Расчет необходимого сечения питающего кабеля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчет необходимого сечения питающего кабеля |
| Гость_Гость_* |
9.9.2003, 12:42
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Подскажите пожалуйста механизм расчета необходимого сечения провода при 3х фазном подключении стерилизатора мощность 45 кВт.
Что получится при применении медного кабеля проложенного в кирпичной стене. Зараннее благодарен. Владимир Спиридонов. vlad(DOG)red.khv.ru |
|
|
![]() |
3.7.2008, 3:30
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 18.6.2008 Пользователь №: 11464 |
Совсем запутался - сечения кабеля в ПУЭ (основываемся на руководящем документе) выбирают по току. Тогда вопрос по какому току? При ведении расчетов (таблица мощностей - http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=9867) пользуемся формулами: Ток номинал. = Мощность установ. / Напряжение (0,22 однофаз) * cosF и Ток расчетный = Активная мощность / 1,73 Х 0,38 Х cos F. По какому току мне выбирать сечение кабеля? К примеру однофазный блок кондиционера мощность 5 кВт.
В таком случае Ток номинал. = 5/0.22*0.8= 28,4А. Расчетный ток = 5*0.8 (активная мощность)/1,73*0,38*0,8 = 7,6А. То есть по Току номинал. = 28,4 сечение кабеля = 4 кв. А по расчетному току сечение = 1,5 кв. Что то я не так понимаю. |
|
|
Гость Расчет необходимого сечения питающего кабеля 9.9.2003, 12:42
electrik Вообще то для практического применения делается не... 9.9.2003, 18:21
Ivan_str А почему Вы не учли cos fi в расчете?
Подскажите,... 19.3.2008, 10:55
Anatoli Косинус активной нагрузки=1, косинус двигателя мо... 19.3.2008, 12:42
Ivan_str 0,5 для двигателя. От куда берут такое значение??? 19.3.2008, 13:10
Гость В расчете используется сеть с низковольтным напряж... 7.4.2008, 21:46
Zedaj Справочник сельского электрика, Cos f для 3000 обо... 9.4.2008, 22:34
Гость Я прошу прощения. Может быть не туда пишу. Но у ме... 13.4.2008, 10:49
электроник1 Цитата(Гость @ 13.4.2008, 10:49) Я прошу ... 13.4.2008, 11:26
Олега Всего 10, вместе по всем фазам. 13.4.2008, 11:24
Гость_Николай_* Тогда еще вопрос. Если 10000 Вт, тогда делим их на... 13.4.2008, 11:31
Uran Цитата(Гость_Николай_* @ 13.4.2008, 12:31... 13.4.2008, 14:10
Гость_Николай_* 2 электроник1
Неважно какой кабель там лежит. Все ... 13.4.2008, 13:45
SKlim Я бы посоветовал бы еще проверить по падению напря... 29.4.2008, 10:43
Roman_D Вот у нас тут все про коссинуссы говорят. А что, р... 8.6.2008, 7:42
savelij В сообщ.13 учли реактивку (косинус 0,8 )...
А, воо... 8.6.2008, 20:06
Взводатор .
Для облегчения выбора - http://users.iptelecom.n... 3.7.2008, 9:36
yura_ts Воспользоваться программой может каждый, а мне хо... 3.7.2008, 12:09
SKlim Yura ts В общем случае ток=мощность/напряжение. Дл... 3.7.2008, 12:22
Взводатор Цитата(yura_ts @ 3.7.2008, 11:09) Восполь... 3.7.2008, 12:37
Инженер_облэнерго Конечно может я не так опытен как некоторые советч... 15.8.2010, 13:24
с2н5он Цитата(Инженер_облэнерго @ 15.8.2010, 13... 15.8.2010, 20:11
Глэн Цитата(Инженер_облэнерго @ 15.8.2010, 13... 19.8.2010, 20:12![]() ![]() ![]() |
|