Прокладка кабеля , Прокладка кабеля по чердачным помещениям |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Прокладка кабеля , Прокладка кабеля по чердачным помещениям |
24.5.2023, 8:01
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.12.2021 Пользователь №: 59140 |
Добрый день. Выполнен монтаж электропроводки освещения по чердаку открыто на трассу на высоте 3м., Силовая электропроводка по несгораемым основаниям( кирпич)-открыто, по сгораемых основниям- стальная труба и металлорукав. Кабель ВВНнг-LS. Распредкоробки IP66. Допускается ли такой способ прокладки, либо вся электропроводка в чердачных помещениях должна быть выполнена в стальных трубах?
|
|
|
![]() |
24.5.2023, 23:01
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
А с точки зрения ПУЭ необходима ли механическая защита "на высоте 3м" ? (см. в п.2.1.69) В ПУЭ многое не требуется, однако для мышей высота 3м - не проблема! Лично наблюдал, как мышь легко взобралась по кирпичной стене на второй этаж жилого дома и залезла в открытое окно. Мыши с удовольствием грызут виниловую изоляцию небронированных кабелей и проводов, а там и до пожара недалеко...-------------------- Забанен навечно!
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
25.5.2023, 11:38
Сообщение
#3
|
|
Гости |
|
|
|
25.5.2023, 12:43
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18524 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Исходя из такого посыла открытые проводки должны быть запрещны ... До кучи.. Надо запретить и ВЛИ. Ибо мыши бывают летучие. А кроме них еще птицы могут клевать, какие нибудь обезьяны, медведи и жирафы обгладывают.. ))Видал обглоданные догола кабели под напряжением... Так ить бетоном надо кабели без брони заливать. С добавлением гвоздей (игл), бритвенных лезвий и битого стекла.. |
|
|
25.5.2023, 13:06
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11249 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
До кучи.. Надо запретить и ВЛИ. Ибо мыши бывают летучие. Показывали дрон, который заряжается от ВЛ. Мышка - не является персоналом, знаниями не обладает. Виноват персонал, не обеспечивший недоступность для животного при отсутствии инструктажа об опасности прогрыза оболочки кабла. Скоро по линиям пойдут мыши с первой группой... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Антон1988 Прокладка кабеля 24.5.2023, 8:01
Dimka1 Цитата(Антон1988 @ 24.5.2023, 8:01) Добры... 24.5.2023, 8:17
Олега Цитата(Антон1988 @ 24.5.2023, 8:01) Распр... 24.5.2023, 9:31
Антон1988 Цитата(Олега @ 24.5.2023, 9:31) Материал ... 24.5.2023, 11:02
Олега Цитата(Антон1988 @ 24.5.2023, 11:02) Плас... 24.5.2023, 11:28
Ваня Иванов Цитата(Антон1988 @ 24.5.2023, 8:01) ...Вы... 24.5.2023, 11:28
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 24.5.2023, 11:28) Ме... 24.5.2023, 16:34
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 24.5.2023, 23:01) В ... 25.5.2023, 3:10
Roman D Цитата(Гость сочувствующий @ 25.5.2023, 10... 25.5.2023, 12:25

Олега Цитата(Roman D @ 25.5.2023, 12:25) Мышка ... 25.5.2023, 12:58
Roman D Про обглоданные кабели.
Это была свиноферма низког... 25.5.2023, 12:52
Олега ВЛ и ВЛИ - немного разные штуки.
Цитата(Roman D ... 25.5.2023, 13:10
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 25.5.2023, 13:10) ...обесп... 26.5.2023, 9:52
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 26.5.2023, 9:52) Вот... 26.5.2023, 16:32
Гость По теме в ПУЭ упоминается от местных условиях и че... 12.8.2023, 17:23
Олега Цитата(Гость @ 12.8.2023, 17:23) Я видел ... 12.8.2023, 21:06![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2026, 2:23 |
|
|
|
|