![]() Подключение трансформатора 380/380 У/У-Н , Как подключать |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Подключение трансформатора 380/380 У/У-Н , Как подключать |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.8.2023 Пользователь №: 61539 ![]() |
Здравствуйте, помоги советом и не кидайте тапками пожалйста
С теорией всё понятно, а вот на практике никогда не сталкивался Дано: трансформатор тсзр -10.0 ухл2. Приодящая сеть 4х жильный кабель, 3 фазы и земля, приходящая линия без нуля с изолированной нейтралью . Цель получить с трансформатора 380 и ноль. Правильно ли подключён трансформатор? Не могу прикрепить фото... С приходящими фазами понятно, а приходящую землю на корпус трансформатора и параллелить её с 4ой отходящей клеммой? Ps на нём никаких обозначений обмоток нет, только название и сбоку написано - без заземления не включать |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Приходит три провода, а заземлять то корпус тр-ра надо, вот и нарисовано на схеме, корявенько конечно, но сути не меняет.
И конечно судя по вопросу ТС это не разделительный тр-р, т.е. ему нужен не разделительный тр-р. Сообщение отредактировал НИР - 24.8.2023, 13:53 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17990 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
судя по вопросу ТС это не разделительный тр-р, т.е. ему нужен не разделительный тр-р. По маркировке - маленький разделительный транс, который применяется там, где необходима гальваническая развязка первичной и вторичной (нагрузка) цепей, а также изоляция подключаемого оборудования от контура заземления. Автор ничего не сказал о цели использования.А что, две земли будет? Вторичка разделительного транса не заземляется.![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17990 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
У него экран есть? Нет. Обязан быть ?https://www.tdtransformator.ru/files/388/tszr_pasport.pdf можно и как обыкновенный для любых целей. Можно, тока дороже будет |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Нет. Обязан быть ? Дело в том, что если включить разделительный в IT, когда ни одна обмотка не заземлена, то может выйти опаснее, чем если заземлена вторичка. В данном случае имеем дело скорее всего с питанием от какого то производства( где еще можно стать счастливым обладателем вышеописанной сети?). Вот если бы экранирование с заземлением экрана.... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17990 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Дело в том, что если включить разделительный в IT, когда ни одна обмотка не заземлена, то может выйти опаснее, Медицинская IT система - это особо опасная система ?Вот если бы экранирование с заземлением экрана.... А давайте все системы до медицинских доведём и беды знать не будем. ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2025, 7:34 |
|
![]() |