расчет УЗО , верна ли методика?

lena1975
сообщение 30.6.2008, 15:51
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 30.6.2008
Пользователь №: 11556



Проект электроснабжения жилого дома. Договорная мощность по ТУ 5кВт, 3 фазы. Расчетная величина при коэффициенте использования 0,9 и равномерной нагрузке на 3 фазы получается 8А, берется ближайшая - 10А. Соответственно получается, что при равномерной нагрузке на 3 фазы договорную мощноять в 5 кВт можно снять только при работе двигателя, зато обычные бытовые электроприборы типа стиральной машинки (3,2 кВт) подключить будет нельзя, то есть фактически мощность в сети будет не более 2,2 кВт, что делает невозможным подключение приборов в 3 кВт при разрешенной мощности в 5 кВт.
Верна ли методика расчета? Такое подозрение, что этот коэффициент для двигателей, а не для бытовых приборов.... К тому же такая схема не обеспечит коэффициент равный 0,9....
Возможно ли использовать другую схему, например, на вводе поставить 16А, а потом на каждую ветку 16А, 10А, 6А.... ну чтобы в сумме не превысило договорную мощность 5 кВт, но при этом машинку стиральную подключить?
Есть ли нормативные акты, запрещающие неравномерную нагрузку на фазы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 1.7.2008, 11:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8156
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Трёхфазный ввод - полезная вещь.

Мое мнение, начиная с 15 кВт.
Цитата
Попытка включить сварочник на 220 вольт вызывает такую волну гнева соседей, что и побить могут. Сварку на 380 - практически не замечают.

Не говорите, зависит от многих факторов, от загруженности линии, ИП, мощности сварочника, при том независимо от ввода.
При повсеместных однофазных нагрузках перекос не зависит от типа ввода, однозначно.
Цитата
особенно PEN, это "священная корова", и нагружать его, как фазные, не следует.

Никакая ни корова, обыкновенный провод, где выравниваются перекосы по фазам токов и чье сечение регламентировано.
Цитата
ЗАКОНОДАТЕЛЬНО установленное ПОДТВЕРЖДЕНИЕ обоснованности ограничений!

Закон здесь расчет, а он говорит,что при вводе 3*380 В, 50 Гц вводной ограничивающий разрешенную 3-х фазную мощность в 5 кВт - автоматический выключатель на 10 А.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 1.7.2008, 12:12
Сообщение #3





Гости






Цитата(gomed12)
зависит от многих факторов, от загруженности линии, ИП, мощности сварочника, при том независимо от ввода.
При повсеместных однофазных нагрузках перекос не зависит от типа ввода, однозначно.

Сам был свидетелем: "дачная" сторона деревни постепенно разрасталась, а на эту сторону, как были выведены ноль и одна фаза, так постепенно на неё сели двенадцать домов, причём четыре из них - "кустом" в пятиста метрах от ТП. Потенциал нулевого провода в конце линии был около 20 вольт относительно земли icon_eek.gif Тансформатор 63 кВА перекосило так, что он горел пару раз. Районным электрикам было всё "по барабану", предлагали только жителям скинуться на новый транс.
Всё пришло в норму только пару лет назад, когда был освоен участок совсем на отшибе, и к нему провели трёхфазную ВЛ на ЖБ опорах. Тогда только раскидали нагрузку по фазам.
Цитата(gomed12)
Никакая ни корова, обыкновенный провод, где выравниваются перекосы по фазам токов и чье сечение регламентировано.

