Прошу совета специалистов, так как моих мозгов в данном случае не хватает. Итак, задача: нужен "выключатель" на 12В но ток 200А. Есть механический рубильник, на котором написано 220В 40А. Пр работе с 220 все понятно. 220В*40А =примерно 8,8 КВт он выдерживает. А как он себя поведет при 12В? Через него тоже можно пропустить только 40А? Или же 8,8 КВт делим на 12В (=733 А) и понимаем что он легко пропустит 200А постоянного тока? Не понимаю, как правильно считать в данном случае. Буду признателен за любой совет)
|
|
|
![]() |
1.8.2023, 9:21
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11247 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Контакторы на постоянный ток выглядят примерно так:
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Вячеслав 76 Помогите советом чайнику 31.7.2023, 13:31
Roman D Сколько амперов написано, столько и должен держать... 31.7.2023, 15:24
Вячеслав 76 То есть 40А мксимум что на него можно подать, пуст... 31.7.2023, 16:01
Roman D Сопротивление контактов (и самого рубильника) пост... 31.7.2023, 18:31
Shura_with_KINEF А ещё очень важен род тока, т.е. переменный или по... 31.7.2023, 23:50
Вячеслав 76 Спасибо всем огромное. Буду ставить контактор. 2.8.2023, 13:43
Viktor2004 А что у вас такой большой ток потребляет? Электрол... 3.8.2023, 10:57
Roman D втягиватель к танку 3.8.2023, 19:29