![]() Может лм у трансформатора от перегрузки снизиться Bmax? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Может лм у трансформатора от перегрузки снизиться Bmax? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 655 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
Шалом, православные.
Есть дохлый стабилизатор на 10кВт - сгорел там серво-авто-трансформатор или, как его называют наши дехкане, ЛАТР. Трансформатор же "вольтодобавки" (это такой дополнительный с обмотками типа 180:80В) с виду целый. Но обмотка на 160В держит только 90 при токе 0,2А - дальше идёт разгон и при 120ти уже около ампера. КЗ витки дали бы стабильный большой ток певички - но он плавно увеличиватся с 0,05@30В до 0,1@60В и до 0,2@90В, дальше - ууу. Что говорит ваш опыт? Заранее спасибо. Сообщение отредактировал zoog - 18.6.2023, 14:31 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(zoog) Что говорит ваш опыт? Заранее спасибо. А в чём конкретно вопрос-то?Если только в этом: Цитата Может лм у трансформатора от перегрузки снизиться Bmax то посмотрите петлю гистерезиса для начала.От перегрузки по сути не сам Bмах снижается, а величина магнитного поля становится выше предела Вмах, что приводит к началу насыщения. Свойства магнитопровода могут изменится после его значительного перегрева (температуру не скажу). Сообщение отредактировал Rezo - 20.6.2023, 1:06 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2025, 13:30 |
|
![]() |