Покритикуйте схему щитка |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Покритикуйте схему щитка |
| Гость_Decker_* |
29.6.2008, 9:17
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Друзья! Вот схема щитка
http://www.rummax.ru/images/risunki/provodka.jpg Я здесь вижу косяки, но хотелось бы сначала узнать квалифицированное мнение. Какие здесь ошибки и как можно выправить ситуацию миимальными затратами? |
|
|
![]() |
1.7.2008, 22:56
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 9.5.2008 Из: Московская область Пользователь №: 11155 |
на вашей схеме 2 вводных кабеля один на фазу другой на ноль, если это медь то понятно, а если алюминий то слабовато, я обычно бросаю АВВГ 2х16 в гофре,
УЗО на зимний домик из щитка лучше убрать, и поставить его на проточную водогрейку отдельно от розеток в самом зимнем домике. Автомат на накопительный водонагреватель, на мой взгляд, излишество. И вообще а какая у вас разрешенная мощность. -------------------- Истинное знание - знание причин.
|
|
|
Decker Покритикуйте схему щитка 29.6.2008, 9:17
Олега 1. 2,5 мм2 на вводе мелковато.
2. 20-32А на розет... 29.6.2008, 9:50
Decker >1. 2,5 мм2 на вводе мелковато.
Там скручены т... 29.6.2008, 10:03
Олега 1. Тогда нормуль.
2. Ответ по стандарту: в розетку... 29.6.2008, 18:14
сергей_абрамов Цитата(Олега @ 29.6.2008, 16:14) 1. Тогда... 30.6.2008, 18:29
savelij Можно поправить?
УЗО 63/0,03 излишний запас. При в... 30.6.2008, 0:16
электроник1 1. на вводе провод бы увеличить до минимум 6мм2
2.... 30.6.2008, 21:23
Олега Цитата(электроник1 @ 30.6.2008, 22:23) 1.... 1.7.2008, 17:11
nailbolgari2 Цитата(Decker @ 29.6.2008, 10:17) Друзья... 1.7.2008, 17:31
gomed12 ЦитатаДа уж. Два "кипятильника" по 3 кВт... 1.7.2008, 21:37
Олега Цитата(димитри @ 1.7.2008, 22:56) на ваше... 2.7.2008, 9:59
Гость_Михалычч_* Ввод на три фазы! (5/4,5/6) в зависимости от д... 6.7.2008, 0:14
димитри Цитата(Олега)Кто отменил АВ в групповых линиях на ... 6.7.2008, 16:21
NickEl Цитата(димитри)уважаемый Олега, вы считаете что УЗ... 6.7.2008, 19:51
димитри хоть вопрос адресован и не мне, но, думаю, уважаем... 6.7.2008, 20:23
savelij Если МТЗ - токовая защита, то УЗО такой функцией н... 6.7.2008, 21:12
димитри Если МТЗ - токовая защита, то УЗО такой функцией н... 6.7.2008, 21:22
Олега А на слово не поверите? 6.7.2008, 22:23
димитри Я привык верить глазам, и при первой возможности о... 6.7.2008, 22:33
savelij А если, всё же, без разборки, пользуясь многочисле... 6.7.2008, 22:53![]() ![]() ![]() |
|