![]() Можно ли в 4-жильном кабеле пустить 2 линии? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Можно ли в 4-жильном кабеле пустить 2 линии? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 16.4.2023 Пользователь №: 61182 ![]() |
Планирую проложить под землей бронированный кабель от вводного шкафа до дома. В шкафу стоят щиток и генератор, получается, одна линия с резервированием (16А), и вторая - без (32А). Так вот, бронированный 4-жильный кабель на 30% дешевле двух 2-жильных. Можно ли взять 4 жилы и сделать им 2 линии по две жилы?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 16.4.2023 Пользователь №: 61182 ![]() |
Ваня Иванов, я не выбирал схему подключения от энергетиков, я приобрел участок с домом, уже подключенный. Нету никаких предпосылок для TN-C или TN-C-S.
Теперь объясните, в каком месте я противоречу? |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Ваня Иванов, я не выбирал схему подключения от энергетиков, я приобрел участок с домом, уже подключенный. Нету никаких предпосылок для TN-C или TN-C-S. ... Данилыч, я приведу пункт ПУЭ полносью и задам вопрос. Цитирую: "1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие: Rа Iа≤ 50 В где Iа - ток срабатывания защитного устройства; Ra- суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.". У Вас выполнены эти условия? Замеры выполнены сертифицированной электролабораторией, у Вас имеются соответствующие протоколы? Если нет - дело случая. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 16.4.2023 Пользователь №: 61182 ![]() |
У Вас выполнены эти условия? Замеры выполнены сертифицированной электролабораторией, у Вас имеются соответствующие протоколы? Если нет - дело случая. Это где прописано насчет протоколов? Уже я смеяться начинаю, готовы хаять заземление, а вопрос у меня вообще не в этом. Ну да ладно. У меня частная территория и дом. Есть точка разграничения ответственности на столбе, где щетчик от сетей, после этого щитка всем плевать на меня. Это значит, мне решать, а не протоколам! Остальное все имеется, сопротивление я не мерял, забил уголки ниже водонесущего слоя. Другого заземления мне не предоставили. Надеюсь, ответил, раз и навсегда. Энергетикам схема внутри вашего участка - "дверца до известного места" (в принципе). Вы приобрели участок ВМЕСТЕ с электроустановкой. Всё, что с ней связано - теперь ваши заботы. Именно!!! И я рад, что решать мне, а не алкашам из сетевой! Но некоторые лица упорно это не понимают. Не понять им, что лучше я сэкономлю на многожильной броне и поставлю больше УЗО или дифавтоматов, или на эту разницу даже треугольник сделаю грамотно! Чем надеяться, как занулили или заземлили или б.. фазанули мое заземление, которое в TN-S или еще где. СИП то 40м кинули, по какой методичке? Мне уже сдается, мы не в России живем? Ага.. п.7.1.13 в ПУЭ случайно затесался.. ![]() Приедь ко мне, покажи где у меня эта TN-S?? Что, не получается? А мне что делать? ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |