Фазировка АВР , как сфазировать АВР 0,4 от разных фидеров |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Фазировка АВР , как сфазировать АВР 0,4 от разных фидеров |
23.9.2010, 20:26
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.9.2010 Пользователь №: 19597 |
Уважаемые коллеги!
Ситуация: 2 трансформатора один 6 кВ, другой 10 кВ- причём фидера с разных подстанций, вторичка идёт в АВР 0,4 и мне необходимо сфазировать ( иначе как вы понимаете происходит при срабатывании АВР межфазное). Напряжение между фазами разных вводов "своя фаза"- 210-220 В , а "чужая" - 440 В. Фазовращатель показвывает вращение в одну сторону. Что делать? |
|
|
![]() |
19.7.2023, 18:45
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 11.7.2016 Пользователь №: 49612 |
|
|
|
20.7.2023, 7:38
Сообщение
#3
|
||
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
Здравствуйте! Прошу прощения, что пишу в раздел вопросов для профессионалов с дилетантским вопросом, не хотел создавать ещё одну тему. Подскажите, пожалуйста, как в схему во вложении можно встроить выдержку времени, т.к. основной и резервный ввода между собой не сфазированы. Есть в продаже KV1 с выдержкой времени на включение и отключение. -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
|
||
Laver Фазировка АВР 23.9.2010, 20:26
mic61 Маловато данных. Но, похоже, группы трансформаторо... 23.9.2010, 21:13
_Alex_ Причина в разных группах соединений обмоток тр-ров... 23.9.2010, 21:14
Сунцов Денис Знакомая ситуация. На ТП 10/0,4 стоят 2 ОДИНАКОВЫХ... 24.9.2010, 7:51
mic61 Цитата(Сунцов Денис @ 24.9.2010, 6:51) ..... 24.9.2010, 9:49
бармалей Цитата(Laver @ 23.9.2010, 21:26) Уважаемы... 24.9.2010, 11:43
doro В первом приближении речь идет о двойной ошибке: в... 24.9.2010, 11:55
Dervish Одно из основополагающих правил работы АВР заключа... 24.9.2010, 18:25
Laver Спасибо за интересные ответы!
Информация: все ... 24.9.2010, 19:22
mic61 О группах соединения трансформаторов, и о том как ... 25.9.2010, 11:02
Laver Да пожалуй , но фазировка на подстанции дело неосу... 26.9.2010, 21:51
push была подобная проблема с 3х входовым АВР решить уд... 27.9.2010, 15:13
timba
Спасибо за ответ.
Посмотрите, пожалуйста, схему,... 20.7.2023, 15:38
prude Схема ваша на приоритет первого ввода.
Автомат на ... 21.7.2023, 9:41
timba Цитата(prude @ 21.7.2023, 10:41) Схема ва... 21.7.2023, 17:09![]() ![]() ![]() |
|