Всем привет. У меня друг работает ЗАВХОЗом в детском саду и по совместительности ответственным за электрохозяйство. Есть такой вопрос. У него стоит электрощитовая, вставка на 100А и отходящий кабель ВВГ 5х25. В проекте всё тоже самое. Но если открыть ПУЭ, то как мы понимаем на этот кабель разрешен ток не более 95А? А если открыть ГОСТ, так там вообще 112А. Кабель идёт не где-то в земле, поэтому ориентируюсь на "воздух". Почему такое различие и если взять старый детский сад, где нет вообще никаких проектов, на какую цифру нужно ориентироваться, для замены вставок? Объясните, возможно мы не учитываем какой-то коэфициент? А если придёт проверка в лице электролаборатории, на что они будут ориентироваться?
![]() ![]() Сообщение отредактировал fanat1k - 29.7.2023, 12:05 |
![]() |
|
![]() |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...на какую цифру нужно ориентироваться, для замены вставок? Объясните, возможно мы не учитываем какой-то коэфициент? А если придёт проверка в лице электролаборатории, на что они будут ориентироваться?... Уважаемый fanat1k! Считайте, что к Вам приехала проверка в моём лице.В соответствии с требованиями ПУЭ-7 п.1.7.79 в системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать 0,4 с при номинальном фазном напряжении 220 В. Это значение времени отключения считается достаточным для обеспечения электробезопасности, в том числе в групповых цепях, питающих передвижные и переносные электроприёмники и ручной электроинструмент класса 1. В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5 с. Для проверки соответствия номинального значения плавкой вставки указанным выше требованиям ПУЭ-7 п.1.7.79 используются время-токовые характеристики (ВТХ) плавких вставок предохранителей и измеренные (или расчётные) токи однофазного короткого замыкания (ОКЗ). Например, для предохранителя ПН2-100 с номиналом плавкой вставки 100 А время её срабатывания 0,4 с будет гарантированно обеспечиваться при силе тока ОКЗ от 1 кА (1000 А) и выше. Время срабатывания 5 с будет гарантированно обеспечиваться при силе тока ОКЗ от 0,5 кА (500 А) и выше. Это хорошо видно на ВТХ, показанных ниже: ![]() Маловероятно, что у Вас будут развиваться такие большие токи ОКЗ. Поэтому целесообразно поставить вопрос о замене всех плавких предохранителей автоматическими выключателями с ВТХ типа "В" с номиналами, соответствующими измеренным (или расчётным) токам ОКЗ в цепях Вашей электрощитовой. Например, время отключения 0,4 с для автомата типа В100А будет гарантированно обеспечиваться при токах ОКЗ не менее 500 А, что в два раза ниже, чем для предохранителя ПН2-100, однако и этот ток ОКЗ может оказаться слишком высок для Вашей электроустановки! Обычно в среднестатистических маломощных электроустановках токи ОКЗ не превышают 200-300 А. Следовательно, без знания величины тока ОКЗ, все эти рассуждения напоминают гадание на кофейной гуще... Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 30.7.2023, 0:15 -------------------- Забанен навечно!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 23.8.2017 Пользователь №: 52773 ![]() |
Уважаемый fanat1k! Считайте, что к Вам приехала проверка в моём лице. В соответствии с требованиями ПУЭ-7 п.1.7.79 в системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать 0,4 с при номинальном фазном напряжении 220 В. Это значение времени отключения считается достаточным для обеспечения электробезопасности, в том числе в групповых цепях, питающих передвижные и переносные электроприёмники и ручной электроинструмент класса 1. В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5 с. Для проверки соответствия номинального значения плавкой вставки указанным выше требованиям ПУЭ-7 п.1.7.79 используются время-токовые характеристики (ВТХ) плавких вставок предохранителей и измеренные (или расчётные) токи однофазного короткого замыкания (ОКЗ). Например, для предохранителя ПН2-100 с номиналом плавкой вставки 100 А время её срабатывания 0,4 с будет гарантированно обеспечиваться при силе тока ОКЗ от 1 кА (1000 А) и выше. Время срабатывания 5 с будет гарантированно обеспечиваться при силе тока ОКЗ от 0,5 кА (500 А) и выше. Это хорошо видно на ВТХ, показанных ниже: Маловероятно, что у Вас будут развиваться такие большие токи ОКЗ. Поэтому целесообразно поставить вопрос о замене всех плавких предохранителей автоматическими выключателями с ВТХ типа "В" с номиналами, соответствующими измеренным (или расчётным) токам ОКЗ в цепях Вашей электрощитовой. Например, время отключения 0,4 с для автомата типа В100А будет гарантированно обеспечиваться при токах ОКЗ не менее 500 А, что в два раза ниже, чем для предохранителя ПН2-100, однако и этот ток ОКЗ может оказаться слишком высок для Вашей электроустановки! Обычно в среднестатистических маломощных электроустановках токи ОКЗ не превышают 200-300 А. Следовательно, без знания величины тока ОКЗ, все эти рассуждения напоминают гадание на кофейной гуще... Большое спасибо за ответ, но он немного не тот, о чём я прошу. По току однофазного короткого замыкания проблем нет, он у нас высокий. Объект в новом жилом районе, рядышком подстанция. У нас есть приёмо-сдаточные испытания. Ток однофазного короткого замыкания на вводе что-то около 1500А, ток на потребителе, которого защищает вставка около 1300А. У меня именно вопрос по длительным токовым нагрузкам, а не по току короткого замыкания. Читаем ПУЭ с начала: То есть я правильно понимаю, что мне надо смотреть в ГОСТ? Сообщение отредактировал fanat1k - 30.7.2023, 6:52 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
То есть я правильно понимаю, что мне надо смотреть в ГОСТ? ПУЭ есть "выжимка" из ГОСТов. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
ПУЭ есть "выжимка" из ГОСТов. Добавил бы - своего времени !Например, для предохранителя.. с номиналом плавкой вставки 100 А время её срабатывания 0,4 с будет гарантированно обеспечиваться при силе тока ОКЗ от 1 кА (1000 А) и выше. А в случае межфазного замыкания - уже "не гарантированно" ?Время срабатывания 5 с будет гарантированно обеспечиваться при силе тока ОКЗ от 0,5 кА (500 А) и выше. И ещё интересно, разброса для срабатывания ваще нет ? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |