Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Релейная защита. Сеть с изолированной нейтралью.

Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 3.7.2008, 16:16
Сообщение #1





Гости






Господа, подскажите пожалуйста!.
В измерительном трансформаторе напряжения в сети с изолированной нейтралью при замыкании на землю фазы происходит увеличение напряжения с 57,7В до 100В на других фазах, соответственно все измерительные приборы бадут находится под напряжением 100В. Так вот вопрос:
1.Через какое время срабатывает релейная защита, после появления на дополнительной обмотке напряжения.
2. Релейная защита отключает вторичную обмотку трансформатора или весь трансформатор от высоковольтной линии.
3. Ставятся ли предохранители на первичной и вторичной обмотке измерительного трансформатора напряжения.
4. Как защищают трансформатор напряжения при обрыве фазы при схеме соединения вторичных обмоток звездой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
doro
сообщение 6.7.2008, 16:53
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Цитата(Гость_Сергей_* @ 3.7.2008, 17:16) *
Господа, подскажите пожалуйста!.
В измерительном трансформаторе напряжения в сети с изолированной нейтралью при замыкании на землю фазы происходит увеличение напряжения с 57,7В до 100В на других фазах, соответственно все измерительные приборы бадут находится под напряжением 100В. Так вот вопрос:
1.Через какое время срабатывает релейная защита, после появления на дополнительной обмотке напряжения.
2. Релейная защита отключает вторичную обмотку трансформатора или весь трансформатор от высоковольтной линии.
3. Ставятся ли предохранители на первичной и вторичной обмотке измерительного трансформатора напряжения.
4. Как защищают трансформатор напряжения при обрыве фазы при схеме соединения вторичных обмоток звездой.

1. Если это - не электроустановка с особыми требованиями безопасности, защита на отключение не сработает никогда. В таком случае предусмотрено действие защиты на сигнал, а там уж как оперативный персонал отработает.
2. Смотри п. 1. Но если и отключается, то для начала - поврежденное присоединение.
3. На первичной обмотке ставятся (в сети до 35 кВ), на вторичной обмотке сейчас ставят автоматы.
4. Никак. Защищать нужно не ТН, а сеть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Сергей_*   Релейная защита. Сеть с изолированной нейтралью.   3.7.2008, 16:16
- - Коот   Цитата(Гость_Сергей_* @ 3.7.2008, 14:16) ...   3.7.2008, 17:42
- - Гость_Сергей_*   Спасибо, большое за ответ. Просто возник такой воп...   4.7.2008, 10:49
|- - Uran   Цитата(Гость_Сергей_* @ 4.7.2008, 11:49) ...   4.7.2008, 14:28
- - Ринат К.   При 1 ф замыкании на землю, на ТН линейное напряж....   4.7.2008, 14:07
- - Roman_D   Цитата(Гость_Сергей_* @ 3.7.2008, 15:16) ...   6.7.2008, 16:32
- - doro   Цитата(Гость_Сергей_* @ 3.7.2008, 17:16) ...   6.7.2008, 16:53
|- - Roman_D   Цитата(doro @ 6.7.2008, 15:53) 4. Никак. ...   6.7.2008, 19:22
|- - Uran   Цитата(Roman_D @ 6.7.2008, 20:22) Да, так...   6.7.2008, 19:44
|- - Roman_D   Цитата(Uran @ 6.7.2008, 18:44) На ПС коша...   6.7.2008, 22:13
||- - Uran   Цитата(Roman_D @ 6.7.2008, 23:13) Однако ...   6.7.2008, 23:11
|- - Roman_D   Цитата(Uran @ 6.7.2008, 19:44) В сети 10-...   8.7.2008, 18:15
|- - Uran   Цитата(Roman_D @ 8.7.2008, 19:15) Простит...   8.7.2008, 19:33
|- - Roman_D   Цитата(Uran @ 8.7.2008, 19:33) Обрыв на л...   9.7.2008, 6:00
|- - Uran   Цитата(Roman_D @ 9.7.2008, 7:00) Ага. Пок...   9.7.2008, 7:05
|- - Roman_D   Цитата(Uran @ 9.7.2008, 7:05) ЗЫ ТЫ же с ...   9.7.2008, 16:51
|- - Uran   Цитата(Roman_D @ 9.7.2008, 17:51) За позд...   9.7.2008, 18:19
- - Гость   Минималка заводиться на микропроцессорный блок там...   12.7.2008, 16:26


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 14:01
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены