10.2023, 19:36
Ваня Иванов Цитата(Riz @ 30.10.2023, 17:05) ...Нескол... 30.10.2023, 20:21
Rezo А в чём вообще большой смысл диф. на погружной нас... 30.10.2023, 22:44
Riz Благодарю за ответы Dimka1, Ваня Иванов, Rezo.
В и... 31.10.2023, 10:31
Гость Цитата(Riz @ 31.10.2023, 10:31) - просадк... 31.10.2023, 17:16
Shura_with_KINEF Цитата(Riz @ 31.10.2023, 10:31) просадка ... 31.10.2023, 17:50
Roman D Цитата(Shura_with_KINEF @ 31.10.2023, 16... 1.11.2023, 15:40
Shura_with_KINEF Цитата(Roman D @ 1.11.2023, 15:40) Если д... 1.11.2023, 17:11
Roman D Цитата(Shura_with_KINEF @ 1.11.2023, 16:1... 1.11.2023, 18:48
Shura_with_KINEF Цитата(Roman D @ 1.11.2023, 18:48) АВДТ? ... 1.11.2023, 20:24
Ваня Иванов Цитата(Riz @ 30.10.2023, 17:05) ...Нескол... 31.10.2023, 18:55
Shura_with_KINEF Цитата(Ваня Иванов @ 31.10.2023, 18:55) .... 31.10.2023, 22:58
Riz Цитата(Shura_with_KINEF @ 31.10.2023, 22... 2.11.2023, 11:13
Roman D Цитата(Riz @ 2.11.2023, 10:13) В цепи нас... 2.11.2023, 12:24
Riz Цитата(Roman D @ 2.11.2023, 12:24) ...А д... 2.11.2023, 12:31
Shura_with_KINEF Цитата(Riz @ 2.11.2023, 11:13) Чем отлича... 2.11.2023, 14:33
Riz Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.11.2023, 14:3... 2.11.2023, 15:20
Shura_with_KINEF Цитата(Riz @ 2.11.2023, 15:20) Так как ко... 2.11.2023, 17:06
Riz Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.11.2023, 17:0... 2.11.2023, 17:24
Riz Всем спасибо за внимание к моему вопросу, ценю Ваш... 2.11.2023, 16:57
Roman D Срабатывание означает: не весь ток, что прошел чер... 2.11.2023, 21:52
Roman D 220 В 7 кОм - те самые 30 мА.
0,5 МОм - норма.
За... 3.11.2023, 6:34
Shura_with_KINEF Если автоматы отходящих линий однополюсные, т.е. р... 3.11.2023, 10:31
Riz Цитата(Shura_with_KINEF @ 3.11.2023, 10:3... 3.11.2023, 16:04
Roman D Если был бы транс 220/220, через него бы запустил:... 3.11.2023, 14:04
Riz Хозпостройку исключил. Перевесил на другую фазу. Н... 7.11.2023, 17:13![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 8:31 |
|
|
|
|