Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Розетка подключена от светильника

Danila555
сообщение 4.6.2023, 17:20
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 4.6.2023
Пользователь №: 61322



Всем доброго здравия.

Есть помещение. В нём установлено 9 светильников на потолке. В каждом светильнике стоит две люминесцентные лампы мощностью 36вт каждая. На одной стене установлено 3 выключателя. Один включает 4 светильники, второй 4, а третий 1 светильник. Выше над ними(выключателями) есть распределительная коробка. На другой стене напротив есть двойная розетка без заземления. От неё в кабель канале подключен провод к ближайшему светильнику на потолке. От этой розетки работает 4 маленькие бытовые швейные машины в пластмассовом корпусе, для каждой машины отдельный деревянный стол. Мощность одной около 150вт, а может и того меньше, не помню. Получается, что пока не включишь свет одним выключателем, розетка не заработает.

Приходила служба измерять сопротивление в нашей организации и оказалось, что в этой розетке, которая подключена от светильника, сопротивление фаза-ноль превышено в 10 раз. Меня тогда не было и я не присутствовал при этих замерах. Но со слов начальника, проверяющие сказали, что надо переделать.

Я перелопатил некоторые ТКП и интернет и не нашёл прямого запрета на подключения розетки от светильника. Также я не нашёл требования вести отдельную линию для такого слабого оборудования. Нашёл только обязательные требования проводить для розетки отдельную линию с заземляющим контуром и УЗО для электроплит, электрокипятильников, духовых шкафов, водонагревателей, т.е. мощного оборудования. Это мне понятно.

У меня опыта мало в данной сфере.Прокладывать от распределительной коробки для машин отдельную линию? Это решит мою проблему? Подскажите, пожалуйста, что делать в этой ситуации?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Dimka1
сообщение 4.6.2023, 17:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3974
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Danila555 @ 4.6.2023, 17:20) *
Приходила служба измерять сопротивление в нашей организации и оказалось, что в этой розетке, которая подключена от светильника, сопротивление фаза-ноль превышено в 10 раз. Меня тогда не было и я не присутствовал при этих замерах. Но со слов начальника, проверяющие сказали, что надо переделать...

У меня опыта мало в данной сфере.Прокладывать от распределительной коробки для машин отдельную линию? Это решит мою проблему? Подскажите, пожалуйста, что делать в этой ситуации?

Покажите протокол измерения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Danila555
сообщение 4.6.2023, 20:15
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 4.6.2023
Пользователь №: 61322



Цитата(Dimka1 @ 4.6.2023, 17:35) *
Покажите протокол измерения.


Смогу только завтра, если он есть. У меня начальник -- женщина и она очень далека от этой всей "кухни" в плане электрики. После того, что ей проверяющие сказали, она пометила у себя в блокноте вот так: "сопротивление "фаза-ноль" - замер, превышение в 10 раз ! Не защищено. Переделать".

Цитата(случайный @ 4.6.2023, 18:55) *
Встречный вопрос: Кто вы по должности в этой проблеме?


Электромонтер 3-го разряда.

И ещё хочу добавить. Вся эта система была сделана до меня другим электромонтером. Я бы до такого не додумался сам, подключать розетку от светильника.

Сообщение отредактировал Danila555 - 4.6.2023, 20:18
Вернуться в начало страницы