Только почему-то скрутки на нуле получаются самые ненадёжные. Скорее всего - от того, что ток нуля в повседневной эксплуатации меньше фазных, и оксидная плёнка на алюминиевых проводах хуже пробивается. Зато, как включишь сварочник на 220, да ещё и электрод залипнет, контакт в скрутке вообще пропадает, и "здравствуй, обрыв нуля!".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- lena1975   расчет УЗО   30.6.2008, 15:51
- - ZavGar   Цитата(lena1975 @ 30.6.2008, 15:51) чтобы...   30.6.2008, 16:27
|- - savelij   Цитата(ZavGar @ 30.6.2008, 16:27) Все 5 к...   30.6.2008, 16:42
|- - yura_ts   Цитата(ZavGar @ 30.6.2008, 16:27) IMHO дл...   30.6.2008, 20:38
- - lena1975   какие основания ограничения мощности??? в ТУ не пр...   30.6.2008, 16:48
|- - ZavGar   Цитата(lena1975 @ 30.6.2008, 16:48) какие...   30.6.2008, 17:10
- - savelij   Простите, но не совсем понял... Вы спрашиваете или...   30.6.2008, 17:02
- - lena1975   Выделенная мощность по договору - 5 кВт? - Да. Фаз...   30.6.2008, 17:21
|- - электроник1   Цитата(lena1975 @ 30.6.2008, 17:21) Выдел...   30.6.2008, 21:14
- - savelij   Цитатаникак не хочет лишаться своих 5 кВт Так он и...   30.6.2008, 17:41
- - lena1975   у него уже видимо есть СМ на 3,2 кВт при получении...   30.6.2008, 18:00
- - savelij   Простите... ещё разок сначала. ТУ есть - 3-х фазно...   30.6.2008, 18:15
- - lena1975   можно ли поставить АВ не на 10А, а на 16А на входе...   30.6.2008, 18:23
|- - savelij   Цитата(lena1975 @ 30.6.2008, 18:23) можно...   30.6.2008, 18:37
- - gomed12   Сразу скажем: необходимо все выполнять по проекту....   30.6.2008, 19:12
- - ZavGar   Цитата(lena1975)Проект электроснабжения жилого дом...   30.6.2008, 21:53
- - gomed12   ЦитатаПроект электроснабжения жилого дома. Договор...   1.7.2008, 8:40
|- - ZavGar   Цитата(gomed12 @ 1.7.2008, 8:40) с другим...   1.7.2008, 9:46
- - gomed12   ЦитатаЗвери какие-то... Да не звери никакие, заказ...   1.7.2008, 10:05
|- - ZavGar   Цитата(gomed12 @ 1.7.2008, 10:05) заказчи...   1.7.2008, 11:13
- - lena1975   в ТУ именно что и не сказано про 10А ввода! За...   1.7.2008, 10:51
|- - ZavGar   Цитата(lena1975 @ 1.7.2008, 10:51) в ТУ и...   1.7.2008, 12:24
|- - lena1975   Цитата(ZavGar @ 1.7.2008, 12:24) Установи...   1.7.2008, 12:59
- - gomed12   Цитата"предусмотреть наличие токоограничивающ...   1.7.2008, 11:08
- - lena1975   я не могу голословно утверждать слова - у вас не п...   1.7.2008, 11:14
- - gomed12   ЦитатаТрёхфазный ввод - полезная вещь. Мое мнение...   1.7.2008, 11:31
|- - ZavGar   Цитата(gomed12)зависит от многих факторов, от загр...   1.7.2008, 12:12
- - gomed12   Цитатачто не надо упираться в 10 А на вводе, надо ...   1.7.2008, 12:43
- - ZavGar   Цитата(lena1975 @ 1.7.2008, 12:59) или эт...   1.7.2008, 13:52
- - Олега   Не проще получить новые ТУ на те же 5 кВт с однофа...   1.7.2008, 15:35
- - lena1975   ZavGar, интересный вариант. Стоит попробовать. А о...   2.7.2008, 13:48
- - Олега   "Интересный вариант" похоже интересен те...   2.7.2008, 16:22
|- - ZavGar   Цитата(Олега @ 2.7.2008, 16:22) "Инт...   3.7.2008, 15:51
- - Олега   "сам выдаёт команду на исполнительное реле....   4.7.2008, 10:08
- - great_lee   Блеск, читается как детектив, в каждом новом топик...   8.7.2008, 11:28


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 23:26
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены