глухо заземленная нейтраль , как подключить европейское оборудование |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
глухо заземленная нейтраль , как подключить европейское оборудование |
5.7.2008, 13:15
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.6.2005 Пользователь №: 3498 |
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как подключить трехфазную вентустановку "Ventrex" прибалтийского производства (копируют "Systemair"). На заводе установили установку RISV-1500/9кВт. Подключение её 3-х фазное с "нулем" и заземлением. Электрики нам подвели только 4 провода - 3 фазы и "ноль" который же и заземление. Сказали, что называется это поключение "глухо заземлённая" нейтраль. Мы подключили этот "ноль" как нормальный "ноль", а вентустановка "сказала" "ж-ж-ж" и сгорела дорожка в плате управления. Как нужно подключать европейское оборудование к таким сетям?
|
|
|
![]() |
| Гость_ВВ_* |
6.7.2008, 1:29
Сообщение
#2
|
|
Гости |
«Сказали, что называется это поключение "глухо заземлённая" нейтраль.» Несмотря на то, что четвертый провод (т.н. PEN) – это действительно совмещенный PE и N (заземление и ноль), тот, кто подвел четырехжильный кабель, как электрик – безграмотен. Глухо заземлённая нейтраль в СССР применяется с середины 50-х. Однако это не отменяет 5-й провод. Ноль трансформатора заземляется на трансформаторе и идет в виде PEN до ГРЩ. На ГРЩ PEN делится на PE и N и далее совмещение этих проводов ЗАПРЕЩЕНО (провод РЕ должен идти от ГРЩ, а не от ближайшего контура, хотя посадить его на контур – не помешает). Однако, если Вы подключили поданный четвертый провод правильно (на клемму N), то ничего не должно было случиться: разделение PEN требуется для безопасности, а на работу схемы влиять не должно и не может. Если же ВЫ подключили как-то иначе, то возможны ньюансы. Однако, я бы с этим не заморачиваплся: переподключил бы правильно: пятипроводкой, и в соответствии с маркировкой вводного клемника: РЕ – земля, N – ноль, L1- А, L2 – В, L3 - С. После этого – представителя продавца: есть гарантия, вот пусть и разбираются. Т.б., что, если Вы все подключили правильно и только землю и ноль совместили - все должно было работать. Но, если Вы не притяните землю (ее можно отдельным проводом, если изолированным – 4 (6)мм.кв., голым – 10мм), то у поставщика будет формальный повод аннулировать гарантию.
|
|
|
Bodex глухо заземленная нейтраль 5.7.2008, 13:15
NickEl вот страничка, на которой, в самом низу, есть схем... 5.7.2008, 21:18
миха81 Цитата(Bodex @ 5.7.2008, 13:15) Всем прив... 6.7.2008, 0:56
Bodex для миха81
Подключение этих установок хоть и 3-х ф... 8.7.2008, 9:04
NickEl Цитата(Bodex)... а вентустановка "сказала... 8.7.2008, 12:43
Uran Цитата(Bodex @ 5.7.2008, 14:15) Мы подклю... 8.7.2008, 17:48
CTALKEP Сомневаюсь что вентилятор сгорит если PE и N объед... 8.7.2008, 20:00
Гость_ГОСТь_* Копай в плате выясни почему сгорело и что сгорело. 12.7.2008, 16:34
bch5 Не покупайте эту литовскую censored.Купились на де... 18.7.2008, 22:47
электроник1 Думаю, что тут- заводской брак. Хотя не исключаю, ... 23.7.2008, 18:52![]() ![]() ![]() |
|