Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 30.6.2020 Пользователь №: 57383 |
Добрый день. Подскажите каким образом выполняется защита от самовключения при повышении питающего напряжения до 150%? Не могу найти информацию по этому вопросу.
|
|
|
![]() |
27.4.2023, 17:47
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...каким образом выполняется защита от самовключения при повышении питающего напряжения до 150%? Уважаемый Гость_Заглянувший! Эта защита должна обеспечиваться конструктивным исполнением прибора защиты от повышенного питающего напряжения. Устройство защиты от повышенного питающего напряжения (например, реле контроля напряжения) должно отключать потребителей при превышении питающим напряжением заданной уставки и не включать его до тех пор, пока повышенное питающее напряжение не снизится до нормального. Для исключения частых срабатываний может быть применена задержка по времени включения питающего напряжения.
-------------------- Забанен навечно!
|
|
|
Гость_Заглянувший Защита от самовключения 26.4.2023, 8:14
Костян челябинский А где такое применяется? Для чего.? При таких пара... 26.4.2023, 14:36
Гость_Заглянувший Цитата(Костян челябинский @ 26.4.2023, 14... 26.4.2023, 14:52
с2н5он Цитата(Гость_Заглянувший @ 26.4.2023, 14... 27.4.2023, 7:12
zoog Какая такая техника "самовключается" при... 26.4.2023, 17:02
чукча Цитата(Гость_Заглянувший @ 26.4.2023, 8:1... 27.4.2023, 2:23
Гость_Заглянувший Цитата(чукча @ 27.4.2023, 2:23) Похоже вы... 27.4.2023, 12:05
чукча Цитата(Ваня Иванов @ 27.4.2023, 17:47) Ус... 28.4.2023, 7:48
Roman D Кто знает, подскажите: в горнодобывающей промышлен... 28.4.2023, 12:17
Гость сочувствующий Цитата(Roman D @ 28.4.2023, 12:17) ... в ... 28.4.2023, 14:13
Roman D Цитата(Гость сочувствующий @ 28.4.2023, 13... 28.4.2023, 15:12
Гость_Заглянувший Цитата(Roman D @ 28.4.2023, 12:17) Кто зн... 29.4.2023, 8:04
Костян челябинский В приведенной цитате ни слова ни про защиту от сам... 29.4.2023, 9:08
чукча Цитата(Костян челябинский @ 29.4.2023, 9... 29.4.2023, 11:20
Гость_Заглянувший Цитата(Костян челябинский @ 29.4.2023, 9... 29.4.2023, 10:37
Костян челябинский И?
По делу то приведешь цитаты? Или ты тут тлол... 29.4.2023, 11:13
Гость_Заглянувший Цитата(Костян челябинский @ 29.4.2023, 11... 29.4.2023, 11:38
Костян челябинский Ну тогда ответ простой. Пишешь запрос заказчику. Н... 29.4.2023, 12:12
Гость_Заглянувший Цитата(Костян челябинский @ 29.4.2023, 12... 29.4.2023, 12:25
Костян челябинский Ну тогда изобретай то, чего нет и никому не нужно 29.4.2023, 13:06
Roman D При нормальных условиях там между фазой и землёй б... 29.4.2023, 15:52
Гость_шахтер_* Цитата(Гость_Заглянувший @ 26.4.2023, 8:1... 30.4.2023, 16:43
чукча Цитата(Гость_шахтер_* @ 30.4.2023, 16:43)... 1.5.2023, 19:19
Гость_шахтер_* Цитата(чукча @ 1.5.2023, 19:19) Непонятно... 2.5.2023, 10:53
чукча Цитата(Гость_шахтер_* @ 2.5.2023, 10:53) ... 2.5.2023, 17:20

Roman D Цитата(чукча @ 2.5.2023, 17:20) Ну зачем ... 2.5.2023, 18:01

Гость_шахтер_* Цитата(Roman D @ 2.5.2023, 18:01) Всё вер... 3.5.2023, 10:18
gomed12 Цитата(Гость_шахтер_* @ 2.5.2023, 10:53) ... 3.5.2023, 19:41
Костян челябинский Дядь Юра. Если конечно это правда вы. Ну ты нам ра... 30.4.2023, 19:28
Гость_шахтер_* Цитата(Костян челябинский @ 30.4.2023, 19... 30.4.2023, 19:52
Сеня_Я Цитата(Костян челябинский @ 30.4.2023, 19... 1.5.2023, 18:08
Гость_шахтер_* Там объяснение какое то элементарное но вот как от... 30.4.2023, 20:05
Костян челябинский Понял. Посмотрю завтра. Сегодня уже пиво не позвол... 30.4.2023, 20:09
Гость_Заглянувший Схема управления работает следующим образом:
При ... 2.5.2023, 8:45
Roman D Схема приведена частично, без номиналов и с непоня... 2.5.2023, 15:55
Гость_Заглянувший Цитата(Roman D @ 2.5.2023, 15:55) Схема п... 2.5.2023, 16:04
Roman D Я нахожусь очень вдалеке от шахт и гостов, и искат... 2.5.2023, 16:37
чукча Ну правда, защита от всего - это не смешно даже. П... 3.5.2023, 1:00
Гость_Заглянувший В описании блока БДУ, который осуществляет управле... 3.5.2023, 8:13
Гость_шахтер_* Цитата(Гость_Заглянувший @ 3.5.2023, 8:13... 3.5.2023, 10:01
Гость_шахтер_* Цитата(Гость_шахтер_* @ 3.5.2023, 10:01) ... 3.5.2023, 11:26
чукча Цитата(Гость_шахтер_* @ 3.5.2023, 10:01) ... 3.5.2023, 20:03
Гость_Заглянувший Пока что я понял, что для защиты от самовключения:... 3.5.2023, 12:20
Гость_Заглянувший Цитата(чукча @ 3.5.2023, 20:03) Искра мож... 4.5.2023, 8:57
Гость_Заглянувший По информации, которая доступна в интернете при ОЗ... 5.5.2023, 8:06
gomed12 Цитата(Гость_Заглянувший @ 5.5.2023, 8:06... 5.5.2023, 11:48
Roman D И кто утверждает, что эти 150% - это для междуфазн... 5.5.2023, 9:19
Гость_Заглянувший Цитата(gomed12 @ 5.5.2023, 11:48) Зато ме... 5.5.2023, 13:45
Roman D Цитата(Гость_Заглянувший @ 5.5.2023, 12:4... 5.5.2023, 16:35
чукча Цитата(Гость_Заглянувший @ 5.5.2023, 13:4... 5.5.2023, 19:14
gomed12 Цитата(Гость_Заглянувший @ 5.5.2023, 13:4... 6.5.2023, 0:07
чукча Цитата(gomed12 @ 6.5.2023, 0:07) Пока фаз... 7.5.2023, 8:42
Roman D Замыкание на землю двух фаз не рассматривалось? 7.5.2023, 10:57
Гость_шахтер_* Цитата(Roman D @ 7.5.2023, 10:57) Замыкан... 8.5.2023, 2:42
gomed12 Пуск основного контактора осуществляется от питающ... 7.5.2023, 11:09
Гость_шахтер_* Так же добавлю во времена неплатежей зарплаты шахт... 8.5.2023, 3:02
gomed12 На шахтах понятно нельзя допускать замыкания с обр... 8.5.2023, 16:14
Roman D Цитата(gomed12 @ 8.5.2023, 16:14) На шахт... 8.5.2023, 17:08
gomed12 По ГОСТ Р 58585 на такой случай:
4.3.1 Для присоед... 8.5.2023, 18:43
Roman D gomed12, понятно. А вот защита от 150% превышения ... 8.5.2023, 19:55
gomed12 У вас в ж/д ведь тоже нейтраль изолированная.
Лет ... 10.5.2023, 21:14![]() ![]() ![]() |
|