![]() Низкое напряжение в одной из комнат |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Низкое напряжение в одной из комнат |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.10.2023 Пользователь №: 61705 ![]() |
Всем доброго! Столкнулся со следующей ситуацией. Квартира в новом МКД, проводка выполнена предыдущим хозяином, медным кабелем. В одной из комнат и на кухне стали тускло гореть светильники, установлены в натяжном потолке, лампы светодиодные с цоколем GU5.3. На кухне установлена светильники и люстра с патроном Е27, вкрутил туда лампу накаливания 75 Вт, также светит тускло. Замерил напряжение на цоколе, мультиметр показывает 80В. Линия освещения одна, запитана от АВ в квартире, другие(аналогичные) светильники в коридоре и другой(дальней от щитка) комнаты работают штатно( напряжение 230В). Что можно еще посмотреть до вскрытия натяжного потолка(распаячные коробки за ним). Спасибо и плюсики в карму за любой адекватный совет.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Всем доброго! Столкнулся со следующей ситуацией. Квартира в новом МКД, проводка выполнена предыдущим хозяином, медным кабелем. В одной из комнат и на кухне стали тускло гореть светильники, установлены в натяжном потолке, лампы светодиодные с цоколем GU5.3. На кухне установлена светильники и люстра с патроном Е27, вкрутил туда лампу накаливания 75 Вт, также светит тускло. Замерил напряжение на цоколе, мультиметр показывает 80В. Линия освещения одна, запитана от АВ в квартире, другие(аналогичные) светильники в коридоре и другой(дальней от щитка) комнаты работают штатно( напряжение 230В). Что можно еще посмотреть до вскрытия натяжного потолка(распаячные коробки за ним). Спасибо и плюсики в карму за любой адекватный совет. Включите все лампы, которые горят тускло во всех комнатах и начните по одной выкручивать. Если вместе с ней выключится еще какая то лампа, значит они соединены последовательно и надо лезть в распредкоробку и проверять корректность соединений. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
... значит они соединены последовательно и надо лезть в распредкоробку и проверять корректность соединений. Димка, рассуди логически: у ТС "... В одной из комнат и на кухне стали тускло гореть светильники, ..." , т. е. до этого горели нормально. Кто какие лампы включил последовательно* |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3184 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Димка, рассуди логически: у ТС "... В одной из комнат и на кухне стали тускло гореть светильники, ..." , т. е. до этого горели нормально. Кто какие лампы включил последовательно* При обрыве рабочего нуля на части лампочек(светильников) одной группы(выключателя), вполне может собраться последовательное соединение с лампочками(светильниками) другой группы(выключателя) если эта другая группа будет выключена. Если ситуация именно такая, то выявить поможет такой эксперимент: включаем группу ламп, которая горит в полнакала, начинаем включать свет в других комнатах, включать другие выключатели. когда попадём на группу через которую организовался "грязный ноль", группа, горевшая в полнакала потухнет. Автомобилисты такой эффект наблюдают на дорогах практически каждый день, увидев "цветомузыку в задних фонарях наших старых Ладочек, Логанов и прочих пожилых машинок. Это просто отвалилась, отгнила масса в фонаре, а в параллельной цепи другого фонаря масса целая. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
При обрыве рабочего нуля на части лампочек(светильников) одной группы(выключателя), вполне может собраться последовательное соединение с лампочками(светильниками) другой группы(выключателя) если эта другая группа будет выключена. ... У ТС: "Линия освещения одна ..." |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3184 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
У ТС: "Линия освещения одна ..." Сколько выключателей столько и линий. Это защитный аппарат один.Вот пример при обрыве нуля у одной группы светильников, путь тока при этом. При замкнутом выключателе S1 и разомкнутом S2 три лампы соединены последовательно, при замыкании ещё и S2, лампы L1.1 и L1.2 потухнут, L2 загорится в полный накал. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 28.10.2023, 0:29 -------------------- |
|
![]() |
||
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()