Здравствуйте.
Не могу найти четкий ответ с обоснованием, каким проводом делать разводку распределительного щита. В щите учета автомат C40. От щита учета до распределительного щита по воздуху проложен медный кабель 5*10мм2. 6мм2 медному проводу соответствует 50 ампер. 50/1.45 = 34 ампера, ниже C40. 10мм2 медному проводу соответствует 80 ампер. 80/1.45 = 55 ампер, больше C40. По цифрам получается, что имея вводной автомат C40 надо разводить щиток проводом 10мм2. Смотрел проекты, ни разу не видел 10мм2 при вводном автомате C40, разводят все проводом 6мм2. Да и как то не верится, что кто то разводит бытовой щиток проводом 10мм2, даже многопроволочный провод 10мм2 сильно жесткий... Может у кого есть аргументированный ответ, можно ли имея вводной автомат c40 разводить проводом 6мм2 ? Нужна аргументация, а не "100 раз так делал". 6мм2 купленные в etm.ru естественно не 6мм2, а примерно 5.4мм2, но если получится все решить проводом 6мм2 - поищу и куплю честные 6мм2. Распределительный щит имеет выходы: 3 фазы на аварийный котел через C25. 3 фазы в гараж через C25. 3 фазы на потребителей в доме. Я конечно могу после выхода с проходных клемм в дом поставить автомат C32, и спокойно дальше разводить проводом 6мм2. C32 для дома (без учета котла) предостаточно. Это ухудшит селективность, но объективно за 5 лет магнитный расцепитель срабатывал лишь 1 раз, не велика беда. Но хочется сделать как положено, без лишнего фанатизма. |
|
|
![]() |
22.9.2023, 10:21
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Не могу найти четкий ответ с обоснованием, каким проводом делать разводку распределительного щита. Обоснование разве что чисто физическое - перегрев жилы в железном заземленном ящике ( если это конечно про ваш ящик) менее опасно, чем перегрев кабеля или проводки в помещении. Тем более, что чаще провода в щите обгорают из-за плохого контакта на автомате. даже многопроволочный провод 10мм2 сильно жесткий... Ничего он не жесткий, обжимается спец. наконечником, каким нужно. Но хочется сделать как положено, без лишнего фанатизма. 6мм. Я бы для себя делал 6. |
|
|
biohumanoid2 Сечение проводов в щите 21.9.2023, 22:42
Dimka1 10 мм кв по улице для обеспечения прочности и чтоб... 21.9.2023, 23:03
Олега Цитата(biohumanoid2 @ 21.9.2023, 22:42) О... 22.9.2023, 0:06
biohumanoid2 Цитата(Олега @ 22.9.2023, 3:06) Какая вам... 22.9.2023, 9:26
Искра 6-кой! "100 раз так делал".(с) 22.9.2023, 5:31
sasha4312 При 10-ти кратном токе КЗ автомат отключится за 0.... 22.9.2023, 9:47
biohumanoid2 Цитата(sasha4312 @ 22.9.2023, 12:47) При ... 22.9.2023, 16:57
sasha4312 Цитата(biohumanoid2 @ 22.9.2023, 16:57) С... 23.9.2023, 10:32
biohumanoid2 Цитата(sasha4312 @ 23.9.2023, 14:32) Темп... 1.10.2023, 20:00