Добрый день коллеги, прошу подсказать есть ли нормативная документация по условия включения выключателей при разнице напряжения на секции и на КЛ.
Условия: объект получает питание от 3 ГТУ работающих в параллель, по двум КЛ подается напряжение на объект. Из за длины КЛ 10км при работе объекта от одного ввода происходит падение напряжения, разница напряжения при включенном СВ на секции шин 9400В на ненагруженной КЛ 10000В. Какая разница напряжение регламентирована для безопасного включение без токовой паузы Вводного выключателя? -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Интересный вопрос.
По схеме непонятно, но насколько понял источник питания один. По моим соображениям В таком случае думаю что нормативов по разнице напряжений нет. Конечно при секционировании будет бросок тока из-за перераспределения нагрузки, как посчитать его хрен его знает. Если на вводах или секционном выключателе есть защита с нулевой выдержкой времени, может и отключиться что то из них. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |