Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Вопрос по КЗ , подскажите

YoungProfi
сообщение 2.7.2008, 7:59
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 196
Регистрация: 19.6.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 11468



Народ, у меня вопрос по расчету КЗ.
В ГОСТ 28249-93 написанно что, для расчета однофазного тока КЗ нужно знать сопротивление нулевой последовательности трансформатора. Но вот где эти данные брать не сказанно.
Я сам найти их не смог, ни в справочниках, ни в интернете.
Нашел только таблицу - "Расчетные сопротивления трансформаторов при замыкании между фазой и нулем z`/3, отнесенные к напрядению 400В, и значения z`/3Uф".
после этой таблицы дана формула расчете тока однофазного КЗ, где используются данные из этой таблицы, НО она сильна отличается от гостовской.
Подскажите где можно найти данные(таблицы например) по сопротивлениям нулевой последовательности трансформатора ?.

Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
zorg
сообщение 2.7.2008, 9:46
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 85
Регистрация: 27.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10578



Цитата(YoungProfi @ 2.7.2008, 8:59) *
Подскажите где можно найти данные(таблицы например) по сопротивлениям нулевой последовательности трансформатора ?.

для трансформатора с соединением обмоток D/Yн можно принять R1=R0, X1=X0, но лучше конечно запросить эти данные у производителя трансформатора
Вернуться в начало страницы