Здравствуйте.

Не могу найти четкий ответ с обоснованием, каким проводом делать разводку распределительного щита.

В щите учета автомат C40.
От щита учета до распределительного щита по воздуху проложен медный кабель 5*10мм2.
6мм2 медному проводу соответствует 50 ампер. 50/1.45 = 34 ампера, ниже C40.
10мм2 медному проводу соответствует 80 ампер. 80/1.45 = 55 ампер, больше C40.
По цифрам получается, что имея вводной автомат C40 надо разводить щиток проводом 10мм2.
Смотрел проекты, ни разу не видел 10мм2 при вводном автомате C40, разводят все проводом 6мм2.
Да и как то не верится, что кто то разводит бытовой щиток проводом 10мм2, даже многопроволочный провод 10мм2 сильно жесткий...

Может у кого есть аргументированный ответ, можно ли имея вводной автомат c40 разводить проводом 6мм2 ?
Нужна аргументация, а не "100 раз так делал".
6мм2 купленные в etm.ru естественно не 6мм2, а примерно 5.4мм2, но если получится все решить проводом 6мм2 - поищу и куплю честные 6мм2.

Распределительный щит имеет выходы:
3 фазы на аварийный котел через C25.
3 фазы в гараж через C25.
3 фазы на потребителей в доме.
Я конечно могу после выхода с проходных клемм в дом поставить автомат C32, и спокойно дальше разводить проводом 6мм2.
C32 для дома (без учета котла) предостаточно.
Это ухудшит селективность, но объективно за 5 лет магнитный расцепитель срабатывал лишь 1 раз, не велика беда.
Но хочется сделать как положено, без лишнего фанатизма.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 22.9.2023, 10:26
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(biohumanoid2 @ 21.9.2023, 22:42) *
...6мм2 медному проводу соответствует 50 ампер. 50/1.45 = 34 ампера, ниже C40.
10мм2 медному проводу соответствует 80 ампер. 80/1.45 = 55 ампер, больше C40.
...хочется сделать как положено, без лишнего фанатизма.
Уважаемый biohumanoid2, Вы считаете неправильно! Сначала определяется ток срабатывания теплового расцепителя (ТР) автомата номиналом 40 А следующим образом:

IТР = 1,45 х 40 = 58 А.

Далее смотрите по таблицам, соответствует ли этот ток сечению Вашего медного провода или нет.

Однако для полного счастья этого ещё недостаточно! Следует определить, будет ли ожидаемый ток однофазного КЗ (ток ОКЗ) в конце линии, защищённой автоматом С40А, обеспечивать нормируемое время срабатывания электромагнитного расцепителя этого автомата, которое не должно превышать 0,4 с ! Это время определяется по время-токовым характеристикам автомата С40А и на основании результатов расчётов (или непосредственных измерений) тока ОКЗ.

Поэтому Вам правильно подсказывает коллега sasha4312:
Цитата(sasha4312 @ 22.9.2023, 9:47) *
...главное, чтобы величина сопротивления петли фаза-ноль соответствовала (ток КЗ в конце линии должен быть не меньше 400А и желательно с запасом).
Если же в результате расчётов или измерений тока ОКЗ окажется, что ожидаемый ток ОКЗ будет меньше 400 А умноженные на коэффициент запаса 1,1 (т.е. будет меньше, чем 400 х 1,1 = 440 А), то необходимо заменить автомат на В40А или уменьшить его номинал.

P.S. Мне могут возразить, что в данном случае допускается время срабатывания ЭМР не более 5 с. Однако, всё же будет значительно лучше и безопаснее, если это время не будет превышать 0,4 с !

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 22.9.2023, 12:15


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2025, 4:52
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены