![]() Расчет сопротивления парально подключенных кабелей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Расчет сопротивления парально подключенных кабелей |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 10.1.2023 Пользователь №: 60878 ![]() |
Добрый день уважаемые специалисты.
Прошу подсказать в следующем вопросе правильно ли я понимаю расчет сопротивления кабеля проложенного парально. Кабель алюминиевый АВВБ 2(4х70) длинной 40м проложены в земле от ТП до ВРУ.Значить требуется расчить сопротивления участка для последующего расчета токов КЗ. Я считал так Rкаб 0,533 Oм/км значить мы берем 0,533*0,040/2=0,01066 Ом или 10,66мОм верен ли такой расчет или нужно считать по формуле формула R(общ) =(R1*R2)\(R1+R2) работает только для двух проводников. |
![]() |
|
![]() |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Для упрощения понимания переведите сопротивление в проводимость1/R, и просто складывайте формулы для себя.
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 10.1.2023 Пользователь №: 60878 ![]() |
Для упрощения понимания переведите сопротивление в проводимость1/R, и просто складывайте формулы для себя. ![]() Да я буду мерить с мультиметром кабель под напряжением его сопротивления, а индуктивное тоже что ли мультом мерить.Нужно именно посчитать.Поэтому спрашиваю правильно ли я считаю. Для упрощения понимания переведите сопротивление в проводимость1/R, и просто складывайте формулы для себя. ![]() А так правильно будет?Можете пример привести? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2025, 0:16 |
|
![]() |