Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Схема щитка загородного дома , Помощь в проверке картинки щитка частного дома

AndreyN
сообщение 2.8.2023, 20:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 2.8.2023
Пользователь №: 61495



Всем добрый день.
Решил попробовать самостоятельно накидать примерную компоновку шкафчика для частного дома.
Россети повесили шкафчик на границе участка с трехфазным автоматом, нулевой шиной и счетчик меркурий, земля в шкафу отсуствует.

Думал поставить УЗИП на улице, но без земли... при этом Россети не разрешают самому ее провести туда. Селективное УЗО тоже не хочу ставить на улице, так как щебенку люди воруют, а уж такой то прибор точно упрут.

Далее по самому щиту, УЗИП решил поставить дома.
Часто бываю в командировках, поэтому решил развести потребителей на 2 ввода, чтобы свет и прочую технику с розетками отключать во время командировок, но при этом холодильник и отопление работали (дом деревянный не хочу зимой промораживать, да и командировки обычно 2-3 раза в месяц на 3-4 дня)

Из Visio фигово сохранился файл, приношу извинения сразу за кривые линии разноцветные.
Собственно вопрос, это мой первый шкафчик, в электрике не особо разбираюсь, но интерес есть. Верно ли его составил, возможно что-то следует заменить или какие-то элементы пропустил.

Обычные автоматы пока не решился по номиналам разбить, поэтому оставил 6,10 и 16 А там по факту распределю нагрузку.
Отдельный вопрос какой вводной поставить, ведь при сработке будет и на улице щелкать, поэтому нужен ли он или заменить на рубильник.

Не удалось прикрепить ссылку к самому сообщению, вставил в подпись

Сами картинки вставлял первые попавшиеся из интернета, автоматы, узо и рубильники потом буду одной фирмы подбирать

https://disk.yandex.ru/i/hfcPEf4UGz-www

Сообщение отредактировал savelij® - 2.8.2023, 23:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 7.8.2023, 0:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 6.8.2023, 4:39) *
...Разделение PENа необходимо выполнить только при вводе в распределительный щит внутри здания. Только в самом здании (жилом) есть требование (обязалово) о раздельных N и РЕ. Выполнять разделение PEN уже на опоре ответвления от ВЛ - обязалова не видел...
Это утверждение было верно до введения обязалова выносить приборы учёта из жилых зданий на опоры ВЛ-0,4 кВ для трёхфазных потребителей (или на опоры ВЛ-0,23 кВ для однофазных потребителей)!

Ниже показаны реальные примеры неправильного подключения трёхфазных ПУ, вынесенных на опоры ВЛ-0,4 кВ:



Вот ещё один пример неправильного подключения трёхфазного ПУ, вынесенного на опору ВЛ-0,4 кВ:


А вот как должно правильно выполняться подключение трёхфазного ПУ, вынесенного за пределы здания на опору ВЛ-0,4 кВ:





Однако, пока ещё нет обязалова, поэтому каждый как хочет, так и д...чит (подключает ПУ)... kikimora.gif


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.8.2023, 2:26
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18181
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 7.8.2023, 0:10) *
Это утверждение было верно до введения обязалова выносить приборы учёта из жилых зданий на опоры ВЛ-0,4 кВ для трёхфазных потребителей (или на опоры ВЛ-0,23 кВ для однофазных потребителей)!
А от опор ВЛ-0,4 однофазных потребителей не подключают ?
Хватит мутить воду. Если прибор учета вынесен за пределы электроустановки здания (ГОСТ32395-2020 - для электроустановки ЗДАНИЯ - "Настоящий стандарт распространяется на распределительные щитки, применяемые В жилых зданиях.."), то нет никакого повода выполнять разделение на опоре ВЛ.

Цитата(Ваня Иванов @ 7.8.2023, 0:10) *
Ниже показаны реальные примеры неправильного подключения трёхфазных ПУ, вынесенных на опоры ВЛ-0,4 кВ:
В 1 (и 2-м) случае PEN ввода нужно подключить к установленной шинке (или к ореху), от которой N-проводник ответвить к счетчику. ГОСТ32395-2020 не относится к оборудованию на опорах ВЛ.


