Расчет сопротивления парально подключенных кабелей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчет сопротивления парально подключенных кабелей |
3.7.2023, 23:31
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 10.1.2023 Пользователь №: 60878 |
Добрый день уважаемые специалисты.
Прошу подсказать в следующем вопросе правильно ли я понимаю расчет сопротивления кабеля проложенного парально. Кабель алюминиевый АВВБ 2(4х70) длинной 40м проложены в земле от ТП до ВРУ.Значить требуется расчить сопротивления участка для последующего расчета токов КЗ. Я считал так Rкаб 0,533 Oм/км значить мы берем 0,533*0,040/2=0,01066 Ом или 10,66мОм верен ли такой расчет или нужно считать по формуле формула R(общ) =(R1*R2)\(R1+R2) работает только для двух проводников. |
|
|
![]() |
4.7.2023, 5:09
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Для упрощения понимания переведите сопротивление в проводимость1/R, и просто складывайте формулы для себя.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
4.7.2023, 7:46
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 10.1.2023 Пользователь №: 60878 |
Для упрощения понимания переведите сопротивление в проводимость1/R, и просто складывайте формулы для себя. Да я буду мерить с мультиметром кабель под напряжением его сопротивления, а индуктивное тоже что ли мультом мерить.Нужно именно посчитать.Поэтому спрашиваю правильно ли я считаю. Для упрощения понимания переведите сопротивление в проводимость1/R, и просто складывайте формулы для себя. А так правильно будет?Можете пример привести? |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
4.7.2023, 9:42
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Да я буду мерить с мультиметром кабель под напряжением его сопротивления, а индуктивное тоже что ли мультом мерить. ... Да мультиметр-то тут причём? Вы что, не в курсе существования приборов для непосредственного измерения токов КЗ? Или полного сопротивления петли "фаза-ноль" под напряжением? |
|
|
4.7.2023, 11:55
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 10.1.2023 Пользователь №: 60878 |
Да мультиметр-то тут причём? Вы что, не в курсе существования приборов для непосредственного измерения токов КЗ? Или полного сопротивления петли "фаза-ноль" под напряжением? О приборе этом знаю замер петли фаза ноль уже произведен.Но мне хотелось бы именно понять расчет. |
|
|
red3377 Расчет сопротивления парально подключенных кабелей 3.7.2023, 23:31
Гость сочувствующий Цитата(red3377 @ 3.7.2023, 23:31) ... Зна... 4.7.2023, 6:51
Гость Цитата(Гость сочувствующий @ 4.7.2023, 6... 4.7.2023, 16:31
Костян челябинский red3377, а вы точно профессионал? Я всегда думал, ... 4.7.2023, 7:55
zoog Цитата(red3377 @ 4.7.2023, 0:31) Добрый д... 4.7.2023, 9:22
Rezo Цитата(red3377)замер петли фаза ноль уже произведе... 4.7.2023, 13:52
red3377 C этим расчетом разобрался считал я правильно))Пос... 4.7.2023, 18:19
Гость сочувствующий Цитата(red3377 @ 4.7.2023, 18:19) C этим ... 5.7.2023, 9:36![]() ![]() ![]() |
|