Поиск утечки тока в проводнике |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Поиск утечки тока в проводнике |
30.10.2023, 13:08
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 30.10.2023 Пользователь №: 61713 |
Добрый день. Ситуация такая. Срабатывает дифавтомат на линии скважинного насоса.
Прошу подсказать каким образом и с помощью какого оборудования можно проверить на наличие тока утечки кабель, который питает насос. Заранее благодарен за любую помощь в этом вопросе. Сообщение отредактировал Riz - 30.10.2023, 13:10 |
|
|
![]() |
31.10.2023, 18:55
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Несколько уточнений. Это свидетельствует о наличии естественных утечек. Неисправность диффавтомата и насоса исключены. Если бы насос разгерметизировался и туда попала вода, то при каждой попытке включения насоса диффавтомат срабатывал бы регулярно, т.к. находящийся в скважине насос просохнуть не сможет. Поэтому и КЗ в насосе также исключено, иначе диффавтомат тоже срабатывал бы регулярно.Дифавтомат заменил, но все равно срабатывает... Причем диф срабатывает не сразу, могут пройти сутки или двое. Автоматич. реле и насос при этом работают в штатном режиме... -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
31.10.2023, 22:58
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3323 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
...то при каждой попытке включения насоса диффавтомат срабатывал бы регулярно, т.к. находящийся в скважине насос просохнуть не сможет. Поэтому и КЗ в насосе также исключено, иначе диффавтомат тоже срабатывал бы регулярно. Может не КЗ, а просто замыкание. Какая регулярность, если насос включается когда кран открывают или горшок сливают?Автор темы даже не знает от чего дифавтомат срабатывает, а всё "утечки" ищет. Хотя цвет индикатора дифавтомата, по крайней мере нормального(правильного) точно показывает причину сработки: - КЗ, тепловая, или дифток. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 31.10.2023, 22:58 -------------------- |
|
|
2.11.2023, 11:13
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 30.10.2023 Пользователь №: 61713 |
Может не КЗ, а просто замыкание. Какая регулярность, если насос включается когда кран открывают или горшок сливают? Автор темы даже не знает от чего дифавтомат срабатывает, а всё "утечки" ищет. Хотя цвет индикатора дифавтомата, по крайней мере нормального(правильного) точно показывает причину сработки: - КЗ, тепловая, или дифток. В цепи насоса находится обычный автомат, меньшего номинала чем диф, поэтому КЗ я и исключил из версий сработки дифа. Чем отличается КЗ от просто замыкания, и как на просто замыкание реагирует диф, к сожалению на данный момент я не в курсе, буду проводить ликбез. Это свидетельствует о наличии естественных утечек. Неисправность диффавтомата и насоса исключены. Если бы насос разгерметизировался и туда попала вода, то при каждой попытке включения насоса диффавтомат срабатывал бы регулярно, т.к. находящийся в скважине насос просохнуть не сможет. Поэтому и КЗ в насосе также исключено, иначе диффавтомат тоже срабатывал бы регулярно. Благодарю за помощь. Пока версия об естественных утечках, которые могут изменяться в течении года, у меня основная. К тому же в воде много железа, возможно этот факт имеет значение. Заказал диф на 100ма жду когда приедет чтобы установить. Сообщение отредактировал Riz - 2.11.2023, 12:26 |
|
|
2.11.2023, 12:24
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11224 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
В цепи насоса находится обычный автомат, меньшего номинала чем диф ...А для чего? Может, это не диф, а УЗО? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Riz Поиск утечки тока в проводнике 30.10.2023, 13:08
Dimka1 Мегаометр 30.10.2023, 13:48
Shura_with_KINEF А почему вы решили, что проблема в кабеле? Может с... 30.10.2023, 13:55
Гость Цитата(Shura_with_KINEF @ 30.10.2023, 13... 30.10.2023, 14:52
Rezo Цитата(Shura_with_KINEF)сопротивление в 5-10 кОм м... 30.10.2023, 15:51
с2н5он как смоделировать ситуацию близкую к реальной? есл... 30.10.2023, 16:32
Rezo Цитата(с2н5он)как смоделировать ситуацию близкую к... 30.10.2023, 16:57
Riz Всем спасибо за участие в обсуждении вопроса. Особ... 30.10.2023, 17:05
Dimka1 Включи насос через простой автомат и пользуйся пок... 30.10.2023, 17:28
Riz Цитата(Dimka1 @ 30.10.2023, 17:28) Включи... 30.10.2023, 17:44
Dimka1 Цитата(Riz @ 30.10.2023, 17:44) В принцип... 30.10.2023, 19:03
Roman D Цитата(Dimka1 @ 30.10.2023, 18:03) Прикуп... 30.10.2023, 19:13
Roman D Если утечка в насосе, то скоро его содержимое прев... 30.10.2023, 18:59
Rezo Цитата(Dimka1)пользуйся своим насосом дальше пока ... 30.10.2023, 19:33
Dimka1 Цитата(Rezo @ 30.10.2023, 19:33) И ... 30.10.2023, 19:36
Ваня Иванов Цитата(Riz @ 30.10.2023, 17:05) ...Нескол... 30.10.2023, 20:21
Rezo А в чём вообще большой смысл диф. на погружной нас... 30.10.2023, 22:44
Riz Благодарю за ответы Dimka1, Ваня Иванов, Rezo.
В и... 31.10.2023, 10:31
Гость Цитата(Riz @ 31.10.2023, 10:31) - просадк... 31.10.2023, 17:16
Shura_with_KINEF Цитата(Riz @ 31.10.2023, 10:31) просадка ... 31.10.2023, 17:50
Roman D Цитата(Shura_with_KINEF @ 31.10.2023, 16... 1.11.2023, 15:40
Shura_with_KINEF Цитата(Roman D @ 1.11.2023, 15:40) Если д... 1.11.2023, 17:11
Roman D Цитата(Shura_with_KINEF @ 1.11.2023, 16:1... 1.11.2023, 18:48
Shura_with_KINEF Цитата(Roman D @ 1.11.2023, 18:48) АВДТ? ... 1.11.2023, 20:24
Riz Цитата(Roman D @ 2.11.2023, 12:24) ...А д... 2.11.2023, 12:31
Shura_with_KINEF Цитата(Riz @ 2.11.2023, 11:13) Чем отлича... 2.11.2023, 14:33
Riz Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.11.2023, 14:3... 2.11.2023, 15:20
Shura_with_KINEF Цитата(Riz @ 2.11.2023, 15:20) Так как ко... 2.11.2023, 17:06
Riz Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.11.2023, 17:0... 2.11.2023, 17:24
Riz Всем спасибо за внимание к моему вопросу, ценю Ваш... 2.11.2023, 16:57
Shura_with_KINEF Дифавтомат на 10 мА в хозблоке не срабатывает, сра... 2.11.2023, 20:21
Riz Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.11.2023, 20:2... 3.11.2023, 0:13
Roman D Срабатывание означает: не весь ток, что прошел чер... 2.11.2023, 21:52
Roman D 220 В 7 кОм - те самые 30 мА.
0,5 МОм - норма.
За... 3.11.2023, 6:34
Shura_with_KINEF Если автоматы отходящих линий однополюсные, т.е. р... 3.11.2023, 10:31
Riz Цитата(Shura_with_KINEF @ 3.11.2023, 10:3... 3.11.2023, 16:04
Roman D Если был бы транс 220/220, через него бы запустил:... 3.11.2023, 14:04
Riz Хозпостройку исключил. Перевесил на другую фазу. Н... 7.11.2023, 17:13![]() ![]() ![]() |
|