Обратная трансформация ТМ-6/10кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Обратная трансформация ТМ-6/10кВ |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
2.9.2015, 9:36
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день! Кто сталкивался с подключением трансформаторов по схеме - Обратной трансформации? Нам предлагают в аварийных режимах с помощью ДЭСа от РУ- 0,4кВ одной РТП или ТП запитывать несколько подстанций.
|
|
|
![]() |
23.6.2023, 21:59
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Свалили все в кучу. И ПЗ на рабочем месте и ПЗ защитное, линии и трансформаторы. Местами полный бред. Запитать часть или участок ВЛ-10(6 кв)кВ, с низкой стороны, реально и это работает, только мощности генератора и сети должны адекватные быть. Включить бытовой генератор на паралельную работу с сетью, то же наверное реально, если грамотно включать применяя хоть простые , но устройства по визуализации синхронизации, а просто АВ от гены включить на параллель, гена отрубится и все, это точно. Если бытового гену и включили на параллельную работу с сетью( ну повезло, совпала и частота и угол), то при отключении ВЛ, он просто не вытянет мощность и отключится АВтоматик защиты, или гена заглохнет. Что тут рассуждать, на две страницы.
|
|
|
23.6.2023, 22:37
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 696 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Если бытового гену и включили на параллельную работу с сетью( ну повезло, совпала и частота и угол). Зачем надеяться на повезло? Берете три пары лампочек, по две лампочки последовательно 220+220=440В, включаете между одноимёнными фазами сети и генератора, при отключенном автомате нагрузки. Фазы и их чередование должны совпадать. Добиваетесь, плавно регулируя скорость дизеля генератора микрометрическим винтом, чтобы лампочки плавно загорались и плавно гасли (частоты почти равны, частота моргания лампочек примерно 3-5 секунд, чем медленнее, тем лучше). В момент, когда все лампочки погаснут, надо быстро включить автомат нагрузки, и потом, регулируя плавно скорость генератора, добиться необходимой Вам нагрузки. Амперметр, естественно, для лучшей ориентации, должен показывать как положительную, так и отрицательную нагрузку. Если лампочки все одновременно не гаснут, значит схема собрана не правильно, фазы не совпадают, или чередование фаз не то. Если лампочки вообще не гаснут, значит разница частот сети и генератора велика, ориентация по частотомеру. Если лампочки не горят вероятно Вы забыли соединить нули сети и генератора. Вот так это когда-то делалось. А, вообще, существуют автоматические системы. Сообщение отредактировал sasha4312 - 23.6.2023, 23:12 |
|
|
| Гость_Гость_* |
27.6.2023, 7:41
Сообщение
#4
|
|
Гости |
|
|
|
Гость_Александр_* Обратная трансформация ТМ-6/10кВ 2.9.2015, 9:36
FRAER , проблему озвучьте 2.9.2015, 10:01
Pantryk Мне видится селективность защит, и принципиальная ... 2.9.2015, 10:07
Гость Вопрос заключается в следующем. НЕ ПОГОРИМ? Селект... 2.9.2015, 10:31
Pantryk Да вообще режим сети другой, соответственно уставк... 2.9.2015, 11:10
Гость На практике падение напряжения при обратке 2 кВ (Я... 2.9.2015, 11:35
Pantryk Открутите ПБВ на -5%, почитайте инструкцию к генер... 2.9.2015, 12:08
Гость_Кузнецов_* Вообще не понял, что конкретно вас беспокоит? Поло... 2.9.2015, 12:30
Гость Вот это интересно. У вас в КТПН стоит обычный ТМГ?... 2.9.2015, 13:16
Гость_Кузнецов_* Цитата(Гость @ 2.9.2015, 13:16) Вот это и... 2.9.2015, 16:51
ЛЕША Гость Александр, вы бы накидали схемку с мощностям... 2.9.2015, 13:46
Гость Ха! У меня трансы 630кВА! ДЭСку привезут н... 2.9.2015, 14:11
ЛЕША Ну да, инициатива е....т инициатора. В паспорте де... 2.9.2015, 14:35
Pantryk Цитатанет данных, что они обратимы.
Это курс элект... 2.9.2015, 14:52
с2н5он может ошибаюсь, но не видел, что в доках на трансы... 2.9.2015, 15:20
Pantryk ЦитатаДля этого предназначена специально спроектир... 2.9.2015, 17:10
Гость_Кузнецов_* Цитата(Pantryk @ 2.9.2015, 17:10) Т.е. вс... 2.9.2015, 17:19
Кузнецов_2.1 Цитата(Pantryk @ 2.9.2015, 18:10) Т.е. вс... 2.9.2015, 17:39
stydent64 На Краснодарском МЖК - через подстанцию 6/0,4 пита... 2.9.2015, 18:14
Сергей_Крупный В продолжение темы. У нас возникла аналогичная сит... 10.6.2021, 11:01
с2н5он тут только пробовать 10.6.2021, 13:14
Болат Цитата(с2н5он @ 10.6.2021, 13:14) тут тол... 13.6.2023, 15:51
Гость Юрий Yuraha-62
Если ДГУ-40 кВт включить в сеть общей п... 10.9.2021, 13:18
Гость У нас при работах на ВЛ-10, стали заставлять отклю... 20.10.2021, 12:09
Гость Roman, судя по вашему комментарию, вы далеки от ра... 21.10.2021, 9:58
с2н5он Цитата(Гость @ 21.10.2021, 9:58) сможет п... 21.10.2021, 10:55

Шаровая молния Цитата(с2н5он @ 21.10.2021, 11:55) не тол... 24.10.2021, 13:23
Гость_olegmali_* Цитата(Гость @ 21.10.2021, 9:58) Roman, с... 16.6.2023, 19:04
Гость Roman, я писал "стали заставлять отключать и... 21.10.2021, 13:34
с2н5он Цитата(Гость @ 21.10.2021, 13:34) Генерат... 21.10.2021, 14:21
в горле кость Цитата(Гость @ 21.10.2021, 13:34) Где ваш... 22.10.2021, 19:43
sasha4312 Всё не читал, но сразу появилась мысль, запитать п... 15.6.2023, 9:22
Ваня Иванов Слушал (читал) я вас долго, внимательно, терпеливо... 16.6.2023, 13:24
Гость Ну что решили, мудрецы форумные, обратная трансфом... 18.6.2023, 16:31
Гость Цитата(Гость @ 18.6.2023, 16:31) ...обрат... 21.6.2023, 22:45
sasha4312 Шиза гуляла по ресурсу!
1. Трансформатору на-р... 23.6.2023, 10:25
eugevict Цитата(sasha4312 @ 23.6.2023, 10:25) Шиза... 23.6.2023, 12:16
Сергей ДД Цитата(sasha4312 @ 23.6.2023, 22:37) Заче... 27.6.2023, 20:32
prude Было дело.
Заказывали на изготовление повышающий ... 28.7.2023, 9:28![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 17:03 |
|
|
|
|