Господа, подскажите пожалуйста!.
В измерительном трансформаторе напряжения в сети с изолированной нейтралью при замыкании на землю фазы происходит увеличение напряжения с 57,7В до 100В на других фазах, соответственно все измерительные приборы бадут находится под напряжением 100В. Так вот вопрос: 1.Через какое время срабатывает релейная защита, после появления на дополнительной обмотке напряжения. 2. Релейная защита отключает вторичную обмотку трансформатора или весь трансформатор от высоковольтной линии. 3. Ставятся ли предохранители на первичной и вторичной обмотке измерительного трансформатора напряжения. 4. Как защищают трансформатор напряжения при обрыве фазы при схеме соединения вторичных обмоток звездой. |
|
|
![]() |
6.7.2008, 16:53
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Господа, подскажите пожалуйста!. В измерительном трансформаторе напряжения в сети с изолированной нейтралью при замыкании на землю фазы происходит увеличение напряжения с 57,7В до 100В на других фазах, соответственно все измерительные приборы бадут находится под напряжением 100В. Так вот вопрос: 1.Через какое время срабатывает релейная защита, после появления на дополнительной обмотке напряжения. 2. Релейная защита отключает вторичную обмотку трансформатора или весь трансформатор от высоковольтной линии. 3. Ставятся ли предохранители на первичной и вторичной обмотке измерительного трансформатора напряжения. 4. Как защищают трансформатор напряжения при обрыве фазы при схеме соединения вторичных обмоток звездой. 1. Если это - не электроустановка с особыми требованиями безопасности, защита на отключение не сработает никогда. В таком случае предусмотрено действие защиты на сигнал, а там уж как оперативный персонал отработает. 2. Смотри п. 1. Но если и отключается, то для начала - поврежденное присоединение. 3. На первичной обмотке ставятся (в сети до 35 кВ), на вторичной обмотке сейчас ставят автоматы. 4. Никак. Защищать нужно не ТН, а сеть. |
|
|
6.7.2008, 19:22
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
|
|
|
Гость_Сергей_* Релейная защита. Сеть с изолированной нейтралью. 3.7.2008, 16:16
Коот Цитата(Гость_Сергей_* @ 3.7.2008, 14:16) ... 3.7.2008, 17:42
Гость_Сергей_* Спасибо, большое за ответ. Просто возник такой воп... 4.7.2008, 10:49
Uran Цитата(Гость_Сергей_* @ 4.7.2008, 11:49) ... 4.7.2008, 14:28
Ринат К. При 1 ф замыкании на землю, на ТН линейное напряж.... 4.7.2008, 14:07
Roman_D Цитата(Гость_Сергей_* @ 3.7.2008, 15:16) ... 6.7.2008, 16:32
Uran Цитата(Roman_D @ 6.7.2008, 20:22) Да, так... 6.7.2008, 19:44
Roman_D Цитата(Uran @ 6.7.2008, 18:44) На ПС коша... 6.7.2008, 22:13

Uran Цитата(Roman_D @ 6.7.2008, 23:13) Однако ... 6.7.2008, 23:11
Roman_D Цитата(Uran @ 6.7.2008, 19:44) В сети 10-... 8.7.2008, 18:15
Uran Цитата(Roman_D @ 8.7.2008, 19:15) Простит... 8.7.2008, 19:33
Roman_D Цитата(Uran @ 8.7.2008, 19:33) Обрыв на л... 9.7.2008, 6:00
Uran Цитата(Roman_D @ 9.7.2008, 7:00) Ага. Пок... 9.7.2008, 7:05
Roman_D Цитата(Uran @ 9.7.2008, 7:05) ЗЫ ТЫ же с ... 9.7.2008, 16:51
Uran Цитата(Roman_D @ 9.7.2008, 17:51) За позд... 9.7.2008, 18:19
Гость Минималка заводиться на микропроцессорный блок там... 12.7.2008, 16:26![]() ![]() ![]() |
|