Добрый день. У меня в магазине прибор учета Меркурий 236 art 03 pqrsn. Косвенный учет. По системе АСКУЭ видно, что по фазе Б мощность почти 0, хотя по проводу идут токи 70 А. Кажется, что ТТ навернулся, но если померить клещами вторичку тт, токи идут около 1 ампера. Как будто все в порядке. Что думаете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 25.5.2023, 20:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7763
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



ТТ какого номинала, 400/5?


--------------------