Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Возможные потери , от ТП до границы участка

Викарий
сообщение 23.10.2023, 11:47
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 23.10.2023
Пользователь №: 61693



От трансформаторной подстанции до границы участка (гаражный кооператив) протянули воздушкой СИП 4*16, длина воздушки примерно 500 м. Возможны потери от ТП до гаражей? Приборы учета стоят и на ТП и на границе участка.

Сообщение отредактировал Викарий - 23.10.2023, 14:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 23.10.2023, 13:50
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Викарий @ 23.10.2023, 11:47) *
...Возможны от ТП до гаражей?
Да, потери не только возможны, но неизбежны! Всё зависит от мощности и характера (cosφ) подключенной нагрузки, а также от качества контактных соединений по всей линии.
Например, при мощности нагрузки на каждую фазу по 10 кВт (сила тока около 45 А) и cosφ=0,8, потери напряжения в конце линии составят не менее 40 Вольт, а падение напряжения в линии около 44,5 Вольт.


Цитата(Shura_with_KINEF @ 23.10.2023, 13:46) *
Главное, где прибор учёта?
Прибор учёта должен быть установлен только на опоре воздушной линии! Иных вариантов нет. icon_biggrin.gif


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 23.10.2023, 13:54
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3378
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Ваня Иванов @ 23.10.2023, 13:50) *
Прибор учёта должен быть установлен только на опоре воздушной линии! Иных вариантов нет. icon_biggrin.gif

ПУ может быть и в ВРУ-0,4 внутри ТП. Опора может быть первой и последней на протяжении от ТП до гаражей.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Викарий   Возможные потери   23.10.2023, 11:47
- - Shura_with_KINEF   Главное, где прибор учёта? А так, на свет в гараже...   23.10.2023, 13:46
- - Ваня Иванов   Цитата(Викарий @ 23.10.2023, 11:47) ...Во...   23.10.2023, 13:50
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Ваня Иванов @ 23.10.2023, 13:50) П...   23.10.2023, 13:54
- - Ваня Иванов   Цитата(Shura_with_KINEF @ 23.10.2023, 13...   23.10.2023, 14:23
- - с2н5он   Цитата(Викарий @ 23.10.2023, 11:47) потер...   23.10.2023, 14:55
- - Rezo   Цитата(Ваня Иванов)Вот что говорит по этому поводу...   23.10.2023, 14:55
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 23.10.2023, 14:55) Всё это ...   23.10.2023, 19:13
- - Rezo   Смотреть всё в законодательстве, тем более, что по...   24.10.2023, 13:47
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 24.10.2023, 13:47) Смотреть...   24.10.2023, 13:52
- - Rezo   Цитата(Олега)Спасибо за конкретный ответ. Он очень...   24.10.2023, 14:45
- - Олега   Кто увидел конкретику в размазне от Rezo - прошу п...   24.10.2023, 17:18
- - Roman D   Насчёт "потерь". Кто-то размещал фото ка...   24.10.2023, 17:48
- - Олега   Была темка "Греется контур заземления"   24.10.2023, 18:02