Добрый день. Ситуация такая. Срабатывает дифавтомат на линии скважинного насоса.
Прошу подсказать каким образом и с помощью какого оборудования можно проверить на наличие тока утечки кабель, который питает насос. Заранее благодарен за любую помощь в этом вопросе. Сообщение отредактировал Riz - 30.10.2023, 13:10 |
|
|
![]() |
30.10.2023, 17:05
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 30.10.2023 Пользователь №: 61713 |
Всем спасибо за участие в обсуждении вопроса. Особо не надеялся что кто нибудь ответит)
Несколько уточнений. Дифавтомат заменил, но все равно срабатывает. Автоматику насоса(реле давления) заменил тоже, ничего не изменилось. Причем диф срабатывает не сразу, могут пройти сутки или двое. Автоматич.реле и насос при этом работают в штатном режиме. Просто насос включаешь воды набрать - диф не срабатывает. Скважина глубокая 85 м, насос соответственно на 80 м висит, провод тоже 80 м, соединяется с питающим кабелем через влагозащищенную розетку(вскрывал, проверял - сухая, без следов ржавчины) и штатную вилку насоса, соединение у оголовка скважины, сухое. От дома до оголовка скважины подземная прокладка кабеля в пнд трубе длина 3 м. В эксплуатации насосное оборудование второй год. К чему собственно задаю здесь вопрос. Хотел проверить линию от дома до скважины на предмет утечки и хотелось понять каким образом мог бы это сделать, чтобы не вытаскивать кабель из ПНД трубы, так как очень туго идет через нее. Если проблема кроется в питающей линии до скважины, то тогда не нужно вытаскивать и осматривать насос,а с такой глубины это очень жесткое занятие, тяжесть самого насоса плюс 80 метров дюймовой пнд трубы с водой в неудобной позе в мороз. Если исключу вариант с питающей линией, то конечно буду вытаскивать насос с трубой, деваться будет уже некуда. Прекрасно понимаю что с вероятностью 80 % это насос или те 80 м кабеля что спускаются к нему по скважине, но хочу исключить хотя бы то что могу сам проверить, а именно кабель от скважины до дома(до щитка распределительного(дифавтомат)). Сообщение отредактировал Riz - 30.10.2023, 17:06 |
|
|
30.10.2023, 17:28
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Включи насос через простой автомат и пользуйся пока насос не сгорит совсем. Только насос должен быть заземлен\занулен.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 30.10.2023, 17:31 |
|
|
30.10.2023, 17:44
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 30.10.2023 Пользователь №: 61713 |
Включи насос через простой автомат и пользуйся пока насос не сгорит совсем. Только насос должен быть заземлен\занулен. В принципе так и происходит, когда понемногу воду качаю. Да на самом деле так и планировал поступить, но передумал, пока есть надежда починить насос - выработка у него незначительная, водоразбор небольшой. Да и заземление пока отсутствует. Поэтому если можете объяснить каким образом проверить кабель буду признателен за помощь. Было мнение использовать Мегаомметр. Подскажете каким образом его использовать для моей цели? Еще попутно вопрос возник: мегаомметр нельзя ли использовать для измерения сопротивления заземления? Сообщение отредактировал Riz - 30.10.2023, 17:40 |
|
|
30.10.2023, 19:03
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
