обрыв фазы СИП на опоре , подключение частного дома |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
обрыв фазы СИП на опоре , подключение частного дома |
15.6.2023, 8:29
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.4.2007 Пользователь №: 8498 |
Добрый день!
Интересует мнение опытных специалистов электриков касаемо следующего: на днях приезжала бригада электриков для замены счетчика в щитке в частном доме спустя 12 лет эксплуатации. От линии на щиток идет три фазы (A, B, C, N), но в доме используется только одна фаза, т.е. две другие вообще не используются. Электрики пытаясь мне подключить фазу с оптимальным напряжением определили что на одной фазе напряжения нет (может изначально нет, не знаю, она никогда не использовалась), сказали, возможно обрыв на месте прокола на линии. Подключили мне одну фазу, все нормально. Нужно ли беспокоится о обрыве в месте прокола на линии у одной из фаз или забить на это. Электрики сказали, что для меня это не проблема ввиду неиспользования 3 фаз, но если вызову через диспетчера приедут для устранения проблемы в месте подключения на линии, т.е. появится напряжения на неиспользуемой фазе. Не опасно ли наличии обрыва на линии в месте прокола? Стоит ли вызывать повторно электриков? Чем чревато оставить оборванное место прокола или плохой контакт в месте прокола на линии???? |
|
|
![]() |
16.6.2023, 14:40
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
А на кой вам три фазы ??? Чтобы подключить питание дома через реле выбора фаз!Цитата Реле выбора фаз используется для питания однофазной нагрузки 230 В / 50 Гц от трёхфазной четырёхпроводной (пятипроводной) сети. Реле выбора фаз переключает питание однофазного потребителя в зависимости от наличия и качества фазного напряжения на проводниках L1, L2 и L3. Приоритетным является питание нагрузки от фазного проводника L1, менее приоритетным - от L3. При нормальных параметрах напряжения на всех фазах, реле выбора фаз подключит нагрузку от приоритетной фазы (L1). Если же на приоритетной фазе значение напряжения выходит за пределы порогов срабатывания реле, то оно переключает нагрузку на другую фазу (L2 или L3). Если же напряжение и на резервных фазах не соответствует выставленным порогам срабатывания реле выбора фаз, то нагрузка отключается. Иметь резервное питание однофазной нагрузки от трёх фаз - это очень круто! При таком питании фактически получается почти что особая группа первой категории по надёжности электроснабжения (за тем лишь исключением, что три фазы одной линии не являются независимыми источниками). Однако всё равно, Вам дико повезло с питанием - вот бы всем так: человек не просил и даже не знал об этом, а ему всё дали бесплатно на тарелочке с голубой каёмочкой... Что касается Вашего заземления - это, скорее всего, повторное заземление PEN-проводника, выполненное на основании следующих требований: Цитата ПУЭ-7: 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника... Следовательно у Вас в случае применения системы заземления TN-C или TN-C-S сопротивление растеканию повторного заземлителя должно быть не более 30 Ом.1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях. При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01ρ раз, но не более десятикратного. Если же у Вас (не дай Бог!) используется очень опасная и весьма коварная система ТТ, то сопротивление растеканию заземления может быть не более 50/IΔn, где IΔn - уставка срабатывания УЗО. Например, при уставке УЗО IΔn = 30 мА = 0,03 А сопротивление заземлителя может быть не более: 50/0,03 = 1 666,66 Ом. Такое "заземление" создаёт иллюзию безопасности и в случае отказа УЗО грозит неминуемым летальным исходом при пробое изоляции и появлении смертельно опасного напряжения на металлических корпусах электрооборудования, которое будет очень долго поджидать свою жертву, т.к. ни один автоматический выключатель не сработает по причине слишком высокого сопротивления заземления, поскольку ток ОКЗ на землю будет слишком мал: всего 230/1666,66 = 0,13 А. Все разговоры о расстоянии между заземлителем и фундаментом 1 м берут своё начало из п.1.7.90 и п.1.7.94, касающихся электроустановок напряжением выше 1 кВ в сетях с эффективно заземленной нейтралью, и к Вам они не имет никакого отношения - Вы можете даже фундамент здания использовать в качестве естественного заземлителя, соединив при желании его арматуру со своим искусственным заземлителем. Однако, если во время грозы произойдёт прямой удар молнии (ПУМ) в ВЛ, то последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Для защиты от заноса высокого потенциала по проводам ВЛ в случае ПУМ, рекомендуется позаботиться об УЗИП на вводе в здание. -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
| Гость_случайный_* |
17.6.2023, 7:06
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Чтобы подключить питание дома через реле выбора фаз!Иметь резервное питание однофазной нагрузки от трёх фаз - это очень круто! Ога, через небольшое время вы сами его выбросите. Когда вам надоест цветомузыка от бесконечного выбора фаз При таком питании фактически получается почти что особая группа первой категории по надёжности электроснабжения (за тем лишь исключением, что три фазы одной линии не являются независимыми источниками). Однако всё равно, Вам дико повезло с питанием - вот бы всем так: человек не просил и даже не знал об этом, а ему всё дали бесплатно на тарелочке с голубой каёмочкой... про особую группу первой категории - реально отжог |
|
|
17.6.2023, 12:10
Сообщение
#4
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 682 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
|
|
|
egor12345 обрыв фазы СИП на опоре 15.6.2023, 8:29
с2н5он не опасно и скорее всего не обрыв, а плохой прокол... 15.6.2023, 9:03
sasha4312 Для Вас, это действительно в 99,9% случаев не крит... 15.6.2023, 9:09
egor12345 Спасибо за ответы, скорее всего позвоню диспетчеру... 15.6.2023, 14:56
sasha4312 Вообще-то, это больше относится к контуру вокруг п... 15.6.2023, 15:17
Гость Цитата(egor12345 @ 15.6.2023, 8:29) Добры... 15.6.2023, 17:39
egor12345 Цитата(Гость @ 15.6.2023, 15:39) А на кой... 15.6.2023, 21:03
sasha4312 Цитата(egor12345 @ 15.6.2023, 21:03) Ошиб... 16.6.2023, 8:16
в горле кость Цитата(sasha4312 @ 16.6.2023, 8:16) А сам... 16.6.2023, 12:31
sasha4312 Цитата(в горле кость @ 16.6.2023, 12:31) ... 16.6.2023, 17:03
Гость сделай измерение сопротивления растекания и если ц... 16.6.2023, 8:00
egor12345 Цитата(Ваня Иванов @ 16.6.2023, 12:40) Чт... 16.6.2023, 21:48
sasha4312 Цитата(Ваня Иванов @ 16.6.2023, 14:40) Ес... 17.6.2023, 10:00
Ваня Иванов Цитата(egor12345 @ 16.6.2023, 21:48) ...Н... 17.6.2023, 15:45
sasha4312 Цитата(Ваня Иванов @ 17.6.2023, 15:45) Ув... 17.6.2023, 16:30
Ваня Иванов Цитата(sasha4312 @ 17.6.2023, 16:30) ...п... 17.6.2023, 18:55
sasha4312 Цитата(Ваня Иванов @ 17.6.2023, 18:55) Ос... 17.6.2023, 20:36
egor12345 Хотел еще фото выложить, почему то не получается. ... 17.6.2023, 21:10
Ваня Иванов Цитата(sasha4312 @ 17.6.2023, 20:36) ...В... 18.6.2023, 0:19
с2н5он Цитата(Ваня Иванов @ 18.6.2023, 0:19) Про... 18.6.2023, 8:14
Гость сочувствующий Цитата(с2н5он @ 18.6.2023, 8:14) Ваня, ПУ... 20.6.2023, 17:53
Rezo Цитата(Ваня Иванов)я точно знаю, что систему ТТ в ... 18.6.2023, 0:44
Олега Цитата(Rezo @ 18.6.2023, 0:44) А я точно ... 18.6.2023, 19:16
Олега Цитата(Rezo @ 18.6.2023, 0:44) А я точно ... 19.6.2023, 21:49
sasha4312 Уважаемый Ваня! Вы сами отвечаете на свои вопр... 18.6.2023, 8:00
Ваня Иванов Цитата(Rezo @ 18.6.2023, 0:44) ...не знаю... 18.6.2023, 12:16
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 18.6.2023, 12:16) - ... 18.6.2023, 18:05
с2н5он Цитата(Ваня Иванов @ 18.6.2023, 12:16) В ... 19.6.2023, 6:37
Олега Цитата(с2н5он @ 19.6.2023, 6:37) увыУж ка... 19.6.2023, 14:12
Ваня Иванов Цитата(sasha4312 @ 18.6.2023, 8:00) ...фо... 18.6.2023, 15:09
sasha4312 Уважаемый Ваня! Правильный расчет я уже привод... 18.6.2023, 19:31
Олега Цитата(sasha4312 @ 18.6.2023, 19:31) А чт... 18.6.2023, 20:52
sasha4312 Цитата(Олега @ 18.6.2023, 20:52) Хорошо, ... 18.6.2023, 22:21
Олега Цитата(sasha4312 @ 18.6.2023, 22:21) 1. А... 19.6.2023, 0:39
sasha4312 Цитата(Олега @ 19.6.2023, 0:39) Для частн... 19.6.2023, 8:18
Олега Цитата(sasha4312 @ 19.6.2023, 8:18) Почит... 19.6.2023, 13:00
sasha4312 Цитата(Олега @ 19.6.2023, 12:16) В отличи... 19.6.2023, 13:13
Rezo Цитата(Ваня Иванов)Уважаемый Rezo! Похоже что ... 18.6.2023, 21:43
сторонник TN-C-S Адепты и ярые сторонники системы ТТ, понимая слабо... 18.6.2023, 23:31
Roman D "Дискуссия прошла результативно, в тёплой дру... 19.6.2023, 7:48
Rezo ЦитатаАдепты и ярые сторонники системы ТТ, понимая... 19.6.2023, 19:35
Олега Цитата(Rezo @ 19.6.2023, 19:35) я хоть и ... 19.6.2023, 23:46
Rezo Цитата(Олега)Понятно, что иное (ТТ и IT) - только ... 20.6.2023, 0:25
Олега Цитата(Rezo @ 20.6.2023, 0:25) Однозначны... 20.6.2023, 3:00
sasha4312 Я так понимаю, что надёжность УЗО сильно падает на... 20.6.2023, 11:03
Олега Цитата(sasha4312 @ 20.6.2023, 11:03) Олег... 20.6.2023, 11:55
sasha4312 Цитата(Олега @ 20.6.2023, 11:55) Пытаюсь ... 20.6.2023, 12:09
Олега Цитата(sasha4312 @ 20.6.2023, 12:09) А чт... 20.6.2023, 12:17
Roman D Вот, начали с фазы на опоре. Проехались по ТТ, как... 20.6.2023, 12:30
Олега Цитата(Roman D @ 20.6.2023, 12:30) ТТ в б... 20.6.2023, 12:59
sasha4312 Не хочется о специалистах плохо!
И TN и ТТ, ... 20.6.2023, 13:09
Олега Цитата(sasha4312 @ 20.6.2023, 13:09) И T... 20.6.2023, 14:31
случайный Цитата(sasha4312 @ 20.6.2023, 13:09) И T... 20.6.2023, 16:30
Rezo Цитата(Roman D)ТТ в быту логически опаснее TN в пе... 20.6.2023, 16:15
Олега Цитата(Rezo @ 20.6.2023, 16:15) Попробуйт... 20.6.2023, 16:26
Roman D как жаль, что мне не попадались "Требования п... 20.6.2023, 17:16
Олега Цитата(Roman D @ 20.6.2023, 17:16) Вполне... 20.6.2023, 17:35
Rezo Цитата(Олега)Цитата(Rezo)Попробуйте в этом убедить... 20.6.2023, 18:03
Олега Цитата(Rezo @ 20.6.2023, 18:03) а если ра... 20.6.2023, 19:08
Олега Цитата(Rezo @ 20.6.2023, 18:03) И если бу... 20.6.2023, 20:07
Ваня Иванов Предлагаю почитать, что говорят по данному вопросу... 20.6.2023, 18:25
Rezo Цитата(Олега)Неужели нет памяти совсем, ведь разби... 20.6.2023, 19:10
с2н5он и вы таки думаете что это всё понадобится ТС? 20.6.2023, 20:37
Rezo Цитата(Олега)Если точка разделения не на вашей тер... 20.6.2023, 20:39
Олега Цитата(Rezo @ 20.6.2023, 20:39) Вот и я о... 20.6.2023, 20:48![]() ![]() ![]() |
|