Релейная защита. Сеть с изолированной нейтралью. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Релейная защита. Сеть с изолированной нейтралью. |
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
3.7.2008, 16:16
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Господа, подскажите пожалуйста!.
В измерительном трансформаторе напряжения в сети с изолированной нейтралью при замыкании на землю фазы происходит увеличение напряжения с 57,7В до 100В на других фазах, соответственно все измерительные приборы бадут находится под напряжением 100В. Так вот вопрос: 1.Через какое время срабатывает релейная защита, после появления на дополнительной обмотке напряжения. 2. Релейная защита отключает вторичную обмотку трансформатора или весь трансформатор от высоковольтной линии. 3. Ставятся ли предохранители на первичной и вторичной обмотке измерительного трансформатора напряжения. 4. Как защищают трансформатор напряжения при обрыве фазы при схеме соединения вторичных обмоток звездой. |
|
|
![]() |
6.7.2008, 16:53
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Господа, подскажите пожалуйста!. В измерительном трансформаторе напряжения в сети с изолированной нейтралью при замыкании на землю фазы происходит увеличение напряжения с 57,7В до 100В на других фазах, соответственно все измерительные приборы бадут находится под напряжением 100В. Так вот вопрос: 1.Через какое время срабатывает релейная защита, после появления на дополнительной обмотке напряжения. 2. Релейная защита отключает вторичную обмотку трансформатора или весь трансформатор от высоковольтной линии. 3. Ставятся ли предохранители на первичной и вторичной обмотке измерительного трансформатора напряжения. 4. Как защищают трансформатор напряжения при обрыве фазы при схеме соединения вторичных обмоток звездой. 1. Если это - не электроустановка с особыми требованиями безопасности, защита на отключение не сработает никогда. В таком случае предусмотрено действие защиты на сигнал, а там уж как оперативный персонал отработает. 2. Смотри п. 1. Но если и отключается, то для начала - поврежденное присоединение. 3. На первичной обмотке ставятся (в сети до 35 кВ), на вторичной обмотке сейчас ставят автоматы. 4. Никак. Защищать нужно не ТН, а сеть. |
|
|
6.7.2008, 19:22
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
|
|
|
6.7.2008, 19:44
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Да, так оно и работает... но сигнал на срабатывание РЗ придёт именно с ТН. Так что перегорание предохранителя ТН (с чего бы? Кошак залез?) и пропадание фазы в линии приведут к срабатыванию защиты. В сети 10-35кВ , при повреждении ТН с высокой стороны - перегорает предохранитель и проходит сигнал о неисправности в цепях ТН, но никаких отключающих команд по этому факту РЗ не дает (остаются без цепей напряжения счетчики). На ПС приезжает ОВБ, определяет, что произошло повреждение ТН, сеционируют вторичные цепи ТН и выводят из работы поврежденный ТН: КРУ-6(10)кВ-выкатывают ВЭ-ТН-6(10), 35кВ-отключают разъединитель ТН-35. На ПС-110кВ и выше там посложнее, но РЗ тоже ничего не отключает по факту повреждения ТН-110 (предохранителей на стороне 110кВ -нет).Есть устройства блокировки работы РЗ при неисправностях в цепях ТН. На ВЭ ТН-6(10)кВ предохранитель частенько перегорает при вкате тележки: от броска намагничивающего тока видимо , предохранитель на 0,6 А . На ПС кошаки уже не могут попасть- все заделано на совесть. Сообщение отредактировал Uran - 6.7.2008, 20:47 |
|
|
Гость_Сергей_* Релейная защита. Сеть с изолированной нейтралью. 3.7.2008, 16:16
Коот Цитата(Гость_Сергей_* @ 3.7.2008, 14:16) ... 3.7.2008, 17:42
Гость_Сергей_* Спасибо, большое за ответ. Просто возник такой воп... 4.7.2008, 10:49
Uran Цитата(Гость_Сергей_* @ 4.7.2008, 11:49) ... 4.7.2008, 14:28
Ринат К. При 1 ф замыкании на землю, на ТН линейное напряж.... 4.7.2008, 14:07
Roman_D Цитата(Гость_Сергей_* @ 3.7.2008, 15:16) ... 6.7.2008, 16:32
Roman_D Цитата(Uran @ 6.7.2008, 18:44) На ПС коша... 6.7.2008, 22:13

Uran Цитата(Roman_D @ 6.7.2008, 23:13) Однако ... 6.7.2008, 23:11
Roman_D Цитата(Uran @ 6.7.2008, 19:44) В сети 10-... 8.7.2008, 18:15
Uran Цитата(Roman_D @ 8.7.2008, 19:15) Простит... 8.7.2008, 19:33
Roman_D Цитата(Uran @ 8.7.2008, 19:33) Обрыв на л... 9.7.2008, 6:00
Uran Цитата(Roman_D @ 9.7.2008, 7:00) Ага. Пок... 9.7.2008, 7:05
Roman_D Цитата(Uran @ 9.7.2008, 7:05) ЗЫ ТЫ же с ... 9.7.2008, 16:51
Uran Цитата(Roman_D @ 9.7.2008, 17:51) За позд... 9.7.2008, 18:19
Гость Минималка заводиться на микропроцессорный блок там... 12.7.2008, 16:26![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2026, 6:01 |
|
|
|
|