В принципе так и происходит, когда понемногу воду качаю. Да на самом деле так и планировал поступить, но передумал, пока есть надежда починить насос - выработка у него незначительная, водоразбор небольшой. Да и заземление пока отсутствует. Поэтому если можете объяснить каким образом проверить кабель буду признателен за помощь. Было мнение использовать Мегаомметр. Подскажете каким образом его использовать для моей цели? Еще попутно вопрос возник: мегаомметр нельзя ли использовать для измерения сопротивления заземления? Сопротивление заземления - нельзя. Сопротивление изоляции измеряют между корпусом насоса и каждым выводом обмотки (штыри в вилке насоса), но проблема может проявляться во время работы. При отсутствии опыта и сообразительности мозга, геммора может быть столько, что ни в сказке сказать, ни пером на форуме описать, поэтому сделай, как я сказал в сообщении 9 и пользуйся своим насосом дальше пока не сдохнет окончательно ( устроит кз или перестанет включаться). Прикупи запасной на всякий случай. Сообщение отредактировал Dimka1 - 30.10.2023, 19:07 |
|
|
Riz Поиск утечки тока в проводнике 30.10.2023, 13:08
Dimka1 Мегаометр 30.10.2023, 13:48
Shura_with_KINEF А почему вы решили, что проблема в кабеле? Может с... 30.10.2023, 13:55
Гость Цитата(Shura_with_KINEF @ 30.10.2023, 13... 30.10.2023, 14:52
Rezo Цитата(Shura_with_KINEF)сопротивление в 5-10 кОм м... 30.10.2023, 15:51
с2н5он как смоделировать ситуацию близкую к реальной? есл... 30.10.2023, 16:32
Rezo Цитата(с2н5он)как смоделировать ситуацию близкую к... 30.10.2023, 16:57
Roman D Цитата(Dimka1 @ 30.10.2023, 18:03) Прикуп... 30.10.2023, 19:13
Roman D Если утечка в насосе, то скоро его содержимое прев... 30.10.2023, 18:59
Rezo Цитата(Dimka1)пользуйся своим насосом дальше пока ... 30.10.2023, 19:33
Dimka1 Цитата(Rezo @ 30.10.2023, 19:33) И ... 30.10.2023, 19:36
Ваня Иванов Цитата(Riz @ 30.10.2023, 17:05) ...Нескол... 30.10.2023, 20:21
Rezo А в чём вообще большой смысл диф. на погружной нас... 30.10.2023, 22:44
Riz Благодарю за ответы Dimka1, Ваня Иванов, Rezo.
В и... 31.10.2023, 10:31
Гость Цитата(Riz @ 31.10.2023, 10:31) - просадк... 31.10.2023, 17:16
Shura_with_KINEF Цитата(Riz @ 31.10.2023, 10:31) просадка ... 31.10.2023, 17:50
Roman D Цитата(Shura_with_KINEF @ 31.10.2023, 16... 1.11.2023, 15:40
Shura_with_KINEF Цитата(Roman D @ 1.11.2023, 15:40) Если д... 1.11.2023, 17:11
Roman D Цитата(Shura_with_KINEF @ 1.11.2023, 16:1... 1.11.2023, 18:48
Shura_with_KINEF Цитата(Roman D @ 1.11.2023, 18:48) АВДТ? ... 1.11.2023, 20:24
Ваня Иванов Цитата(Riz @ 30.10.2023, 17:05) ...Нескол... 31.10.2023, 18:55
Shura_with_KINEF Цитата(Ваня Иванов @ 31.10.2023, 18:55) .... 31.10.2023, 22:58
Riz Цитата(Shura_with_KINEF @ 31.10.2023, 22... 2.11.2023, 11:13
Roman D Цитата(Riz @ 2.11.2023, 10:13) В цепи нас... 2.11.2023, 12:24
Riz Цитата(Roman D @ 2.11.2023, 12:24) ...А д... 2.11.2023, 12:31
Shura_with_KINEF Цитата(Riz @ 2.11.2023, 11:13) Чем отлича... 2.11.2023, 14:33
Riz Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.11.2023, 14:3... 2.11.2023, 15:20
Shura_with_KINEF Цитата(Riz @ 2.11.2023, 15:20) Так как ко... 2.11.2023, 17:06
Riz Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.11.2023, 17:0... 2.11.2023, 17:24
Riz Всем спасибо за внимание к моему вопросу, ценю Ваш... 2.11.2023, 16:57
Shura_with_KINEF Дифавтомат на 10 мА в хозблоке не срабатывает, сра... 2.11.2023, 20:21
Riz Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.11.2023, 20:2... 3.11.2023, 0:13
Roman D Срабатывание означает: не весь ток, что прошел чер... 2.11.2023, 21:52
Roman D 220 В 7 кОм - те самые 30 мА.
0,5 МОм - норма.
За... 3.11.2023, 6:34
Shura_with_KINEF Если автоматы отходящих линий однополюсные, т.е. р... 3.11.2023, 10:31
Riz Цитата(Shura_with_KINEF @ 3.11.2023, 10:3... 3.11.2023, 16:04
Roman D Если был бы транс 220/220, через него бы запустил:... 3.11.2023, 14:04
Riz Хозпостройку исключил. Перевесил на другую фазу. Н... 7.11.2023, 17:13![]() ![]() ![]() |
|