Вопрос знатокам. Есть счётчик Меркурий трехфазный 236 art 03 pqrsn. Включен через 3 ТТ. Он не верно и мало считает электроэнергию. Я прозвонил все цепи и замерил везде токи и напряжения на первичной и вторичной обмотках ТТ, все в норме. Но у счётчика по системе АСКУЭ видно что по одной фазе 30 ватт, не больше. Но бывает что нормально все, потом опять смотришь почти 0 (на первичной обмотке при этом под 100 ампер. Я обратил внимание, что фазы напряжения вторичных цепей к счётчику перепутаны с проводами идущими от ТТ (по ним идёт вторичный ток). То есть от ТТ фазы А провода заходят в счётчик в позицию для токовых цепей фазы А, но провод напряжения берет свое начало от первичной жилы фазы С! Не может ли эта путаница быть причиной недоучета электроэнергии? Сообщение отредактировал aar - 28.5.2023, 22:17 |
|
|
![]() |
29.5.2023, 12:09
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата Можете ответить более развернуто? А сколько же раз можно отвечать?Цитата Не может ли эта путаница быть причиной недоучета электроэнергии? Может! И это самый древний и грубый способ хищении ЭЭ.Когда приведёте подключение правильно, тогда всё станет на свои места. Вы помните сколько раз Вам это говорилось? И что с того толку? Цитата(Ant29) Если я правильно понимаю, то берутся сигналы токовые от одной фазы, а напряжения от другой? Так? Именно это у него и происходит и говорилось ему об этом раза четыре, но он гнёт свою линию и не понимает о чём речь.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
29.5.2023, 12:47
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 677 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
Именно это у него и происходит и говорилось ему об этом раза четыре, но он гнёт свою линию и не понимает о чём речь. Ну бывает Я увидел уже, что и тема у него не одна. Вообще, про подключение через ТТ мало кто разбирается почему-то. Я уже инструкцию писать начал с картинками. |
|
|
aar Счётчик косвенного учёта через 3 трансформатора тока 28.5.2023, 22:14
Rezo Зачем создавать ещё раз ту же самую тему?Цитата(aa... 28.5.2023, 22:25
aar Можете ответить более развернуто? Спасибо 28.5.2023, 23:14
Roman D Десять проводов можно перепутать 100500 способами,... 29.5.2023, 10:19
aar Ну вы я прям вижу супер специалисты тут. Какие-то ... 29.5.2023, 11:03
Ant29 Цитата(aar @ 29.5.2023, 11:03) Ну вы я пр... 29.5.2023, 12:02
aar Цитата(Ant29 @ 29.5.2023, 12:02)
Ну вопр... 29.5.2023, 12:14
Roman D Цитата(Ant29 @ 29.5.2023, 11:47) Вообще, ... 29.5.2023, 19:48
Ant29 Цитата(Roman D @ 29.5.2023, 19:48) Если в... 30.5.2023, 10:28
Roman D Цитата(Ant29 @ 30.5.2023, 9:28) 1. Все ма... 30.5.2023, 12:31
Ant29 Цитата(Roman D @ 30.5.2023, 12:31) Дык эт... 30.5.2023, 13:05
Гость_olegmali_* Цитата(aar @ 28.5.2023, 22:14) То есть от... 29.5.2023, 23:27![]() ![]() ![]() |
|