Господа, подскажите пожалуйста!.
В измерительном трансформаторе напряжения в сети с изолированной нейтралью при замыкании на землю фазы происходит увеличение напряжения с 57,7В до 100В на других фазах, соответственно все измерительные приборы бадут находится под напряжением 100В. Так вот вопрос:
1.Через какое время срабатывает релейная защита, после появления на дополнительной обмотке напряжения.
2. Релейная защита отключает вторичную обмотку трансформатора или весь трансформатор от высоковольтной линии.
3. Ставятся ли предохранители на первичной и вторичной обмотке измерительного трансформатора напряжения.
4. Как защищают трансформатор напряжения при обрыве фазы при схеме соединения вторичных обмоток звездой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
doro
сообщение 6.7.2008, 16:53
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Цитата(Гость_Сергей_* @ 3.7.2008, 17:16) *
Господа, подскажите пожалуйста!.
В измерительном трансформаторе напряжения в сети с изолированной нейтралью при замыкании на землю фазы происходит увеличение напряжения с 57,7В до 100В на других фазах, соответственно все измерительные приборы бадут находится под напряжением 100В. Так вот вопрос:
1.Через какое время срабатывает релейная защита, после появления на дополнительной обмотке напряжения.
2. Релейная защита отключает вторичную обмотку трансформатора или весь трансформатор от высоковольтной линии.
3. Ставятся ли предохранители на первичной и вторичной обмотке измерительного трансформатора напряжения.
4. Как защищают трансформатор напряжения при обрыве фазы при схеме соединения вторичных обмоток звездой.

1. Если это - не электроустановка с особыми требованиями безопасности, защита на отключение не сработает никогда. В таком случае предусмотрено действие защиты на сигнал, а там уж как оперативный персонал отработает.
2. Смотри п. 1. Но если и отключается, то для начала - поврежденное присоединение.
3. На первичной обмотке ставятся (в сети до 35 кВ), на вторичной обмотке сейчас ставят автоматы.
4. Никак. Защищать нужно не ТН, а сеть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 6.7.2008, 19:22
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(doro @ 6.7.2008, 15:53) *
4. Никак. Защищать нужно не ТН, а сеть.

Да, так оно и работает... но сигнал на срабатывание РЗ придёт именно с ТН. Так что перегорание предохранителя ТН (с чего бы? Кошак залез?) и пропадание фазы в линии приведут к срабатыванию защиты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 6.7.2008, 19:44
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Цитата(Roman_D @ 6.7.2008, 20:22) *
Да, так оно и работает... но сигнал на срабатывание РЗ придёт именно с ТН. Так что перегорание предохранителя ТН (с чего бы? Кошак залез?) и пропадание фазы в линии приведут к срабатыванию защиты.

В сети 10-35кВ , при повреждении ТН с высокой стороны - перегорает предохранитель и проходит сигнал о неисправности в цепях ТН, но никаких отключающих команд по этому факту РЗ не дает (остаются без цепей напряжения счетчики). На ПС приезжает ОВБ, определяет, что произошло повреждение ТН, сеционируют вторичные цепи ТН и выводят из работы поврежденный ТН: КРУ-6(10)кВ-выкатывают ВЭ-ТН-6(10), 35кВ-отключают разъединитель ТН-35. На ПС-110кВ и выше там посложнее, но РЗ тоже ничего не отключает по факту повреждения ТН-110 (предохранителей на стороне 110кВ -нет).Есть устройства блокировки работы РЗ при неисправностях в цепях ТН.
На ВЭ ТН-6(10)кВ предохранитель частенько перегорает при вкате тележки: от броска намагничивающего тока видимо , предохранитель на 0,6 А . На ПС кошаки уже не могут попасть- все
заделано на совесть.

Сообщение отредактировал Uran - 6.7.2008, 20:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Сергей_*   Релейная защита. Сеть с изолированной нейтралью.   3.7.2008, 16:16
- - Коот   Цитата(Гость_Сергей_* @ 3.7.2008, 14:16) ...   3.7.2008, 17:42
- - Гость_Сергей_*   Спасибо, большое за ответ. Просто возник такой воп...   4.7.2008, 10:49
|- - Uran   Цитата(Гость_Сергей_* @ 4.7.2008, 11:49) ...   4.7.2008, 14:28
- - Ринат К.   При 1 ф замыкании на землю, на ТН линейное напряж....   4.7.2008, 14:07
- - Roman_D   Цитата(Гость_Сергей_* @ 3.7.2008, 15:16) ...   6.7.2008, 16:32
- - doro   Цитата(Гость_Сергей_* @ 3.7.2008, 17:16) ...   6.7.2008, 16:53
|- - Roman_D   Цитата(doro @ 6.7.2008, 15:53) 4. Никак. ...   6.7.2008, 19:22
|- - Uran   Цитата(Roman_D @ 6.7.2008, 20:22) Да, так...   6.7.2008, 19:44
|- - Roman_D   Цитата(Uran @ 6.7.2008, 18:44) На ПС коша...   6.7.2008, 22:13
||- - Uran   Цитата(Roman_D @ 6.7.2008, 23:13) Однако ...   6.7.2008, 23:11
|- - Roman_D   Цитата(Uran @ 6.7.2008, 19:44) В сети 10-...   8.7.2008, 18:15
|- - Uran   Цитата(Roman_D @ 8.7.2008, 19:15) Простит...   8.7.2008, 19:33
|- - Roman_D   Цитата(Uran @ 8.7.2008, 19:33) Обрыв на л...   9.7.2008, 6:00
|- - Uran   Цитата(Roman_D @ 9.7.2008, 7:00) Ага. Пок...   9.7.2008, 7:05
|- - Roman_D   Цитата(Uran @ 9.7.2008, 7:05) ЗЫ ТЫ же с ...   9.7.2008, 16:51
|- - Uran   Цитата(Roman_D @ 9.7.2008, 17:51) За позд...   9.7.2008, 18:19
- - Гость   Минималка заводиться на микропроцессорный блок там...   12.7.2008, 16:26