Добрый день!
Интересует мнение опытных специалистов электриков касаемо следующего: на днях приезжала бригада электриков для замены счетчика в щитке в частном доме спустя 12 лет эксплуатации. От линии на щиток идет три фазы (A, B, C, N), но в доме используется только одна фаза, т.е. две другие вообще не используются. Электрики пытаясь мне подключить фазу с оптимальным напряжением определили что на одной фазе напряжения нет (может изначально нет, не знаю, она никогда не использовалась), сказали, возможно обрыв на месте прокола на линии. Подключили мне одну фазу, все нормально. Нужно ли беспокоится о обрыве в месте прокола на линии у одной из фаз или забить на это. Электрики сказали, что для меня это не проблема ввиду неиспользования 3 фаз, но если вызову через диспетчера приедут для устранения проблемы в месте подключения на линии, т.е. появится напряжения на неиспользуемой фазе. Не опасно ли наличии обрыва на линии в месте прокола? Стоит ли вызывать повторно электриков? Чем чревато оставить оборванное место прокола или плохой контакт в месте прокола на линии???? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 679 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Не хочется о специалистах плохо!
И TN и ТТ, не обеспечивают сто-процентной защиты. Моё мнение, среди специалистов каждый должен решать сам, тем более, условия бывают разные. А, из "неспециалистов", надеяться на квалификацию специалиста, который им попался. Во всяком случае, пока так! Увы! Мы для того и спорим, чтобы другие специалисты, могли поиметь свое мнение. Наш сайт им в помощь! Конечно, когда TN устраивает, лучше TN, но, когда с ТN проблемы, можно подумать и о применении или о не применении ТТ. ТТ, это всегда запасной, но не всегда лучший вариант! Сообщение отредактировал sasha4312 - 20.6.2023, 13:28 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
И TN и ТТ, не обеспечивают сто-процентной защиты. К чему трёп ? Кто здесь называл 100%-ную ?Конечно, когда TN устраивает, лучше TN, но, когда с ТN проблемы, можно подумать и о применении или о не применении ТТ. И совсем ТТ не показана для жилых домов. См.гл.7.1.
ТТ, это всегда запасной, но не всегда лучший вариант! Сообщение отредактировал Олега - 20.6.2023, 14:33 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |