Длительные токовые нагрузки ПУЭ и ГОСТ , Вроде как различаются... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Длительные токовые нагрузки ПУЭ и ГОСТ , Вроде как различаются... |
29.7.2023, 11:03
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 23.8.2017 Пользователь №: 52773 |
Всем привет. У меня друг работает ЗАВХОЗом в детском саду и по совместительности ответственным за электрохозяйство. Есть такой вопрос. У него стоит электрощитовая, вставка на 100А и отходящий кабель ВВГ 5х25. В проекте всё тоже самое. Но если открыть ПУЭ, то как мы понимаем на этот кабель разрешен ток не более 95А? А если открыть ГОСТ, так там вообще 112А. Кабель идёт не где-то в земле, поэтому ориентируюсь на "воздух". Почему такое различие и если взять старый детский сад, где нет вообще никаких проектов, на какую цифру нужно ориентироваться, для замены вставок? Объясните, возможно мы не учитываем какой-то коэфициент? А если придёт проверка в лице электролаборатории, на что они будут ориентироваться?
![]()
Сообщение отредактировал fanat1k - 29.7.2023, 12:05 |
|
|
![]() |
1.8.2023, 0:48
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...если открыть ПУЭ, то как мы понимаем на этот кабель разрешен ток не более 95А? А если открыть ГОСТ, так там вообще 112А... Почему такое различие... Аналогичный вопрос уже рассматривался в далёком 2009 году (перейти по ссылке)....По току однофазного короткого замыкания проблем нет, он у нас высокий. Объект в новом жилом районе, рядышком подстанция. У нас есть приёмо-сдаточные испытания. Ток однофазного короткого замыкания на вводе что-то около 1500А, ток на потребителе, которого защищает вставка около 1300А... Недавно нам уже показывали протокол измерения токов ОКЗ, который при более детальном рассмотрении оказался липовым (перейти по ссылке)....интересно, разброса для срабатывания ваще нет ? Защитные или время-токовые характеристики (ВТХ) плавких вставок графически изображаются одной кривой, по которой определяются средние значения времени их плавления в зависимости от величины тока нагрузки. На самом деле время перегорания плавких вставок может отличаться от средних значений (т.е. существует разброс защитных характеристик). Поэтому защитная характеристика каждой плавкой вставки должна была бы изображаться двумя кривыми, ограничивающими зону, в которой возможно расплавление вставки. Ниже показаны две кривые чёрного цвета для плавкой вставки предохранителя ПН2-60 с номинальным током 60 А. Синим цветом показана средняя ВТХ. ![]() Из этих кривых видно, что данная плавкая вставка может перегореть в течение времени 0,4 с при токах нагрузки от 280 А до 600 А (среднее значение равно 400 А). Следовательно, разброс токов срабатывания находится в диапазоне от −30 % до +50 % от среднего значения тока срабатывания. Разброс характеристик предохранителей учитывается главным образом при проектировании сетей для особо ответственных потребителей. В остальных случаях пользуются средними значениями времени срабатывания плавких вставок. -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
fanat1k Длительные токовые нагрузки ПУЭ и ГОСТ 29.7.2023, 11:03
Ваня Иванов Цитата(fanat1k @ 29.7.2023, 11:03) ...на ... 30.7.2023, 0:15
fanat1k Цитата(Ваня Иванов @ 30.7.2023, 4:15) Ува... 30.7.2023, 6:50

Roman D Цитата(fanat1k @ 30.7.2023, 6:50) То есть... 30.7.2023, 8:24

Олега Цитата(Roman D @ 30.7.2023, 8:24) ПУЭ ест... 30.7.2023, 13:37
Dimka1 Цитата(Ваня Иванов @ 30.7.2023, 0:15) ..П... 31.7.2023, 6:11
fanat1k Цитата(Dimka1 @ 31.7.2023, 10:11) ПН2 сто... 31.7.2023, 11:17
Roman D Читаем ПУЭ с начала:
ЦитатаРаздел 1. Общие правила... 30.7.2023, 6:31
случайный Цитата(Ваня Иванов @ 30.7.2023, 0:15) к В... 30.7.2023, 10:01
Rezo Цитата(fanat1k)если открыть ПУЭ, то как мы понимае... 30.7.2023, 14:10
Сунцов Денис ИМХО,
ГОСТ применяется к "идентифицируемым... 31.7.2023, 5:54
Олега Цитата(fanat1k @ 29.7.2023, 11:03) А если... 31.7.2023, 13:56
Rezo Цитата(Dimka1)Нету там защиты от длительных токовы... 31.7.2023, 15:11
Dimka1 Цитата(Rezo @ 31.7.2023, 15:11) Крайне уд... 31.7.2023, 16:55
Rezo Цитата(Dimka1)Замени вставку со 100 А на 32А и вот... 31.7.2023, 17:54
Dimka1 Цитата(Rezo @ 31.7.2023, 17:54) ПН2-100/8... 31.7.2023, 18:13
Roman D Цитата(Dimka1 @ 31.7.2023, 17:13) По ВТХ ... 31.7.2023, 18:50
Dimka1 Цитата(Roman D @ 31.7.2023, 18:50) Секунд... 31.7.2023, 19:11
Rezo Цитата(Dimka1)ЦитатаПН2-100/80 решает эту проблему... 31.7.2023, 19:00
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 1.8.2023, 0:48) Разб... 1.8.2023, 5:03
fanat1k Цитата(Ваня Иванов @ 1.8.2023, 4:48) Анал... 1.8.2023, 16:33
Rezo Цитата(Ваня Иванов)Недавно нам уже показывали прот... 1.8.2023, 13:06
Олега Цитата(Rezo @ 1.8.2023, 13:06) А представ... 1.8.2023, 15:25
Rezo Цитата(Олега)Не липовый. Раньше производили предох... 1.8.2023, 15:39
Roman D Ой таки на ПН-2 кривые из середины 20-го века до с... 1.8.2023, 18:37
Гость Цитата(fanat1k @ 29.7.2023, 11:03) Всем п... 10.8.2023, 17:05![]() ![]() ![]() |
|