Вводим электричество в кирпичный дом. 15 кВт по СИП 4*16 (3 фазы и 1 ноль) проходят по стене дома. СИП соединяем с медным кабелем, который еще не купили, с помощью ответвительных зажимов по типу "орех" в распределительной коробке на стене дома. Вопросы:
1) каким должно быть сечение медного кабеля? 2) через стену внутрь дома этот медный кабель надо проводить через специальную трубу, как она называется? Можно ссылку на такую трубу в магазине ЭТМ? Толщина стены 40 см. 3) для заземления вбит в землю уголок 2 м, какого сечения нужен медный кабель заземления? Сообщение отредактировал terms6ead - 13.7.2023, 17:47 |
![]() |
|
![]() |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Какой показатель для ЗУ важнее - Кисп. или Rзу? Как раз с точностью до наоборот, поэтому так живуча конструкция заземлителя в виде треугольника. Очень живуча зараза - это факт! И эту живучесть активно поддерживают некоторые диванные "специалисты" в области расчётов и конструирования ЗУ...![]() Вот лишь один из многочисленных вредных советов, которыми заполнен весь Интернет: ![]() От такого ЗУ толку мало, потому что вертикальные электроды расположены слишком близко друг от друга (на расстоянии 1,2 м). При этом сопротивление ЗУ, как и расход стали, будут очень большими! ...А чего бы и не взглянуть... Действительно, программа "Электрик 7.8" почему-то выдаёт следующие результаты:1) При расстоянии между вертикальными электродами 1хL (а = 2,5 м): количество вертикальных заземлителей 18 шт., длина горизонтального заземлителя 45 м 2) При расстоянии между вертикальными электродами 2хL (а = 5 м): количество вертикальных заземлителей 14 шт., длина горизонтального заземлителя 35 м 3) При расстоянии между вертикальными электродами 3хL (а = 7,5 м): количество вертикальных заземлителей 11 шт., длина горизонтального заземлителя 27,5 м Здесь явная ошибка, которая остаётся на совести разработчиков печально известной программы "Электрик 7.8", однако это вовсе не означает, что вертикальные электроды следует располагать на расстояниях менее их трёхкратной длины (глубины). -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Действительно, программа ... почему-то .. Потому, что ты не читаешь выделенное там красным:Олега ведь обращал на это обстоятельство твое внимание: Кстати, Ваня свой расчет не подтвердил нигде, а так нельзя ! ..явная ошибка, которая остаётся на совести разработчиков печально известной программы "Электрик 7.8".. . При наличии предупреждающей таблички разработчики не несут никакой ответственности. Вся ответственность на лошаре, пролупоглазившем написанное красным и пропустившем замечание от Олега ![]() .. однако это вовсе не означает, что вертикальные электроды следует располагать на расстояниях менее их трёхкратной длины (глубины). Норматив будет показан, балаболка ?Очень живуча зараза - это факт! И эту живучесть активно поддерживают некоторые диванные "специалисты" в области расчётов и конструирования ЗУ... Какая взаимосвязь меж "ЗУ треугольником" и Олегом ? Сообщение отредактировал с2н5он - 17.7.2023, 16:42 |
|
![]() |
||
![]() ![]() ![]() |
![]() |