Цитата(Ваня Иванов @ 7.8.2023, 0:10) *
А вот как должно правильно выполняться подключение трёхфазного ПУ, вынесенного за пределы здания на опору ВЛ-0,4 кВ:
Такого обязалова в правилах НЕТ. Поэтому не стоит городить.
Прикрепленное изображение



Вот и Ваня уже говорит:
Цитата(Ваня Иванов @ 7.8.2023, 0:10) *
Однако, пока ещё нет обязалова
А "на нет и.. не надо нам ничего лохматить"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- AndreyN   Схема щитка загородного дома   2.8.2023, 20:08
- - Ваня Иванов   Цитата(AndreyN @ 2.8.2023, 20:08) ...Реши...   4.8.2023, 18:25
|- - с2н5он   Цитата(Ваня Иванов @ 4.8.2023, 18:25) Это...   5.8.2023, 0:22
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 4.8.2023, 18:25) Это...   5.8.2023, 7:32
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 4.8.2023, 18:25) Обя...   5.8.2023, 8:52
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 5.8.2023, 8:52) ...недавно...   6.8.2023, 0:10
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 6.8.2023, 0:10) А ес...   6.8.2023, 4:39
- - Искра   Чёта (как ни странно!) я согласен с Ваней...   6.8.2023, 2:59
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 6.8.2023, 4:39) ...Разделе...   7.8.2023, 0:10
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 7.8.2023, 0:10) Это ...   7.8.2023, 2:26
- - Олега   Вынос счетчика за пределы владений частника, в при...   7.8.2023, 10:48
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 7.8.2023, 10:48) Вынос сче...   7.8.2023, 11:21
|- - Олега   ВНИМАНИЕ ! Правильной ванина схема становится ...   7.8.2023, 12:59
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 7.8.2023, 11:21) Это...   7.8.2023, 19:01
- - Sist   Делить PEN лучше до счетчика есть счетчики с учёто...   7.8.2023, 19:04
|- - Олега   Цитата(Sist @ 7.8.2023, 19:04) есть счетч...   7.8.2023, 19:19
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 7.8.2023, 12:59) Очередная...   7.8.2023, 19:55
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 7.8.2023, 19:55) А к...   8.8.2023, 1:00
- - Rezo   Цитата(Ваня Иванов)....новые модели электронных сч...   7.8.2023, 21:59
- - Ваня Иванов   В схеме, опубликованной в моём сообщении #12 были ...   8.8.2023, 9:51
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 8.8.2023, 9:51) ..бы...   8.8.2023, 11:07
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 8.8.2023, 9:51) Прав...   8.8.2023, 11:48
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 8.8.2023, 11:07) С какой ц...   8.8.2023, 11:24
|- - с2н5он   Цитата(Ваня Иванов @ 8.8.2023, 11:24) в с...   8.8.2023, 19:57
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 8.8.2023, 11:48) ...Сравни...   9.8.2023, 0:33
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 9.8.2023, 0:33) Види...   9.8.2023, 2:02
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 9.8.2023, 2:02) ...Жду тол...   9.8.2023, 2:23
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 9.8.2023, 2:23) Не д...   9.8.2023, 2:58
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 9.8.2023, 2:58) ...появили...   9.8.2023, 11:07
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 9.8.2023, 11:07) Мог...   9.8.2023, 13:13
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 9.8.2023, 13:13) ...вопрос...   9.8.2023, 19:26
- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 9.8.2023, 19:26) Да ...   10.8.2023, 0:49
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 10.8.2023, 0:49) ...рис.54...   10.8.2023, 10:10
- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 10.8.2023, 10:10) Од...   10.8.2023, 13:53
- - Гость_Кот_*   Цитата(AndreyN @ 2.8.2023, 20:08) Всем до...   15.8.2023, 18:59
- - Ваня Иванов   Цитата(Гость_Кот_* @ 15.8.2023, 18:59) .....   16.8.2023, 0:11
|- - Гость_Кот_*   Цитата(Ваня Иванов @ 16.8.2023, 0:11) Ува...   16.8.2023, 12:43
|- - Олега   Цитата(Гость_Кот_* @ 16.8.2023, 12:43) пр...   16.8.2023, 15:45
- - Ваня Иванов   Цитата(Гость_Кот_* @ 16.8.2023, 12:43) .....   16.8.2023, 13:36


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему