![]() Счётчик косвенного учёта через 3 трансформатора тока , Неправильное подключение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Счётчик косвенного учёта через 3 трансформатора тока , Неправильное подключение |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 24.5.2023 Пользователь №: 61286 ![]() |
Здравствуйте.
Вопрос знатокам. Есть счётчик Меркурий трехфазный 236 art 03 pqrsn. Включен через 3 ТТ. Он не верно и мало считает электроэнергию. Я прозвонил все цепи и замерил везде токи и напряжения на первичной и вторичной обмотках ТТ, все в норме. Но у счётчика по системе АСКУЭ видно что по одной фазе 30 ватт, не больше. Но бывает что нормально все, потом опять смотришь почти 0 (на первичной обмотке при этом под 100 ампер. Я обратил внимание, что фазы напряжения вторичных цепей к счётчику перепутаны с проводами идущими от ТТ (по ним идёт вторичный ток). То есть от ТТ фазы А провода заходят в счётчик в позицию для токовых цепей фазы А, но провод напряжения берет свое начало от первичной жилы фазы С! Не может ли эта путаница быть причиной недоучета электроэнергии? Сообщение отредактировал aar - 28.5.2023, 22:17 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 24.5.2023 Пользователь №: 61286 ![]() |
Ну вы я прям вижу супер специалисты тут. Какие-то загадки и ни одного членораздельного ответа
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2025, 16:33 |
|
![]() |